Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

25.01.2009 в 23:23:02

ant-2k написал : Если я его не буду трогать, скорее всего и не даст утечки еще долго, даже при отсутствии должного обслуживания

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:

3. По окончании пользования газом закрывать краны на приборах и перед ними.

ТАК ЧТО НАДО НЕ КАК ВЫ ХОТИТЕ, А КАК ПОЛОЖЕНО!

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

25.01.2009 в 23:26:21

ant-2k написал : если можете, обьясните пожалуйста по-сути (но без эмоций), в чем причина, или в каких нормативах это прописано...

эмоциии в СНиП-ах и Сводах Правил ;)

СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

25.01.2009 в 23:49:55

ant-2k написал : и утечки сейчас нет. Если я его не буду трогать, скорее всего и не даст утечки еще долго, даже при отсутствии должного обслуживания

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст. 210 ГК РФ, ст. 30,67 ЖК РФ).

0
ant-2k
ant-2k
Новичок

Регистрация: 25.01.2009

Химки

Сообщений: 94

26.01.2009 в 00:06:29

  • за СНИП - спасибо, посмотрю.

  • юридические детали мне не интересны по некоторым необсуждаемым здесь причинам

  • по поводу перекрывания крана перед плитой - естественно я его закрою, например, если на выходной уеду и никого другого в квартире не будет, но закрывать/открывать его перед/после каждым пользованием плитой - это уже фантастика, если не согласны, тему считаем закрытой.

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

26.01.2009 в 00:35:22

ant-2k написал : но закрывать/открывать его перед/после каждым пользованием плитой - это уже фантастика, если не согласны, тему считаем закрытой.

это не я не согласен, а ГУП "Мосгаз".

0
ant-2k
ant-2k
Новичок

Регистрация: 25.01.2009

Химки

Сообщений: 94

28.01.2009 в 22:34:51

попутно возник вопрос:

  • на основании какого документа мосгаз (и пр. горгазы) требуют замены гибких газовых подводок на сильфоны ?

в упомянутом здесь СНИП о запрете гибких подводок речи нет, есть рекомендательные высказывания...

есть какой-либо нормативный акт о запрещении применения гибких подводок?

0
А.Евсеев
А.Евсеев
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

28.01.2009 в 23:25:39

В СПб подобных претензий нет.Используем те подводки которые продаются в магазинах,но во избежании проблем на нашу лицензию берём сертификат.Все комментарии не читал,а по сему напишу-Уголок на плиту ставьте.Никаким нормам не противоречит.Старый газовый кран вам может снять и сантехник,давление в газа в трубе...пальцем закрыть.Перед началом работ открыть окно на кухне,выгнать курящих из квартиры и выключить автомат(электрический) на всю квартиру.Вся работу-максимум 30 минут.

0
Old_Navy
Old_Navy
Местный

Регистрация: 17.10.2006

Москва

Сообщений: 797

29.01.2009 в 01:04:47

2ant-2k Вставки в гибкую подводку делаются для того, чтобы по этой подводке не проходил ток утечки(из-за некоторых придурков, часто заземляющих электроприборы на газовую трубу). Этот ток нагревает подводку, в результате резиновая трубка высыхает.....трещины.... утечка газа.....бух..(песец подкрался незаметно). Сильфонной подводке это не страшно, сталь от такого нагрева не сохнет. И газовики из-за этого и запрещают гибкую подводку, и правильно кстати делают, лучше истратить тыщщу на сильфонную подводку, чем гораздо большую сумму на похороны. Успехов.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.01.2009 в 01:10:58

Old_Navy написал : ток нагревает подводку, в результате резиновая трубка высыхает.....трещины.... утечка газа.....бух.

..просто надо ставить шланги с вставкой от испанского "Фил-газ" ...а сильфоны в топку ...изобретение еще сыровато ИМХО

0
Old_Navy
Old_Navy
Местный

Регистрация: 17.10.2006

Москва

Сообщений: 797

29.01.2009 в 01:21:21

2Палецкий Это реклама!!!!!!!!!!!!!!:a :clapping :yu :D :D :D

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.01.2009 в 01:25:33

Old_Navy написал : Это реклама!

..та неее, шо Вы? Это просто классные шланги от Мате ..что для газа, что для воды :)

0