Влад 007
Влад 007
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Донецк

Сообщений: 13

24.02.2009 в 16:52:36

Для отопления частного дома установлен настенный газовый котел Junkers Evroline. Срок эксплуатации 3 года, за это время дважды проводили профилактику (чистка). В последнее время после остановки начали появляться проблемы с запуском: электророзжиг срабатывает, пламя 3-5 сек, затем его "вырубает" и так до 10 раз. После этого включается, но пламя не стойкое как обычно под давлением, а как на костре, во все стороны. Из -за этого греется корпус сильно, а температура воды выше 45 не поднимается. Датчик неполадок не срабатывает. Подскажите, что можно сделать или это проблемы с давлением газа (так мне знакомые подсказали)?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.02.2009 в 17:04:13

это проблемы с давлением и качеством газа (разбодяжен)

0
Daimonn
Daimonn
Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

24.02.2009 в 17:19:03

А какое пламя на газовой плите? есть ли заметные скачки и рывки пламени?

0
Влад 007
Влад 007
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Донецк

Сообщений: 13

24.02.2009 в 17:28:46

Заметных скачков и рывков нет, хотя давление в системе действительно слабое (Украина). С другой стороны у других была бы точно такая же проблема или Юнкерс особо реагирует на качество и давление газа?

0
Daimonn
Daimonn
Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

24.02.2009 в 17:44:15

Для начала, откройте камеру сгорания и почистите электрод ионизации пламени или термопару. Можно немного подогнуть электрон ионизации или термопару к форсункам. Обязательно почистить электрод розжига пламени. Если не поможет, то скорее всего что-то со схемой датчика ионизации. Причину давления газа учитываю, но маловероятно.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.02.2009 в 00:21:56

Предполагаю, что не качественная газовоздушная смесь. Не плохо было бы осмотреть горелку на предмет загрязнения пылью

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.02.2009 в 02:16:32

2Влад 007 ..кстати, у Вас котелс обычной системой дымоудаления или коаксиал?

0
Влад 007
Влад 007
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Донецк

Сообщений: 13

25.02.2009 в 09:51:55

Котел с обычной системой дымоудаления Юнкерс ZW 23 KE. Электроды почистил, но это не помогло.

0
свар
свар
Местный

Регистрация: 13.02.2009

Вологда

Сообщений: 149

25.02.2009 в 11:02:42

а если на выхлопную трубу дефлектор поставить?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.02.2009 в 11:05:28

Влад 007 написал : Котел с обычной системой дымоудаления Юнкерс ZW 23 KE

Ну а что с горелками? В некоторых ситуациях они просто напрочь забиты пылью

0
свар
свар
Местный

Регистрация: 13.02.2009

Вологда

Сообщений: 149

25.02.2009 в 11:09:39

я тут видал котел(ферроли)весь сердечник спекся,а датчики почемуто не отработали? а на счет котлов с открытой камерой сгорания это да, как пылесосы чистить приходится постоянно особенно если стоит в пыльном месте.

0