maksim1000
maksim1000
Новичок

Регистрация: 03.03.2009

Саранск

Сообщений: 29

09.03.2009 в 23:53:24

трескаются швы на потолке из ГКЛ. в чём причина?

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

10.03.2009 в 00:02:54

Неправильная сборка , не подходящая шпаклёвка для швов , отсутствие ленты или сетки на швах , к чему крепился каркас (потолок над ГКЛ бетон или дерево) , ну и маловероятно но - большие перепады температуры и влажности ....

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

10.03.2009 в 00:05:29

А может просто не загрунтовано перед шпаклеванием , а поверхность пыльная была ...

0
maksim1000
maksim1000
Новичок

Регистрация: 03.03.2009

Саранск

Сообщений: 29

10.03.2009 в 00:08:28

сборка: профиль 63.27, крабы, прямые подвесы через 60 см. серпяная лента, шпаклёвка унифлот.

0
maksim1000
maksim1000
Новичок

Регистрация: 03.03.2009

Саранск

Сообщений: 29

10.03.2009 в 00:09:18

грунт старатели глубокого проникновения.

0
maksim1000
maksim1000
Новичок

Регистрация: 03.03.2009

Саранск

Сообщений: 29

10.03.2009 в 00:10:15

нужно ли оставлять зазор между листами ГКЛ?

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

10.03.2009 в 00:11:09

2maksim1000 Я оставляю. Потом шпатлевкой заполняю.

0
maksim1000
maksim1000
Новичок

Регистрация: 03.03.2009

Саранск

Сообщений: 29

10.03.2009 в 00:12:22

какой зазор должен быть между листами?

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

10.03.2009 в 00:13:26

2maksim1000 Около 2 мм.

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

10.03.2009 в 00:14:17

2maksim1000 А трещины вдоль ГКЛ или по торцам ?

0
maksim1000
maksim1000
Новичок

Регистрация: 03.03.2009

Саранск

Сообщений: 29

10.03.2009 в 00:16:16

сколько времени нужно потолку для усадки?