ant-2k
ant-2k
Новичок

Регистрация: 25.01.2009

Химки

Сообщений: 94

25.01.2009 в 17:57:05

Добрый день. Буду менять гибкую газовую подводку на сильфон (hydragas), в связи с этим два вопроса:

  • вентиль стоит старый (с конусом), который сами газовщики советуют часто не трогать, во избежание его износа. Когда газовщик старую жесткую подводку снимал и ставил гибкую, раскручивались стыки очень тяжело, поэтому он отказался менять кран на шаровой, но и поставить шаровой после старого - тоже отказался, мотивировав "не положено". Утечки в кране нет.

насколько он прав с точки зрения инструкций, норм и т.п. документов ?

  • хочу все-таки поставить шаровой кран сразу после старого...

  • чтобы меньше гнуть сильфон, (т.к. HX311 достаточно жесткий по сравнению с турецкими), хочу на плиту поставить угольник, а уже к нему - подсоединить сильфон - тогда сильфон будет в одной плоскости со стояком (параллельно стене). Насколько это правомерно по всяким инструкциям и т.п. ?

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

25.01.2009 в 18:51:22

У меня была аналогичная ситуация, прокатывало, пока не заглянул с целью внезапной проверки настоящий газовщик. Посоветовал переделать норально, во избежание проблем. Два крана будет не по проекту. Вызывайте газовщика на замену крана это недорого.

0
ant-2k
ant-2k
Новичок

Регистрация: 25.01.2009

Химки

Сообщений: 94

25.01.2009 в 19:29:28

"не по проекту" - это безусловно сильный аргумент, особенно учитывая что дом лет 40 как построен... :)

  • вызывать газовщика из "района" я однозначно не буду, т.к. вызывал с дуру у тещи - результат - сломанная газовщиком (!) конфорка в Индезите, вследствие копания неподходящим инструментом и последующий платный ремонт Индезита, не очень дешевый :(

  • как вариант, если уж 2 крана горгаз не переживет, наверное лучше поискать сильфон с встроенным краном, вроде hydragas был такой и еще какой-то выпуска испанской фирмы... Но насколько это реально купить - в Сантехкомплекте (Москва) сейчас вообще сильфон только HX311 и все, а на рынках - одна турция (Веко) :(

  • про угольник в месте подсоединения плиты остается вопрос. Имхо, не должен вызывать вопросов у горгаза, т.к. когда были жесткие подводки, он однозначно был всегда.

0
ant-2k
ant-2k
Новичок

Регистрация: 25.01.2009

Химки

Сообщений: 94

25.01.2009 в 19:35:45

в догонку еще один вопрос - гибкие подводки были с изолированными элементами, в частности у меня такая сейчас. А для сильфона - только изолирующая втулка, без вариантов ?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

25.01.2009 в 20:50:16

ant-2k написал : А для сильфона - только изолирующая втулка, без вариантов ?

поясните

а по поводу крана пусть меняет и не .. мозги

0
ant-2k
ant-2k
Новичок

Регистрация: 25.01.2009

Химки

Сообщений: 94

25.01.2009 в 21:10:07

Пояснения по поводу изолирущей втулки.

некоторые гибкие газовые подводки имели изолирующие пластмассовые вставки, которые изолировали оплетку шланга от металлических фитингов (если я правильно называю) подводки, например это было у гибкой подводки Флексигаз (Испания) и еще некоторых. причем изолированы от оплетки были оба фитинга подводки.

меня интересует, нет ли аналогичной конструкции у какого-либо сильфона, т.к. технологических проблем я здесь не вижу.

P.S. плита имеет электроподжиг и др. "электрику" (подсветка, двигатель гриля...), заземлена проводом (2,5 кв.мм) до щитка, это меняться не будет :)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

25.01.2009 в 21:14:40

ant-2k написал : меня интересует, нет ли аналогичной конструкции у какого-либо сильфона, т.к.

по большому счёту, врятли

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

25.01.2009 в 21:35:33

ant-2k написал : вентиль стоит старый (с конусом), который сами газовщики советуют часто не трогать, во избежание его износа.

Для сведения, конусный кран гораздо надежнее шарового крана, но чтобы так было, требуется регулярное обслуживание конусного крана в виде чистки и смазки конуса спец смазкой. А этим никто не занимается в квартирах.

ant-2k написал :

  • хочу все-таки поставить шаровой кран сразу после старого...

или востанавливаете старый конусный, или вместо него ставьте новый.

0
ant-2k
ant-2k
Новичок

Регистрация: 25.01.2009

Химки

Сообщений: 94

25.01.2009 в 22:53:35

или востанавливаете старый конусный, или вместо него ставьте новый

да это уже несколько раз сказали :)

только вот меня объяснения типа "нет" , "не положено" не устраивают, понять причину такого неприятия горгазом 2-х кранов хочу.

если можете, обьясните пожалуйста по-сути (но без эмоций:)), в чем причина, или в каких нормативах это прописано...

Для информации - конусный кран НЕ сломан и утечки сейчас нет. Если я его не буду трогать, скорее всего и не даст утечки еще долго, даже при отсутствии должного обслуживания:)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.01.2009 в 22:55:32

ant-2k написал : про угольник в месте подсоединения плиты остается вопрос.

Вопроса нет ...ставьте смело.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.01.2009 в 22:58:19

ant-2k написал : обьясните пожалуйста по-сути

..суть такова, если запорная арматура (кран) исправен, то его менять нет необходимости, если кран имеет повреждения, его следует безаппеляционно заменить