Vitaminn написал : Проводка как раз вся будет перетягиваться.
Из этого совсем не следует, что разрешённая мощность увеличится. То есть почти 100% что - нет. Менять будут на новое, но равноценное. Разрешённая мощность не зависит от возраста и состояния проводов.
Vitaminn написал : а где такое написано? можно поподробней... почитаю, для общего развития....
Здесь, на электрике. Но вы лучше почитайте свой договор с энергосбытом, там ваша разр. мощность указана точно. Или свяжитесь любым способом и выясните. Хотя, это можно итак примерно определить по установленным у вас автоматам, они два на 16, то ваша мощность не менее 3,5кВт и не более 7кВт. То есть, не зная ситуации точно желательно уложиться в нижний предел. Но ни в коем случае не превысить верхний.
Vitaminn написал : вы советуете брать мощьностью до 4 кВт, чтобы никаких возможных последствий не было?
Если вам нужен мой совет, то берите только накопитель. По многим причинам. Можно плоский. Прекрасно впишется. А проточники, они менее чем от 6 КВт работают несерьёзно. А для вашей квартиры это на уровне предела, то есть можно попробовать, но может обернуться чертичем, не ведут так себя в электрике, риски слишком велики.
Vitaminn написал : Соседи - три одинокие старушки в квартирах
они не причём. ваши соседи по фазе и по лестнице - совсем разные люди.