Аватар пользователя
Vitaminn

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

25.02.2009 в 12:11:08

Необходим проточный водонагреватель в квартиру. Использоваться будет только 3 недели в году, когда отключают горячее водоснабжение...

Посоветуйте какой-нибудь, пожалуйста:)

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.02.2009 в 12:34:18

Разрешённая мощность квартирного ввода? Общий бюджет максимальный?

0
Аватар пользователя
Vitaminn

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

25.02.2009 в 13:24:47

Тук-Тук написал : Разрешённая мощность квартирного ввода? Общий бюджет максимальный?

Да я пониятия не имею сколько там разрешенная мощность... Короч стандартный дом панельный...

а буджет.. скажем, тысяч за 5 можно купить? или анрил?

ну выы посоветуйте, плз, если вопросом владеете.. "столько-то будет стоить самый простой, а столько-то хороший, такой-то марки".. и т.п.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Vitaminn

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

25.02.2009 в 13:32:38

http://www.comfort-da.ru/catalogue/waterheaters/flowing/MINIFIX/3220

как например вот этот Проточный водонагреватель MINIFIX NP 6 от Electrolux? справится с задачей нагрева воды, летом?

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.02.2009 в 13:40:41

А очень большой разброс http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1632149%2BEQ%2Bsel%2B1632167-VIS=1F2-CAT_ID=119582-EXC=1-PG=10&hid=90575&filter=&num=&greed_mode=false

Надо смотреть, какие автоматы в квартире стоят, какое сечение провода - отсюда поймём мощность, это главная характеристика для проточника. По ней выбирается, не зная этого - никак. Или брать самый маломощный, но он в работе очень слаб.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.02.2009 в 13:42:01

Vitaminn написал : как например вот этот Проточный водонагреватель MINIFIX NP 6 от Electrolux? справится с задачей нагрева воды, летом?

Конечно справится, можно.

0
Аватар пользователя
Vitaminn

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

25.02.2009 в 13:47:37

Автоматы самы обычные. Щиток не переделывался.. Электрика не переделывалась.. Автоматы, наверно, на 16 амер, если не путаю..

обогреватель хочется стационарный. в вантехшкаф запрятать.. ну чтоб примерно такой был

Да, и еще вопрос. Какой фирмы надо покупать счетчики воды?

0
Вложение
Аватар пользователя
sashkm

Местный

Регистрация: 13.03.2008

Москва

Сообщений: 102

25.02.2009 в 13:55:20

на 16А стационарных проточников небывает минимум 25А,и то проточно-накопительный

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.02.2009 в 14:21:41

Расчёт простой: у вашего MINIFIX NP 6 от Electrolux мощность 5,7квт. Делим её на 0,22, получаем ток = 26А. Автомат сюда нужен на 32А. На 16А не потянет никак. Но замена автомата проблему не решит, проводку нужно переделывать ещё. Или переподключать на более сильный автомат с более мощной проводкой, если он есть. Или самый слабый по мощности нагреватель брать и мириться с тонкой еле тёплой струйкой, плюс бегать периодически включать вылетающий автомат, если он 16А.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

25.02.2009 в 14:34:52

рассмотрите штибель...

0
Аватар пользователя
Vitaminn

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

25.02.2009 в 14:35:29

Тук-Тук написал : Расчёт простой: у вашего MINIFIX NP 6 от Electrolux мощность 5,7квт. Делим её на 0,22, получаем ток = 26А. Автомат сюда нужен на 32А. На 16А не потянет никак. Но замена автомата проблему не решит, проводку нужно переделывать ещё. Или переподключать на более сильный автомат с более мощной проводкой, если он есть. Или самый слабый по мощности нагреватель брать и мириться с тонкой еле тёплой струйкой, плюс бегать периодически включать вылетающий автомат, если он 16А.

понял.. спасибо. все предельно ясно описано.
Сейчас будет едлаться полный ремонт в ванной, видимо надо сразу кооперировать все работы с работами по электрике... на стиралку, тоже наверно, придется тянуть отдельный кабель и автомат ставить.. вопщем помимо выбора сантехника стал вопрос выбора электрика...

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.02.2009 в 14:43:57

Vitaminn написал : видимо надо сразу кооперировать все работы с работами по электрике

А это обязательно, заранее определитесь что вам надо и под плиткой уложите всю необходимую проводку, иначе потом никак, только открытым способом, как в метротоннеле придётся на стены провода подвешивать :)

0
Аватар пользователя
Vitaminn

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

25.02.2009 в 14:56:57

Сан-Сан написал : рассмотрите штибель...

Имели опыт работ с такими? А какой из всей линейки посоветуете?
в квартире стандартно - душ, мойдодыр, и раковина на кухне.. Одновременно все портебители вряд ли будут задействованы....

спасибо

0
Аватар пользователя
Зоркийглаз

Местный

Регистрация: 18.02.2009

Москва

Сообщений: 443

25.02.2009 в 15:05:23

Тук-Тук написал : Разрешённая мощность квартирного ввода?

Рискну предположить, что 7 КВт. УЗО 32А 30МА, три автомата (2 на 16, 1 на 25). Провода - медь. От 25А -4 Кв. От 16А - 1,5-2,5 Кв. Стандартная конфигурация стандартного панельного дома в Москве (П44М, П44Т, П3М, КОПЭ).

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.02.2009 в 15:14:23

Человеку нужны конкретные рекомендации, их невозможно дать исходя из одних предположений.

Vitaminn написал : вопщем помимо выбора сантехника стал вопрос выбора электрика...

Да лучше бы одного мастера, но нормального, который бы взялся и сделал всё. А так, чуть что, у вас будет вечно "иван кивает на егора, егор на ивана" и виноватых нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу