Аватар пользователя
Юрий Алекс

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 78

06.04.2008 в 12:34:05

Всем спасибо за ответы.

  1. Но я живу на последнем, пятом этаже.
  2. Когда сливают соседи, то ситуация повторяется (как мне кажется).
  3. Засора, по-моему, нет. Еще раз спасибо и жду новых советов.
0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.04.2008 в 13:06:19

2Юрий Алекс Всему должна быть причина. В Вашем случае, скорее всего, что-то застряло в части стояка от Вас до верха. Птица м.б.

0
Аватар пользователя
Алексей Т

Местный

Регистрация: 31.03.2008

Дзержинск

Сообщений: 86

06.04.2008 в 20:39:46

Соглашусь с предыдущим оратором - виновата фановая труба! Возможен как засор, так и разрушение трубы... А можек кровельшики подмогнули..

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

07.04.2008 в 01:42:46

Для того, чтобы дать правельный совет, не достаточно исходных данных. Где расположен унитаз, как по отнашению к нему установленна ванна, как это всё подсоедино к стояку, как ведут себя остальные гидрозатворы??? Все советы и предположения, написанные ранее, довались исходя из установки приборов согласно типовым проектам. Юрий Алекс Вы ремонт ещё не делали? сантехприборы в не проектные места не переносили?

0
Аватар пользователя
Юрий Алекс

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 78

07.04.2008 в 14:54:57

Постараюсь ответить всем. Унитаз, ванна, раковина, подсоединения к стояку установлены в своих исходных местах (совмещенный санузел, слева направо: кухонная мойка, ванна, раковина, унитаз). Отличие от исходного лишь в том, что сливная труба перенесена на 15 см вглубь стены.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.04.2008 в 21:24:04

Прения закончены, мнений больше нет... Юрий Алекс...ч, ждем сообщения о результате ревизии фанового стояка от Вас и до верха.

0
Аватар пользователя
Pasp

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Владивосток

Сообщений: 26

24.02.2009 в 07:58:05

Добрый всем день!

Проблема следующая - есть туалет - в туалете канализационный стояк. За стенкой от туалета - ванная комната. 7 этаж в 9-этажном доме. Сливная труба от ванной идет под уклоном в сторону туалета и вклинивается в общий стояк канализации.

Суть такая - когда соседи сверху начинают активно лить воду - то по каким-то причинам в ванной (я имею ввиду в чугунном изделии) начинаются клокочуще-хрюкающие звуки, при этом понижается уровень воды в унитазе (в сливном отверстии) и в самой ванной распространяется запах канализации.

Лечится это сливом небольшого количества воды в ванную (видать заполняется сифон и заново образуется водная пробка - препятствующая запаху).

Подскажите - есть ли способ избавиться от проблемы раз и навсегда каким-нибудь не слишком сложным путем?

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

24.02.2009 в 08:25:13

Pasp написал : Запах канализации в ванной

Недавно сам столкнулся с таким явлением.В большинстве случаев причина-неглубокий сифон под ванной.Надо заменить или сделать самодельный,из изогнутого куска гофры. Для более полной информации наберите ваш заголовок в поиске по форуму.Там много чего есть по теме.

0
Аватар пользователя
Pasp

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Владивосток

Сообщений: 26

24.02.2009 в 09:53:29

Т.е. просто вставить кусок гофры вместо сифона - и скорее всего проблема уйдет?

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

24.02.2009 в 11:22:50

Pasp написал : и скорее всего проблема уйдет?

Я думаю,да. По крайней мере, начать надо с этого,как с самого простого варианта.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.02.2009 в 11:25:02

Поставьте вк и когда в стояке будет снижаться давление, клапан восстановит его.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

24.02.2009 в 11:42:09

Makarone +100 в тройник диаметром 50 (в яндексе- вакуумный клапан, воздушный клапан для канализации)

0
Аватар пользователя
А.Евсеев

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

24.02.2009 в 11:48:32

Проверьте выход этого стояка на крышу,из него должна быть нормальная тяга.происходит срыв гидрозатвора.На полтиннике можно поставить обратный клапан,а вот за унитаз он не войдет.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

24.02.2009 в 18:01:45

А.Евсеев написал : На полтиннике можно поставить обратный клапан,а вот за унитаз он не войдет.

поэтому я стараюсь заказчикам ставить 1 "лишний" тройник(ревизию) на полтиннике .... первым к стояку...

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

24.02.2009 в 22:11:34

Pasp написал : когда соседи сверху начинают активно лить воду - то по каким-то причинам в ванной (я имею ввиду в чугунном изделии) начинаются клокочуще-хрюкающие звуки, при этом понижается уровень воды

А.Евсеев написал : происходит срыв гидрозатвора

Это проблема со стояком и лечить её должна управляющая компания.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.