25.02.2009 в 12:11:08
Необходим проточный водонагреватель в квартиру. Использоваться будет только 3 недели в году, когда отключают горячее водоснабжение...
Посоветуйте какой-нибудь, пожалуйста:)
25.02.2009 в 12:34:18
Разрешённая мощность квартирного ввода? Общий бюджет максимальный?
25.02.2009 в 13:24:47
Тук-Тук написал : Разрешённая мощность квартирного ввода? Общий бюджет максимальный?
Да я пониятия не имею сколько там разрешенная мощность... Короч стандартный дом панельный...
а буджет.. скажем, тысяч за 5 можно купить? или анрил?
ну выы посоветуйте, плз, если вопросом владеете.. "столько-то будет стоить самый простой, а столько-то хороший, такой-то марки".. и т.п.
Спасибо.
25.02.2009 в 13:32:38
как например вот этот Проточный водонагреватель MINIFIX NP 6 от Electrolux? справится с задачей нагрева воды, летом?
25.02.2009 в 13:40:41
А очень большой разброс
Надо смотреть, какие автоматы в квартире стоят, какое сечение провода - отсюда поймём мощность, это главная характеристика для проточника. По ней выбирается, не зная этого - никак. Или брать самый маломощный, но он в работе очень слаб.
25.02.2009 в 13:42:01
Vitaminn написал : как например вот этот Проточный водонагреватель MINIFIX NP 6 от Electrolux? справится с задачей нагрева воды, летом?
Конечно справится, можно.
25.02.2009 в 13:47:37
Автоматы самы обычные. Щиток не переделывался.. Электрика не переделывалась.. Автоматы, наверно, на 16 амер, если не путаю..
обогреватель хочется стационарный. в вантехшкаф запрятать.. ну чтоб примерно такой был
Да, и еще вопрос. Какой фирмы надо покупать счетчики воды?
25.02.2009 в 13:55:20
на 16А стационарных проточников небывает минимум 25А,и то проточно-накопительный
25.02.2009 в 14:21:41
Расчёт простой: у вашего MINIFIX NP 6 от Electrolux мощность 5,7квт. Делим её на 0,22, получаем ток = 26А. Автомат сюда нужен на 32А. На 16А не потянет никак. Но замена автомата проблему не решит, проводку нужно переделывать ещё. Или переподключать на более сильный автомат с более мощной проводкой, если он есть. Или самый слабый по мощности нагреватель брать и мириться с тонкой еле тёплой струйкой, плюс бегать периодически включать вылетающий автомат, если он 16А.
25.02.2009 в 14:34:52
рассмотрите штибель...
25.02.2009 в 14:35:29
Тук-Тук написал : Расчёт простой: у вашего MINIFIX NP 6 от Electrolux мощность 5,7квт. Делим её на 0,22, получаем ток = 26А. Автомат сюда нужен на 32А. На 16А не потянет никак. Но замена автомата проблему не решит, проводку нужно переделывать ещё. Или переподключать на более сильный автомат с более мощной проводкой, если он есть. Или самый слабый по мощности нагреватель брать и мириться с тонкой еле тёплой струйкой, плюс бегать периодически включать вылетающий автомат, если он 16А.
понял.. спасибо. все предельно ясно описано.
Сейчас будет едлаться полный ремонт в ванной, видимо надо сразу кооперировать все работы с работами по электрике... на стиралку, тоже наверно, придется тянуть отдельный кабель и автомат ставить..
вопщем помимо выбора сантехника стал вопрос выбора электрика...
25.02.2009 в 14:43:57
Vitaminn написал : видимо надо сразу кооперировать все работы с работами по электрике
А это обязательно, заранее определитесь что вам надо и под плиткой уложите всю необходимую проводку, иначе потом никак, только открытым способом, как в метротоннеле придётся на стены провода подвешивать :)
25.02.2009 в 14:56:57
Сан-Сан написал : рассмотрите штибель...
Имели опыт работ с такими? А какой из всей линейки посоветуете?
в квартире стандартно - душ, мойдодыр, и раковина на кухне.. Одновременно все портебители вряд ли будут задействованы....
спасибо
25.02.2009 в 15:05:23
Тук-Тук написал : Разрешённая мощность квартирного ввода?
Рискну предположить, что 7 КВт. УЗО 32А 30МА, три автомата (2 на 16, 1 на 25). Провода - медь. От 25А -4 Кв. От 16А - 1,5-2,5 Кв. Стандартная конфигурация стандартного панельного дома в Москве (П44М, П44Т, П3М, КОПЭ).
25.02.2009 в 15:14:23
Человеку нужны конкретные рекомендации, их невозможно дать исходя из одних предположений.
Vitaminn написал : вопщем помимо выбора сантехника стал вопрос выбора электрика...
Да лучше бы одного мастера, но нормального, который бы взялся и сделал всё. А так, чуть что, у вас будет вечно "иван кивает на егора, егор на ивана" и виноватых нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу