Какую обмазочную гидроизоляцию лучше в новостройку
Weber.tec 822 или Ceresit 65
Как к первой липнуть плитка и стяжка (гидроизоляция битумсодержащая)?
Вторая вроде не дружит с гипсом.
MiguelDiaz, ГИ правильно делать со стороны влаги - как по полу, так и по потолку. зачем вам ГИ по стяжке - вы боитесь затопить подвал?)) если хотите, чтобы не мокла плита перекрытия от сырости подвала-проведите ГИ с той стороны, но лучше инициировать осушение и вентляцию подвала.
alexkd, есть еще аналог Plitonit Гидроэласт -работает по гипсухе, как-то выкладывала результаты теста. Под него тщательно увлажняем основание, на него клеим на (относительно) эластичный клей - например, Plitonit В+.
По клеям - по любым полимерным ГИ надо использовать усиленные эластичные клеи.
Несколько лет работал с считаю по надежности мало чем уступает другим материалом, а может даже и намного лучше таких как проникающей гидроизолции, жидкой резины
Подскажите, могу я использовать для изоляции хозпостройки из газобетона битумный лак (производитель технониколь)? Осталось пару ведер не знаю куда деть.
Строители залили новую гидроизоляцию церезитом CR65. Через несколько дней по ней пошли трещинки. Это брак? Нужно переделывать и как? Может ли это быть из-за того, что они перед гидроизоляцией немного выровняли пол тонким слоем(миллиметры) цпс, который не высох?
Скажите, а нужна ли гидроизоляция на стены в ванной под ПВХ панели и плитку?
Я видюхи смотрела, там гидроизоляцию обмазочную мастику делают только на пол.
Ogion написал :
Строители залили новую гидроизоляцию церезитом CR65. Через несколько дней по ней пошли трещинки. Это брак? Нужно переделывать и как? Может ли это быть из-за того, что они перед гидроизоляцией немного выровняли пол тонким слоем(миллиметры) цпс, который не высох?
там не только трещины. там еще и пузырьки воздуха(( а что значит "залили"? ее наносят 2-3 тонкими слоями, чаще всего методом шпаклевания. причем на прочное основание. скорее всего все снимать и переделывать
Хозяйка написал :
Скажите, а нужна ли гидроизоляция на стены в ванной под ПВХ панели и плитку?
Я видюхи смотрела, там гидроизоляцию обмазочную мастику делают только на пол.
Ogion написал :
Строители залили новую гидроизоляцию церезитом CR65. Через несколько дней по ней пошли трещинки. Это брак? Нужно переделывать и как? Может ли это быть из-за того, что они перед гидроизоляцией немного выровняли пол тонким слоем(миллиметры) цпс, который не высох?
Ее не наливать нужно а обмазывать макровицей или валиком наносить