zeroman
zeroman
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

21.01.2009 в 23:56:30

Добрый вечер! Итак имеем 3 этаж 9 этажного "корабля". Изначально трубы были видимо "черными". Через некоторое время начали течь "соски". Было принято решение о замене труб. Был вызван знакомый сантехник (вроде раньше проблем в его работе не возникало). Решили менять трубы на ПП. Соседи ни с низу, ни с верху на это не согласились. Резьбу нарезать не удалось (трубы стоят близко к друг другу, расстояние между краями труб сантиметров 5-10). Ставили на муфты. Сейчас имеем ситуацию на как на фотографиях (проблема только с ГВС).

Черная метка на трубе - это изначальное положение муфты. Труба сползла примерно на 15-18мм. Труба изогнулась в "зюзю" месяц назад, до этого с августа простояла без проблем. Общая длина трубы ~2,10. На уровне 50 см от пола стоит отвод на квартирную разводку. Маркировка на трубе: Blue Ocean PPR-AL-PE RT(W) PN2,5Mpa Up to +110C. Горячая вода в нашем доме именно горячая. На стальной трубе руку не удержишь дольше пары секунд. Сантехник то мне все переделает, он не отказывается переделать, но видимо сам не до конца понимает в чем причина. Так же для себя хочу понять в чем здесь проблема: деформация трубы? плохая затяжка муфты? или...
Заранее спасибо.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

22.01.2009 в 00:20:06

В данной ситуации требуеться вернуть стояки в исходное положение.Сделать оцинкованной трубой и того же диаметра.Вы пошли на нарушение проекта системы водоснабжения всего дома и пока не поздно, лучше всё исправить

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

22.01.2009 в 00:23:26

а чё тут не понятного сами же говорите что темпиратура воды неплохая

0
Машинист
Машинист
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Харьков

Сообщений: 575

22.01.2009 в 00:24:07

От нагрева могло выдавить. Хотя ХЗ - длинна маленькая. Лучше вернуться к стальной.

0
slazar
slazar
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Таллин

Сообщений: 105

22.01.2009 в 00:27:35

это тепловое растяжение свойственно всем трубам из пластика, изменять стояки запрещено, но если у вас так получилось то надо собрать П образный компенсатор из пластика, или заменить обратно на оцинковку, при этом нельзя зауживать внутренних диаметров стояка.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.01.2009 в 00:46:23

2zeroman ...про пластик Вам пояснили, добавлю лишь, что со дня на день полностью выскочит муфта Гебо и будет кирдык :( ...слабо затянута ...должна была врезаться в трубу, а на деле скользит

0
Dr.NO
Dr.NO
Резидент

Регистрация: 31.12.2005

Москва

Сообщений: 1730

22.01.2009 в 01:42:18

zeroman написал : Blue Ocean PPR-AL-PE

Вообще-то с алюминиевой фольгой внутри не коробит, у меня по крайней мере (отечественные ПП трубы). А вот обычный ПП имеет расширение 6 см на 1 метр при 60 градусах. Может она без фольги была ?

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

22.01.2009 в 01:50:14

zeroman написал : Up to +110C

вот это "порадовало" больше всего. Не бывает ПП с такой максимальной температурай. не бывает такого.

З.Ы. Очередной раз убедился в своем недоверии к ПП.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

22.01.2009 в 01:52:06

Палецкий написал : должна была врезаться в трубу, а на деле скользит

+1. при нормальной затяжке получается что-то вроде нарезки резьбы на внешней стенке трубы. Муфту хрен сорвешь после этого.

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

22.01.2009 в 08:13:07

А мне кажется, что ПП тут совсем не виноват. Просто стояк опустился вниз. Вы его в верху крепили?

Basil79 написал : вот это "порадовало" больше всего. Не бывает ПП с такой максимальной температурай. не бывает такого.

Если чего-то не видел своими глазами, еще не означает, что этого нет :) http://www.boig.org/blue_r/ppr/pipes4.html#BO

0
zeroman
zeroman
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

22.01.2009 в 09:37:59

Пару комментариев Почему использовали ПП: Изначально хотели оцинковку. Но соседи сверху и снузу отказались нас пускать к себе для любых работ. Мой сантехник тоже был за оцинкову, но сказал что смонтировать не удасться, т.к. маленькие расстояния (между краями труб и от стенки примерно по 4 см). Сантехники ЖЭКа предложили менять на ПП. Т.к. ЖЭК в данной ситуации сам предложил ПП, решили менять на ПП. Сантехники ЖЭКа после монтажа все осмотрели и сказали ОК (надо было с них письменный акт стрясти, стормозил). Труба изгибается только на участке от отвода до места верхнего крепления (длина примерно 1,2). То что ниже отвода стоит ровно. Сейчас мой сантехник будет заново затягивать гебу. Так же решили поставить еще два кронштейна чтобы трубу не изгибало. Как такое решение проблемы? С учетом того, что от установки стальной трубы все отказались, сказав что это невозможно (нужно ждать замены стояков во всем доме, и то не факт что поставят металлические).

2Badger: Сам стояк закреплен вверху, но как он мог опуститься если по метке видно что опустилась ПП труба?

0