dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.10.2019 в 17:03:55

dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 17:14:42

BV написал: А потери давления на ОК учли?

BV, но не настолько же, что насос котла не может выкачать обратку. без этого клапана от полотенцесушителя будет подмес с обратки. Одну ветку тп насос котлас может прогнать, там 1,5л/мин проток появляется, если оставить только один контур и отключить дополнительный насос.

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 17:15:24

АлекСАН_dr написал: dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.

АлекСАН_dr, все клапана установлены корректно, по направлению. Все перепроверенно тысячу раз.

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 17:22:20

как только я включаю доп. насос, чтоб прокачать остальные контуры, температура падает. такое чувство, что насос котла тупо не может выкачать обратку при включенном доп. насосе даже на 1 скорость. Насос в котле стоит на максимальную скорость.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.10.2019 в 17:29:32

dmitrybbbb написал: АлекСАН_dr, все клапана установлены корректно, по направлению. Все перепроверенно тысячу раз.

dmitrybbbb,правильно собранная правильная схема правильно работает. Если работает неправильно, значит или правильно собрана неправильная схема или неправильно собрана правильная схема.:) Сейчас у вас так, как если бы был закрыт кран на обратке ТП. Насос крутит, расход в контурах есть, тепло не заходит в подающий коллектор.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.10.2019 в 17:33:40

dmitrybbbb написал:

BV написал: А потери давления на ОК учли?

BV, но не настолько же, что насос котла не может выкачать обратку. без этого клапана от полотенцесушителя будет подмес с обратки. Одну ветку тп насос котлас может прогнать, там 1,5л/мин проток появляется, если оставить только один контур и отключить дополнительный насос.

dmitrybbbb, И что в других ветках - отопление и др - тоже обратные клапана стоят? :) Короче, задолбало в загадки по фото играть - рисуйте всю схему.... Напорно-расходные характеристики насосов - в студию...

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 18:01:12

это на подаче. насос 25/6. в котле стоит proterm gpd 15-5s, в принципе одно и то же, что Grundfos UPS 15-50. характеристик в интернете не нашел даже.

по схеме, не могу сейчас нарисовать. в общем от котла идет ветка на 4 радиатора и полотенцесушитель. отсюда же ветка на теплый пол. Радиаторы все закрыты, полотенцесушитель пока не установлен, стоят краны маевского на концах

0