10.03.2009 в 00:16:48
maksim1000 написал : какой зазор должен быть между листами?
maksim1000 написал : Около 2 мм.
Если УНИФЛОТ то хоть в сантим. - трещин быть не должно . Причина явно в другом ..... НО в чём ??
10.03.2009 в 00:17:51
maksim1000 написал : потолку для усадки
Какой усадки , там нечему уседать ............. ?
10.03.2009 в 00:18:36
извеняюсь но я не совсем понял вопрос, что значит вдоль ГКЛ или по торцам?
10.03.2009 в 00:18:42
Потолок собирали вы ?
10.03.2009 в 00:20:08
maksim1000 написал : вдоль ГКЛ или по торцам
Вдоль листов или по торцам листов ГКЛ.
10.03.2009 в 00:26:51
потолок собирал я, трешины появляються по длине листа. потолоки из ГКЛ приходилось собирать не один раз, практически всегда получалось отлично, но пару раз откровенно говоря получались " косяки" и проблемма в том, что не могу понять причину
10.03.2009 в 00:29:17
maksim1000 написал : получались " косяки" и проблемма в том, что не могу понять причину
Вы приминяли серпянку или штото другое ?
10.03.2009 в 00:29:47
Каким образом и к какой основе крепился потолочный каркас ?
10.03.2009 в 00:32:24
maksim1000 написал : но пару раз откровенно говоря получались " косяки" и проблемма в том, что не могу понять причину
я тожэ сталкивался с этой проблемой:(
10.03.2009 в 00:33:00
stroika написал : Вы приминяли серпянку или штото другое
В зависимости от шпаклёвки , бумажную ленту или сетку самоклейку . УНИФЛОТ с сеткой обычно. А шаг между саморезами какой был .
10.03.2009 в 00:34:50
Сломастер! написал : А шаг между саморкзами какой был .
15гдето
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.