30.10.2019 в 17:03:55
dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.
30.10.2019 в 17:03:55
dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.
30.10.2019 в 17:14:42
BV написал: А потери давления на ОК учли?
BV, но не настолько же, что насос котла не может выкачать обратку. без этого клапана от полотенцесушителя будет подмес с обратки. Одну ветку тп насос котлас может прогнать, там 1,5л/мин проток появляется, если оставить только один контур и отключить дополнительный насос.
30.10.2019 в 17:15:24
АлекСАН_dr написал: dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.
АлекСАН_dr, все клапана установлены корректно, по направлению. Все перепроверенно тысячу раз.
30.10.2019 в 17:22:20
как только я включаю доп. насос, чтоб прокачать остальные контуры, температура падает. такое чувство, что насос котла тупо не может выкачать обратку при включенном доп. насосе даже на 1 скорость. Насос в котле стоит на максимальную скорость.
30.10.2019 в 17:29:32
dmitrybbbb написал: АлекСАН_dr, все клапана установлены корректно, по направлению. Все перепроверенно тысячу раз.
dmitrybbbb,правильно собранная правильная схема правильно работает. Если работает неправильно, значит или правильно собрана неправильная схема или неправильно собрана правильная схема.:) Сейчас у вас так, как если бы был закрыт кран на обратке ТП. Насос крутит, расход в контурах есть, тепло не заходит в подающий коллектор.
30.10.2019 в 17:33:40
dmitrybbbb написал:
BV написал: А потери давления на ОК учли?
BV, но не настолько же, что насос котла не может выкачать обратку. без этого клапана от полотенцесушителя будет подмес с обратки. Одну ветку тп насос котлас может прогнать, там 1,5л/мин проток появляется, если оставить только один контур и отключить дополнительный насос.
dmitrybbbb, И что в других ветках - отопление и др - тоже обратные клапана стоят? :) Короче, задолбало в загадки по фото играть - рисуйте всю схему.... Напорно-расходные характеристики насосов - в студию...
30.10.2019 в 18:01:12
это на подаче. насос 25/6. в котле стоит proterm gpd 15-5s, в принципе одно и то же, что Grundfos UPS 15-50. характеристик в интернете не нашел даже.
по схеме, не могу сейчас нарисовать. в общем от котла идет ветка на 4 радиатора и полотенцесушитель. отсюда же ветка на теплый пол. Радиаторы все закрыты, полотенцесушитель пока не установлен, стоят краны маевского на концах
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.