Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

26.02.2009 в 11:19:01

А я просто выставляю расписание в таймере включать каждую ночь на час при малой мощности и там держится всегда +50 по нормам. Ничё не тухнет, не гниёт и ничё не надо прогонять и всегда под рукой горячая вода если отключат. Обходится энергии в месяц 20 руб на это.

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

26.02.2009 в 11:19:21

Тук-Тук написал : 2) редуктор переставьте перед фильтрами

Производитель рекомендует ставить фильтр на 100 мк ПЕРЕД редуктором для исключения засорения редуктора и его нормальной работы.

Имхо 1-3 избыточно. Зачем обратный клапан при наличии шарового крана 3? Это же не автоматическая система. Единственное объяснение, чтобы не тащить кран выше уровня воды в водогрее, иначе при открытии крана 3 она будет из него выливаться.

Тук-Тук написал : 3) вместо кранов 3 и 4 поставьте один трёхходовой

Я бы исходя из цены оставил два отдельных. :)

Имхо, кран 8 лишний при наличии кранов 4 и 5. Он ни на что не влияет.

Согласно альбому техрешений FAR, электрифицированные краны ставятся в качестве отсечных сразу от стояков.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.02.2009 в 12:38:26

DiVO написал : Согласно альбому техрешений FAR, электрифицированные краны ставятся в качестве отсечных сразу от стояков

Я буду покупать соленоидные, на запорные сейчас не потяну. Защита от протечек будет самодельная из отдельных блоков. До конца не определился какие брать клапана НО или НЗ. Потребление у них 12ВА, ИБП у меня будет, а протечка - ситуация редкая поэтому склоняюсь к Нормально Открытым клапанам. По поводу водогрея - видимо изменю схему с постоянным его использованием ( при наличии ГВС) на ХВ.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

26.02.2009 в 12:45:41

Если ибп продержит их с запасом на несколько суток (запас на постепенный износ акка) то вполне рабочий вариант с но. Будете экономить на электричестве рублей 10-20 в месяц :)

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.02.2009 в 13:24:07

Тук-Тук написал : с но. Будете экономить на электричестве рублей 10-20 в месяц

Я не в плане экономии, а в "моторесурсе". Любая катушка соленоида греется до 80градС. Включать если по схеме я их буду периодически для промывки фильтров. Посмотрел Ваши фотки - идея очень понравилась.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

26.02.2009 в 20:27:52

LAV написал : Любая катушка соленоида греется до 80градС.

Ну греется, да. Неприятно, чисто по человечески, и мне тоже. Но с другой стороны, это же не полупроводник. Там всё рассчитано на долговечную работу. Износа от этой температуры не происходит. Ну медь, пластмасса. Из пластмассы чайники не делали бы, если бы она изнашивалась так.

LAV написал : Включать если по схеме я их буду периодически для промывки фильтров.

А это не нужно,у вас есть отсечные на стояках, и их всё равно надо дёргать изредка для профилактики.

LAV написал : идея очень понравилась

Ну я рад, берите себе за основу.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

28.05.2009 в 18:28:58

Добрался наконец до реализации! Выкладываю схему и промежуточный результат.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу