SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

28.01.2009 в 11:46:50

Котел настенный Vaillant Atmomax VUW Int 242-5 Plus. В эксплуатации был два года. На что надо обратить внимание? Продавец утверждает, что заменил котел на более мощный (это, похоже, так), и готов продемонстрировать его работоспособность. Но я с газовыми котлами дело никогда не имел, даже не знаю, в какую сторону смотреть.

В дальнейшем мне надо перевести его на СУГ, комплекты вроде есть у дилеров, рассчитываю сам установить. Вытяжку воткнуть в канал трубы 9 м и сечением 1/2 кирпича. К тому же, первое время мне придется его запитывать баллонами. Кто-нибудь имеет такой опыт? Может, какие-то принципиальные "противопоказания" для работы таких котлов с баллонами?

Спасибо.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

28.01.2009 в 23:11:28

Закажите полную профилактику специалисту. 2 года для настенного котла это уже срок.

  1. Однозначно, чистка от накипи внутри и сажи снаружи первичного теплообменника.
  2. Чистка или замена вторичного теплообменника контура ГВС
  3. Чистка и смазка, а возможно и замена, трехходового клапана
  4. Осмотр газовой автоматики, горелок, внимательно послушать работу циркуляционного насоса, проверка давления в расширительном баке. Не исключено, что бак придется заменить, если порвалась мембрана. По опыту, проще и дешевле поставить внешний расширительный бак, чем искать родной.
  5. Все вышесказанное относится к относительно РАБОЧЕМУ котлу, варианты неработоспособности столь обширны, что говорить о них невозможно.
  6. О самостоятельном переводе на балонный газ даже и не думайте, кроме замены жиклеров надо провести перепрограммирование котла и сделать несколько настроек давления газа с помощью специального манометра. Без этого получите чадящий самовар.

Беда этих котлов в нестабильной работе при плохой тяге в дымоходе. Частенько отключаются по ошибке при сильном ветре. Хотя 9 м это достаточно. В любом случае необходим стакан для сбора конденсата и вкладыш из нержавейки в кирпичный дымоход. Минимум 120 мм диаметром. От одного баллона, однозначно, работать не будет. Надо ставить 2-3 на рампу.

0
SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

29.01.2009 в 13:37:02

dmvt1 написал : В любом случае необходим стакан для сбора конденсата и вкладыш из нержавейки в кирпичный дымоход. Минимум 120 мм диаметром.

Не представляю себе, как это выглядит. Это ж только с крыши запихивать! А стыки? А если застрянет на полпути? Вот чего нашел: "Жесткие вкладыши в зависимости от размера дымохода и вида используемого топлива изготавливаются из алюминия или из кислостойкой нержавеющей стали толщиной в 0,5-2 мм. Тонкостенный вкладыш нагревается быстрее, температура в нем начинает превышать температуру точки росы. При этом уменьшается образование конденсата. Ровная поверхность дымохода увеличивает скорость движения продуктов сгорания. Для производства гибких спиральных вкладышей используется алюминий или кислостойкая нержавеющая сталь. Такие вкладыши быстро и просто вставляются в уже построенные дымоходы. Они легко приспосабливаются к неровной поверхности дымохода."

А в моем случае какой вкладыш можно применить?

По поводу перевода на СУГ. Сосед перевел Драконовский котел 28кВт на пропан только заменой форсунок. Я сейчас спросил его - не жалуется, пламя нормальное. Это исключение?

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

29.01.2009 в 17:12:11

SergAG написал : По поводу перевода на СУГ. Сосед перевел Драконовский котел 28кВт на пропан только заменой форсунок. Я сейчас спросил его - не жалуется, пламя нормальное. Это исключение?

При переходе на другой вид газа требуется полная перенастройка газовой арматуры, после замены форсунок.

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

29.01.2009 в 18:03:06

Gera2006 написал : При переходе на другой вид газа требуется полная перенастройка газовой арматуры

Не полная, а тока установка мин.-макс.давления газа

0
SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

02.02.2009 в 12:04:28

Купил я котел и комплект для перенастройки на СУГ. К комплекту прилагается инструкция размером с приличный фолиант. Действительно, нужна установка давления на соплах, замеряемого каким-то U-образным манометром.

Самая большая печаль - то, что в паспорте, с которого хозяин списывал наименование котла, стоит ошибка, и он без проточника, а есть только выходы на бойлер косвенного нагрева. Но эти бойлеры стоят - мама не горюй! У меня по этому поводу вопрос: а можно ли приспособить какой-нибудь внешний проточный теплообменник вместо накопительного? Поиск, к сожалению, рулит на дорогие промышленные девайсы. А ведь мне большая мощность не нужна: у меня стоит бойлер, и я теплообменник хочу поставить перед ним на случай большого разбора горячей воды.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

02.02.2009 в 18:52:58

SergAG написал : У меня по этому поводу вопрос: а можно ли приспособить какой-нибудь внешний проточный теплообменник вместо накопительного?

Кроме теплообменника вам нужен будет родной датчик протока, иначе котел просто не будет включаться на ГВС. Попробуйте в сервисе Вайланта узнать может что то и найдется.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.02.2009 в 20:54:47

  1. А еще потребуется датчик температуры воды в бойлере и плата сопряжения всего этого добра с конкретным котлом Vaillant. Датчик потока как раз и не потребуется, т.к. работа внешнего бойлера основана на переключении потока теплоносителя с системы отопления на теплообменник бойлера. Переключение происходит по датчику температуры воды в бойлере. Так что если хочется ГВС, то имеет смысл покупать только фирменный бойлер, чтобы избежать потом гимора с подключением. ИМХО дешевле встанет купить отдельно газовую колонку.
  2. Вкладыш вставляется сверху, диаметр должен позволять ему легко встать в дымоход. Соединение секций ПО КОНДЕНСАТУ, т.е. обратное печному. Верхняя секция вставляется в раструб в нижней секции.
  3. Котел ставится немного в стороне от дымохода. Дымоход должен заказчиваться тройником, боковой отвод идет на котел, а в низ ставится стакан для сбора конденсата. Это банальный кусок трубы 20-30 см с заглушкой снизу. Я советую сразу предусмотреть оттуда слив в канализацию, чтобы не мучиться с периодическим опорожнением стакана. Смысл этого устройства в том, чтобы конденсат со стенок дымохода не попадал в котел.
0
SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

02.02.2009 в 21:33:40

2dmvt1 Что, действительно все так серьезно с конденсатом? Мне сервисмены в частной беседе на мой вопрос о вкладыше рукой махнули, типа на внутренней кирпичной трубе сойдет. Да и, честно говоря, кроме братьев-белорусов я производителей вкладышей (особенно алюминиевых гибких) не нашел.

Что касается ГВС, то из котла торчит только разъем датчика температуры, и на схеме подключения косвенных бойлеров никаких агрегатов больше не указано. О какой плате сопряжения Вы говорите? Алгоритм работы с бойлером должен быть прошит в котле.

Еще вопрос, если можно. Что за волшебные соединения я сфотал в котле? Мне сказали, что снимаешь стопорную пружинку и можно вынимать трубку. Это так? На каком принципе такие соединения работают? все-таки должно быть надежно, под давлением.

0
Вложение
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

02.02.2009 в 22:30:34

SergAG написал : а можно ли приспособить какой-нибудь внешний проточный теплообменник вместо накопительного?

dmvt1 написал : Датчик потока как раз и не потребуется

В случае с проточным теплообменником без датчика протока не обойтись.

dmvt1 написал : плата сопряжения всего этого добра с конкретным котлом Vaillant

Если ставить родной датчик, то ни каких плат сопряжения не нужно.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

02.02.2009 в 22:34:15

SergAG написал : На каком принципе такие соединения работают?

Соединение простое и надежное. Между трубкой и муфтой резиновое колечко, главное при сборке смазать его силиконовой смазкой, на крайний случай намочить, т. к. если собирать насухо можно колечко это порвать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.