29.01.2009 в 20:49:04

Еще уточните, какое расстояние между вводами в пс? И если мысленно провести линии от точек врезки до точек ввода, то как они будут выглядеть на вашей схеме?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.01.2009 в 20:52:02

По диагонали - не всегда лучше. В вашем случае есть несколько решений, некоторые из них весьма дорогие, некоторые совсем просты.. Нужны уточнения, в каком состоянии стена, закончен ли ремонт, стоят-ли счетчики.

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 20:55:05

Makarone написал :

Makarone написал : Занятно.. Если это стояк горячей воды, а не отопления, то в нем отсутствует циркуляция, следовательно пс будет греться, пока вы его заполняете, после чего будет остывать.. Нужно восстановить циркуляцию по стояку горячей воды. По обыкновению об этом забывают..

т.е. если это стояк горячей воды (а не отопления), то ПС будет остывать постоянно?

в квартире два с/у, в другом ПС установлен так же на стояк с горячей водой, только расстояние между врезками ~30см и отвод горячей воды расположен ниже врезок полотенцесушителя который после установки остаётся горячим

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 20:59:31

ON-OFF написал : привет ему.....

кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.

ваш ответ означает, что местный не правильно все сделал?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2009 в 21:03:09

Nik0lay написал : кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.

если у него есть ключи, это не значит что он Сантехник!

фото в студию... плиз...

и узнайте откуда подача снизу или сверху...

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.01.2009 в 21:04:58

Значит над вами чаще пользуются горячей водой из второго стояка.. Расстояние между врезками по возможности должно быть больше чем расстояние между вводами в пс. Узнайте у соседей сверху, возможно один из стояков горячей воды у них заглушен?

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

29.01.2009 в 21:15:08

ON-OFF написал : фото в студию... плиз...

завтра выложу фото

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.01.2009 в 21:30:58

2Nik0lay А ПС грел когда-нибудь?

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

30.01.2009 в 20:11:01

NNN написал : А ПС грел когда-нибудь?

ПС новый, после установки, заполнения его водой и выпуска воздуха, ПС становится горячим, спустя какое-то время он остывает.

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

30.01.2009 в 20:26:44

фото ПС который остывает:

0
Вложение
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

30.01.2009 в 20:29:49

фото ПС из второго С/У, этот ПС не остывает (врезки в стояк у которого, сделаны близко друг к другу)

0
Вложение
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

30.01.2009 в 21:24:55

надо бы стояки оголить и фото нам. заужения нет?

ПП трубы какого диаметра в 1 и 2 случае?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2009 в 18:14:10

Нет циркуляции в п\с и воздух я так думаю не причем на нижнем кране видимо стоит фильтр надо бы его посмотреть и почистить и по- хорошему на стояке краник поставить По фото греющий п\с подключен 32 трубой
а другой не работающий лентяй 20

0
Аватар пользователя
Nik0lay

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

01.02.2009 в 17:12:10

Похоже в стояке не было циркуляции, ПС стал горячим.
Всем спасибо за ответы.