Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 18:46:50

Доброго времени суток! Подскажите как правильно спустить воздух из ПС (подключение диагональное) Пробовал разные варианты (когда оба крана на стояке открыты и оба маевских открыты, когда открыт один кран на стояке и один из маевских… короче по всякому), в начале ПС нагревается весь, но через какое-то время остывает. как правильно убрать воздух?

0
Вложение
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.01.2009 в 19:19:52

Ну, стандартная процедура выглядит так: открыть "нижний" кран, дождаться заполнения пс, открыть спускник, после блокировки спускника закрыть оный, открыть "верхний" кран. :) если не работает, то существует несколько причин: постоянное завоздушивание, ошибка при прокладке труб, ошибка при расчете диаметра и местоположения байпасса.

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 19:41:50

Makarone написал :

Makarone написал : Ну, стандартная процедура выглядит так: открыть "нижний" кран, дождаться заполнения пс, открыть спускник, после блокировки спускника закрыть оный, открыть "верхний" кран. если не работает, то существует несколько причин: постоянное завоздушивание, ошибка при прокладке труб, ошибка при расчете диаметра и местоположения байпасса.

т.е. по схеме вы предлагаете: открыть кран №2 (кран №1 закрыт), дождаться заполнения пс, далее открыть кран маевского (верхний №1 или нижний №2 ?) после блокировки спускника (это маевского когда из него вода пойдет?) закрыть маевского и открыть кран №1 ? Вы так предлагаете?

0
Аватар пользователя
malenkiy

Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

29.01.2009 в 19:52:22

Nik0lay написал : Как убрать воздух из ПС

Подключение диагональное ! Что может быть лучше ?

Какое давление в стояке ?

Проверить наличие байпаса .

Все дело в нем . Без вариантов .

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.01.2009 в 19:57:50

Вы с таким скепсисом воспринимаете предложенную последовательность.. 8-) сначала откройте нижний кран, после блокировки спускника, (а он блокируется поплавком, находящимся внутри) откройте второй, верхний, кран. Если все собрано правильно, пс не остынет. Распространенная ошибка-неправильная разводка труб.

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 20:05:04

malenkiy написал : Подключение диагональное ! Что может быть лучше ?

Какое давление в стояке ?

Проверить наличие байпаса .

Все дело в нем . Без вариантов .

давление не знаю т.к. не мерял

объясните что такое байпас и где его едят?

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 20:11:59

Makarone написал :

Makarone написал : Вы с таким скепсисом воспринимаете предложенную последовательность.. 8-) сначала откройте нижний кран, после блокировки спускника, (а он блокируется поплавком, находящимся внутри) откройте второй, верхний, кран. Если все собрано правильно, пс не остынет. Распространенная ошибка-неправильная разводка труб.

да нет, тут нет никакого скепсиса ), просто уже два дня пробую разные варианты, а результат один - "Холодный"

вот и решил спросить у знающих людей как правильно все это сделать, чтоба сказали: открой кран №1 (кран №2 закрыт) далее открой кран маевского №2, подожди пока выйдет воздух далее открой кран маевского №1, подожди пока уйдет воздух, затем закрой оба крана маевск. и открой кран №2 и буде тебе счастье, что-то в этом духе заранее спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
malenkiy

Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

29.01.2009 в 20:17:11

Nik0lay написал : объясните что такое байпас и где его едят?

Это перемычка на стояке между прямой и обратной трубой вашего пол. суш.. Назначение байпаса пропускать часть теплоносителя через себя.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.01.2009 в 20:22:35

Если у вас выходил весь воздух из пс, и вы открывали оба крана, то запуск вы осуществляли правильно. А вот то, что пс не греет, означает что байпасс(перемычка), обычно устанавливаемая непосредственно перед фасонными кранами на пс. Не установлена или установлена рядом со стояком. Нет необходимого заужения.. Сумма диаметров перемычки и трубы после перемычки=диаметру стояка и =диаметру трубы до перемычки. Стояк должен быть разорван.

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 20:34:53

malenkiy написал : Это перемычка на стояке между прямой и обратной трубой вашего пол. суш.. Назначение байпаса пропускать часть теплоносителя через себя

прикрепил уточненную схему

но у меня вроде нет перемычек между прямой и обраткой, есть стояк в который сделано две врезки (на расстоянии друг от друга примерно 70 см) между этими врезками есть ещё одна которая идет на смеситель, может тут воздух (на НОВОЙ схеме отмечено синим овалом) т.к. смеситель ещё не установлен и кран не открывался?

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2009 в 20:37:12

Nik0lay написал : в начале ПС нагревается весь, но через какое-то время остывает. как правильно убрать воздух?

дело не в воздухе. или после остывания, открывая маевского идёт воздух?

сдаётся мне, что подача воды снизу...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2009 в 20:38:44

Nik0lay написал : между этими врезками есть ещё одна которая идет на смеситель

это кто так сделал?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.01.2009 в 20:46:22

Занятно.. Если это стояк горячей воды, а не отопления, то в нем отсутствует циркуляция, следовательно пс будет греться, пока вы его заполняете, после чего будет остывать.. Нужно восстановить циркуляцию по стояку горячей воды. По обыкновению об этом забывают..

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 20:47:24

ON-OFF написал : дело не в воздухе. или после остывания открывая маевского идёт воздух?

да нет, воздуха там нет.

ON-OFF написал : это кто так сделал?

по порядку: был стояк с отводом для горячей воды на смеситель далее, чтобы установить ПС был приглашен местный сантехник, который сделал две врезки (показаны на схеме) одну выше, другую ниже отвода.

кстати этот же сантехник сказал что подключать ПС лучше по диагонали.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2009 в 20:48:52

Nik0lay написал : приглашен местный сантехник

привет ему.....:D

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу