17.02.2009 в 10:43:39
NNN написал : Медь для тёплого пола не лучший выбор. Хуже только железо на скрутках.
Касательно этого у каждого свой выбор.
17.02.2009 в 13:55:14
2VladJ
А Вы проверяли ?, на месте изгиба некруглость присутствует. Только заморозка даёт лучшую округлость.
17.02.2009 в 14:19:00
VladJ написал : А как же это:
а про это уже был разговор :)
кстати со льдом не получить минимальный радиус, без трубогиба виракс для 15мм трубы - 42мм радиус как не морозь на таком радиусе, без трубогиба, будет залом, что гораздо хуже эллипса :)
кстати у трубы (не водопроводной, а у той, что музыкальный инструмент) - загиб без эллипса эллипс шариками внутрь в кондукторе выправляют
еще можно трубогиб посмотреть у холодильщиков у них правда трубы дюймовые, но может и под метрику у кого есть
17.02.2009 в 15:54:50
=vadim= написал : А Вы проверяли ?, на месте изгиба некруглость присутствует. Только заморозка даёт лучшую округлость.
Присутствует, и еще какая. Получаеться очень вытянутый элипс. :(
Вообщем понятно надо готовить деньги на покупку нормального трубогиба. :( Только вот вопрос куда его потом девать? :confused:
17.02.2009 в 21:16:39
А, может вам распрощаться с идеей гибки и паять уголки, как многие делают при одноразовой работе?
Каков объем работ, и что за разводка?
18.02.2009 в 07:32:22
2user1756
для тёплого пола это не годится.
18.02.2009 в 10:47:07
А какой внутренний диаметр у пружины для МП (не продаються у нас пружины для меди на 15 :()? Может просто купить эту пружину одеть на металлическую шпильку, разогреть до красна и уменьшить диаметр до необходимого? Или так не получиться?
18.02.2009 в 11:03:11
Не получится. Это уже будет не пружина.
2Vadim. Понятно, сразу не увидел..
Есть вариант укладки трубы спиралью, но это не всегда подходит, может потребоваться твердая пайка. Гибка сводиться к минимуму.
18.02.2009 в 11:31:59
user1756 написал : может потребоваться твердая пайка
да это практикуют, но как ни пародоксально это запрещено !, твёрдым припоем НЕЛЬЗЯ паять 15-ю медь.
18.02.2009 в 12:34:46
Я в курсе, но иногда закрываю на это глаза. Проблем с эксплуатацией таких соединений у меня еще не было.
18.02.2009 в 13:23:42
user1756 написал : Проблем с эксплуатацией таких соединений у меня еще не было.
видети-ли в чём дело-то, медь может эксплуатироваться примерно 50...100 лет, и проблеммы могут появиться через не оговорённый срок а лет через 15...25.
18.02.2009 в 14:26:57
user1756 написал : Не получится. Это уже будет не пружина.
:(
18.02.2009 в 15:20:20
2=vadim= Пустой разговор. Если уж и говорить о правилах, то отношении высокотемп. пайки для труб отопления ограничений (по диаметру) нет. Они не вводятся даже дотошными немцами. А, вот пайку эту еще не каждый правильно сделает...
18.02.2009 в 15:28:14
user1756 написал : А, вот пайку эту еще не каждый правильно сделает...
странно , всегда считал , что мягким припоем труднее... а твёрдый..., там даже калибровать-чистить не надо практически., ну эт в порядке офтопа. Кароче любая пайка внутри тёплого пола это нонсенс, этго нужно избегать, лучше трубу "заломать". :)
18.02.2009 в 15:42:12
В общем да, зачем они там нужны эти лишние пайки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу