АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.01.2009 в 21:30:58

2Nik0lay А ПС грел когда-нибудь?

0
Nik0lay
Nik0lay
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

30.01.2009 в 20:11:01

NNN написал : А ПС грел когда-нибудь?

ПС новый, после установки, заполнения его водой и выпуска воздуха, ПС становится горячим, спустя какое-то время он остывает.

0
Nik0lay
Nik0lay
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

30.01.2009 в 20:26:44

фото ПС который остывает:

0
Вложение
Nik0lay
Nik0lay
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

30.01.2009 в 20:29:49

фото ПС из второго С/У, этот ПС не остывает (врезки в стояк у которого, сделаны близко друг к другу)

0
Вложение
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

30.01.2009 в 21:24:55

надо бы стояки оголить и фото нам. заужения нет?

ПП трубы какого диаметра в 1 и 2 случае?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2009 в 18:14:10

Нет циркуляции в п\с и воздух я так думаю не причем на нижнем кране видимо стоит фильтр надо бы его посмотреть и почистить и по- хорошему на стояке краник поставить По фото греющий п\с подключен 32 трубой
а другой не работающий лентяй 20

0
Nik0lay
Nik0lay
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

01.02.2009 в 17:12:10

Похоже в стояке не было циркуляции, ПС стал горячим.
Всем спасибо за ответы.