dmvt1 написал :
Туда то антифриз не зальешь.
Вы подивитесь, но заливают ))). Сливают всю воду с труб (для этого надо нормально проектировать трассу водоснабжения, т.е. углы, точки слива и пр.), а во все сифоны и на донышко унитаза, где воду не слить, надо плеснуть обычной, самой дешевой жидкости для бачка омывателя.
Эту обычную и многим известную процедуру я делаю ежегодно, а бывает, и не по одному разу. За 4 года не израсходовал на это и 5-литровой банки жидкости. Процедура занимает 15-20 минут от силы. Так я делаю, когда знаю, что долго зимой меня не будет. Оставляю на подтапливании только котельную, где лень сливать бойлер и мембранный бак. Так там и конвектора хватает.
2dmvt1, жаль, что Вы не прокомментировали идею добавить в воду немного антифриза. Столько, чтобы не нарушить характеристики теплоносителя, с одной стороны, и подстраховать оборудование системы отопления от размораживания, с другой.
7kw написал :
В результате антифриз начал поступать в ГВС
У всех разная степень паранойи. Я еще до такой не дошел. Напомню только, что ограничение на использование антифриза столь категорично только для настенников. Напольными котлами травить домашних, по-Вашему, можно?