Добрый вечер, господа! Помогите, пожалуйста, советом. У меня практически при каждом слива воды в унитазе раздаются "бульки" в ванне, и появляется соответствующий неприятны запах. В ванне, естественно, есть гидрозамок.
04.04.2008 в 22:31:14
Добрый вечер, господа! Помогите, пожалуйста, советом. У меня практически при каждом слива воды в унитазе раздаются "бульки" в ванне, и появляется соответствующий неприятны запах. В ванне, естественно, есть гидрозамок.
04.04.2008 в 22:50:01
Нарушена вентиляция стояка канализации (фанового).
Посмотрите, по планировке своей квартиры, имело бы смысл перенести унитаз глубже, поставив его "верхом" на трубу? Если "да", то виноваты жильцы с последнего этажа- они это сделали.
05.04.2008 в 11:46:20
Возможен и элементарный засор в месте присоединения к стояку
05.04.2008 в 16:49:36
А когда верхние соседи сливают, то бывает такое? Если нет - прочищайте трубы. Какие трубы и какой стояк (чугун, пластик), Куда уклоны? Желательно фото.
06.04.2008 в 12:34:05
Всем спасибо за ответы.
06.04.2008 в 13:06:19
2Юрий Алекс Всему должна быть причина. В Вашем случае, скорее всего, что-то застряло в части стояка от Вас до верха. Птица м.б.
06.04.2008 в 20:39:46
Соглашусь с предыдущим оратором - виновата фановая труба! Возможен как засор, так и разрушение трубы... А можек кровельшики подмогнули..
07.04.2008 в 01:42:46
Для того, чтобы дать правельный совет, не достаточно исходных данных. Где расположен унитаз, как по отнашению к нему установленна ванна, как это всё подсоедино к стояку, как ведут себя остальные гидрозатворы??? Все советы и предположения, написанные ранее, довались исходя из установки приборов согласно типовым проектам. Юрий Алекс Вы ремонт ещё не делали? сантехприборы в не проектные места не переносили?
07.04.2008 в 14:54:57
Постараюсь ответить всем. Унитаз, ванна, раковина, подсоединения к стояку установлены в своих исходных местах (совмещенный санузел, слева направо: кухонная мойка, ванна, раковина, унитаз). Отличие от исходного лишь в том, что сливная труба перенесена на 15 см вглубь стены.
07.04.2008 в 21:24:04
Прения закончены, мнений больше нет... Юрий Алекс...ч, ждем сообщения о результате ревизии фанового стояка от Вас и до верха.
24.02.2009 в 07:58:05
Добрый всем день!
Проблема следующая - есть туалет - в туалете канализационный стояк. За стенкой от туалета - ванная комната. 7 этаж в 9-этажном доме. Сливная труба от ванной идет под уклоном в сторону туалета и вклинивается в общий стояк канализации.
Суть такая - когда соседи сверху начинают активно лить воду - то по каким-то причинам в ванной (я имею ввиду в чугунном изделии) начинаются клокочуще-хрюкающие звуки, при этом понижается уровень воды в унитазе (в сливном отверстии) и в самой ванной распространяется запах канализации.
Лечится это сливом небольшого количества воды в ванную (видать заполняется сифон и заново образуется водная пробка - препятствующая запаху).
Подскажите - есть ли способ избавиться от проблемы раз и навсегда каким-нибудь не слишком сложным путем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу