02.06.2022 в 19:54:28
Можно и так и так, но из соображений эстетики, я бы отвёл трубу вправо до конца столешницы и уже там опустил бы её вниз. Справа, наверное, холодильник планируется?
Но лучший вариант - это сразу сделать спуск вниз ближе к газовому стояку, опустить трубу ниже столешницы. И уже там, под столешницей разводить по потребителям.
02.06.2022 в 20:31:21
pool, Да, справа хочу холодильник впихнуть. Потребитель только один будет - варочная поверхность. Переваривать отвод не хочется, в идеале просто сильфон по прямой вниз опустить, в тумбе сделать загиб и подключиться к варке. Но расстояние от стены до края варки 5,5см. Снипы перелопатил в поисках ограничений, не нашёл. Если пропустил, прошу показать.
02.06.2022 в 20:53:33
iogann написал: ... Переваривать отвод не хочется...
Переваривать ничего и не надо. Труба укорачивается и поближе к стояку ставится кран, можно угловой. Процесс проходит без отключения газа в стояке.
02.06.2022 в 22:43:57
Процесс проходит без отключения газа в стояке.
Это как?
10-40-99@mail.ru
02.06.2022 в 22:55:59
Славик64 написал:
Процесс проходит без отключения газа в стояке.
Это как?
Вот так. Кому делал, тот видел своими глазами.
Трубу спиливаешь болгаркой, тут сразу дым огонь... а ты берёшь сварку и... Шутка. Не вздумайте так делать.
02.06.2022 в 22:59:11
Реально - опиливается труба ножовкой, нарезается на отводе резьба и ставится кран. Ничего неизвестного.
02.06.2022 в 23:12:39
А пока отпиливается, газ куда девается?
10-40-99@mail.ru
03.06.2022 в 00:00:38
Славик64, Вы меня удивляете. В целлофановый пакетик высыпается. Не могу серьёзно отвечать на такие вопросы.
03.06.2022 в 09:40:12
В целлофановый пакетик высыпается.
Обычно я ведро прошу подставить.
Не могу серьёзно отвечать на такие вопросы.
Попытка номер три: Как? ПС Допустим я знаю, ответьте для тех, кто не знает, например для iogann, а то как то не полный ответ получился:
pool написал:
iogann написал: ... Переваривать отвод не хочется...
Переваривать ничего и не надо. Труба укорачивается и поближе к стояку ставится кран, можно угловой. Процесс проходит без отключения газа в стояке.
10-40-99@mail.ru
03.06.2022 в 11:54:12
Да, вроде уже ответил.
опиливается труба ножовкой, нарезается на отводе резьба и ставится кран.
А уж как именно делается каждая из этих операций, заказчикам голову забивать не надо. Главное, чтобы знали, что такое возможно.
03.06.2022 в 18:26:19
Понятно! ПС Наивный, думал форум для получения ответа на вопрос...
10-40-99@mail.ru
03.06.2022 в 18:58:59
Есть и коммерческие составляющие ответов. Можете в личку написать.
09.06.2022 в 09:52:26
Запустил по прямой, как и хотел
25.06.2022 в 02:54:32
Интересно, кстати, по фото. Вам официалы второй отвод делали? Я по наивности хотел сделать как по-честному - в мосгазе сказали что второй отвод выйдет мне в массу головняка и посоветовали ставить духовой шкаф электро.
25.06.2022 в 10:53:36
dmkbox написал: Интересно, кстати, по фото. Вам официалы второй отвод делали? Я по наивности хотел сделать как по-честному - в мосгазе сказали что второй отвод выйдет мне в массу головняка и посоветовали ставить духовой шкаф электро.
dmkbox, .... второй отвод выйдет в 15-20 тыр и час работы. Электродуховка лучше.