11.03.2006 в 20:53:30

Какая максимальная температура допустима на подаче и обратке в отопительных батареях жилого дома, отопление центральное? Какие приборы должны быть установлены в жилом доме для контроля температуры и давления, и что будет, если этого оборудования нет? Жаловаться на это не велели, сказали, что если выяснится, что в подвале нет терморегулятора и еще чего то, то дом отключат от отопления, и оштрафуют, это так?

Проблема в том, что текут полипропиленовые трубы, переделывали мастера 3 раза по гарантии, таких проблем говорят еще не было, подозреваем, что в отопление попадает вода с температурой 105 градусов и выше.

p.s. Просьба ответить как можно быстрее, если можно, со ссылками на ГОСТы/СНиП, попросили выяснить срочно знакомые, хотят заставить переделать батареи, и при этом молчать, что в подвале не установлены терморегуляторы какие то стоимостью ~8000 долларов. Подскажите, что делать?

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

12.03.2006 в 02:04:11

Amber написал : подвале не установлены терморегуляторы какие то стоимостью ~8000 долларов

Чего-то многовато.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.03.2006 в 08:38:06

Ну не знаю, это с их слов, может там еще что то должно быть установлено, какой то подмешиватель холодной воды? Подскажите, что сказать людям?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

12.03.2006 в 19:15:10

Где ж такой подвал то взяли образцово-показательный. Как правило там трубы дырявые , а не терморегуляторы. Ну а по поводу использования полипропиленовых труб для отопления много тут говорено. Не все золото, что блестит.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

12.03.2006 в 23:47:00

Amber написал : Какая максимальная температура допустима на подаче и обратке в отопительных батареях жилого дома, отопление центральное?

Таблица взаимосвязи температур теплоносителя с температурой воздуха на улице имеется в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" Приложение N11.

0
Angel.
Angel.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1014

13.03.2006 в 01:27:33

2Amber

С 8 штуками баксов меняй на металл, а терморегуляторы продай.

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

13.03.2006 в 01:54:35

~8000 долларов

это, наверное, счётчик тепла. У меня попытались когда-то такое поставить, на три многоквартирных дома, но надо было скинуться, некоторые отказались, остальным оказалось дорого. Так и заглохло.

Амбер написал : Какие приборы должны быть установлены в жилом доме для контроля температуры и давления, и что будет, если этого оборудования нет?

Неплохо бы манометры на подаче и обратке на рамке и очень желательно в сантехниковой кондейке, дабы в случае бестолковых осенних испытаний теплотрассы успели задвижки закрутить. > подмешиватель холодной воды

это или в бойлерной, где холодная вода за счёт системы отопления делается горячей, или в котельной водяная стрелка или подпитка.> 105 градусов

ну ничего себе кочегарят, наверно, дом для белых людей? Вероятнее, давление завышено. Нижние этажи 16-ти этажки, причём в низине... угадал? > Подскажите, что сказать людям?

Переделать назад на сталь, оцинковку, можно, наверно, на нержавку, может, медь, но пластик, имхаю, лучше выкинуть. Стареет он, причём под температурой - форсированными темпами.
У меня целый микрорайон середины семидесятых, трубы черняшка, и почти никто не чухается что-то менять.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

13.03.2006 в 08:00:43

2dmvt1
Это Вы напрасно. :) У меня новый дом у Академки (знаете: 23этажа, здоровенный?). Дык в подвале установлен теплообменник и компьютер для управления клапанами и насосами. Бисбалды! Сантехник возомнил себя Билом Гейтсом, и тоже периодически фортели выкидывает: то температура запредельная в прямой трубе, до давление ;)) ЗЫ: стояки (7 штук двухтрубных) из черновой стали заменил на оцинковку (убрав в штробы в стене), но короткую подводку от стояков до радиаторов сделаю ПП. Думаю, напрасно здесь на ПП гонят ;)
ЗЗЫ: В данном случае текут стояки или отводы к радиаторам? Возможная причина, не старение ПП, а сильные температурные расширения (нет компенсаторов). А сантехники разводят Вас на байки про 105градусов

0
SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

13.03.2006 в 12:08:23

А действительно, в каком именно месте текут? Конкретно. Я, например, не представляю как может ПП потечь в самой трубе, или а сварном фитинге. То есть потечь может, но это будет уже не "подтекание", а "катострофическое разрушение".

0
ЦЦ
ЦЦ
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Оренбург

Сообщений: 101

13.03.2006 в 13:48:31

поддерживаю. Один раз видел течь в ПП в стыке - но это сам виноват - варил под потолком при немыслимом изгибе, при больших поперечных сдвигах во время остывания конструкции - вообщем было нарушено всё, что можно по технологии :-) В итоге капельная течь. (диаметр фитингов был 40мм). Из принципа :-) просверлил сверлом диаметром 3мм эту течь насквозь сквозь стенку фитинга (брызнуло сильнее). Далее, завернул саморез в это отверстие (всё под давлением).
До сих пор работает.

Так делать не надо! (заказчик уж больно говённый попался, чуть ли не в убыток себе всё получилось тогда)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 16:14:15

Поддерживаю ЦЦ. Сначала точно опишите, где и что текет, а потом будете гнать на ПП. Чтобы потекло необходимо ну очень постараться. А что касается 105 градусов, ну не разрушаются они сразу, не придумывайте. Там есть свом запас прочности. И ставить надо нормальное оборудование в подвал.