Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

10.02.2009 в 20:46:56

Не думаю что на обвязку пойдут трубы с резиновыми уплотнителями. На водопровод можно, но прослужат мало, просто сгниют.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

10.02.2009 в 21:16:39

Тук-Тук написал : Не думаю что на обвязку пойдут трубы с резиновыми уплотнителями. На водопровод можно, но прослужат мало, просто сгниют.

это шутка? :)

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

10.02.2009 в 23:38:49

Wazawai написал : Проще говоря, Вига и Сана цинкуются только снаружи.

Гвоздь написал : Что же они так, черти, покрыли бы её еще изнутри, цены бы ей не было.

Basil79 написал :

  1. Почему трубы и фиттинги Prestabo имеют цинковое покрытие только снаружи? По определению система разработана для применения в закрытых контурах отопления. Для такого применения трубы с цинковым покрытием изнутри технически недопустимы. Попадание цинка в носитель приведет к порче арматуры, теплообменников, капиллярных трубок и проч.

На все есть свои причины, увы (а может и к счатью).

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

11.02.2009 в 02:40:00

Basil79 написал :

  1. Возможно ли делать резьбы на трубах Prestabo?

Гвоздь написал : Что же они так, черти, покрыли бы её еще изнутри, цены бы ей не было

сансэй написал : правда про резьбы они забыли добавить что их можно накатать

Все это мне очень напоминает анекдот про японскую бензопилу и русских мужиков;)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

11.02.2009 в 03:54:22

Basil79 написал : Резьбу нарезать невозможно

а накатать вполне я же не утверждаю что это нужно делать;)

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

11.02.2009 в 05:34:01

Basil79 написал : Сообщение от Тук-Тук Не думаю что на обвязку пойдут трубы с резиновыми уплотнителями. На водопровод можно, но прослужат мало, просто сгниют.

это шутка?

Сгниют без всяких шуток. Это индустриального применения разработка. Скажем делают систему на приозводстве с расчётным сроком эксплуатации, к примеру 5 лет. Оборудование на современном приозводстве устаревает морально очень быстро, ни для кого не секрет. И нет смысла в толстых трубах долговечных. А в домах другие совершенно расчётные сроки эксплуатации, и эти трубы их не выдержат, очевидно.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

11.02.2009 в 09:29:57

Тук-Тук написал : А в домах другие совершенно расчётные сроки эксплуатации, и эти трубы их не выдержат, очевидно.

Что за ерунду Вы пишите?Вы что-нибудь знаете об этих трубах-материал уплотнителя,например?

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

11.02.2009 в 10:02:00

Ничего не знаю об этих трубах, кроме того что это сталь. А чем её ни покрывай и как, она гниёт и будет гнить. Поэтому её долговечность примерно пропорциональна толщине. Если для стандартной стали нормативный срок 20лет (кажется, так), то что говорить о тонкой.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

11.02.2009 в 10:24:01

Тук-Тук написал : Если для стандартной стали нормативный срок 20лет (кажется, так), то что говорить о тонкой.

Эта труба для закрытых систем отопления,а не для водопровода.Там она и 50 лет может простоять.

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

11.02.2009 в 10:57:08

Да, могут и 50 простоять, но реально через 20 лет с точки зрения надёжности их ресурс заканчивается. Могут потечь в любом месте. И на водопроводе, и на отоплении. Это стандартные трубы опять-таки, а от тонкостенных тем более ничего хорошего не жди.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

11.02.2009 в 11:00:27

Тук-Тук написал : Это стандартные трубы опять-таки, а от тонкостенных тем более ничего хорошего не жди.

Тяжелый случай...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу