25.05.2009 в 22:20:30

Переплата не такая уж и великая в неделю (по паспорту 50 Вт в час) макс 10 час * 50=0,5 кВТ, т. е около 2 руб

Я говорил не про потребляемую стабилизатором мощность, а про > на входе стабилизатора 3000/170=17,6А., а на выходе 3000/220=13,6А.

Оговоримся, что говоря после (ваш случай) счетчика подразумевается установка стаб'а ближе к потребителю, т.е. вас счетчик будет "писать" показания 17,6 А. А если бы стаб стоял перед счетчиком, то ваш счетчик считал как 13,6 А. Это правильно?

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

25.05.2009 в 23:47:36

Просто написал : вас счетчик будет "писать" показания 17,6 А. А если бы стаб стоял перед счетчиком, то ваш счетчик считал как 13,6 А.

Какая, собственно, разница?

0
Просто
Просто
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

26.05.2009 в 00:14:31

Нарисовал схему обоих вариантов, понял ошибку свою. Виноват, сначала умножал оба значения на 220 :o

0
aab-2008
aab-2008
Резидент

Регистрация: 17.12.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 1344

26.05.2009 в 08:53:11

Просто написал : т.е. вас счетчик будет "писать" показания 17,6 А

Счётчик стоит хоть и новый, 2007г. кажется, но слабый, 10/50 или что-то такое. Смысл в том, что кратковременно может держать 50А. С колько это кратковременно, история умалчивает, но исходя из того что если будет работать эл.чайник -5 мин., плюс свет, и в этот момент может (и включался) холодильник, значит эти 5 мин он держит 3500/120 = 29-30 А. Злоупотреблять конечно не надо, но реалистом надо быть.

0