Это уже другое дело.хотя сам таких техногенных катастроф не видел :)видел тока сложившийся Армстронг.там умельцы умудрились не забуриться в потолок ни разу,а привязались проволокой к единственной трубе на потолке.
Палецкий написал :
Если следовать технологии, то безусловно клей
а если не следовать?
по прочностным характеристикам что лучше, вообще есть опыт поклейки гвлв на монтажную пену, так сказать проверенный временем?
пена более распространена, клей для гвлв не везде купить можно
Хитрый написал :
клей для гвлв не везде купить можно
В местах продажи ГВЛ ИМХО обязан быть клей типа Перлфикс ГВ
Хитрый написал :
по прочностным характеристикам что лучше, вообще есть опыт поклейки гвлв на монтажную пену, так сказать проверенный временем?
По прочностным характеристикам пена будет уступать клею. В принципе, на пену можно практически все приклеить, но большие, гибкие, тяжелые листы я бы не рискнул
Хитрый написал :
а если половинками клеить и потом дюбель-гвоздями еще прижать
Я, честно говоря, не пойму, зачем Вам такой гемор, если можно потратить меньше денег, купить ГКЛ, Перлфикс и получить прогнозируемый и положительный результат?!
только его и использую а с ГВЛ по стенам не работаю
Палецкий написал :
.нейлоновый дюбель банально выскальзывает со временем.
ну может из бонов только а так сам лично ремонтировал магазин после пожара и потолок армстрон расплавился а вот подвесы на нейлоновых дюбелях которые по пожарной практике должны были в плите расплавится и весь потолок должне был упасть стояли очень крепко и выкручивать пришлось саморезы а температура была добрая даже стекла 6мм полопались жаль фоткать не стал думал не к чему мне такие кадры:)
а ГКЛ выдерживает вроде 3 минуты газовой горелки почти вплотную
Valserg написал :
если грунтовать тщательно, то она по-любому образуется.
Тщательно, это когда основание полностью (визуально) насыщается грунтовкой ..без проплешин. В процессе грунтования, лишняя грунтовка подбирается (раскатывается) валиком или кистью, поэтому сплошной пленки не будет ...такие свойства имеют хорошие грунтовки типа Церезит СТ17 ...Вам лучше грунтовать широкой кистью
master148 написал :
Прошу совета. Если утеплить одну из стен на балконе чем ее потом зашить? Если гипсокартон, то чем его обработать для защиты от влаги?
если утеплить правильно то влаги не должно быть....
0
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Хмм. Обшивать планируется стена для утепления комнаты , а не лоджии. (На рисунке красным отмечена). Действовать по той же схеме, которую вы рекомендовали?
Здравствуйте, есть вопрос практикам. Возможно он адресован электрикам, но....
Через вертикально стоящие профили (СП) горизонтально требуется проложить кабель в гофре 16мм, кабель ВВГнг. В профилях есть технологические отверстия, края которых острые.
1) Как защитить гофру от порезов?
2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП?
Спасибо.
isudzu написал :
Здравствуйте, есть вопрос практикам. Возможно он адресован электрикам, но....
Через вертикально стоящие профили (СП) горизонтально требуется проложить кабель в гофре 16мм, кабель ВВГнг. В профилях есть технологические отверстия, края которых острые.
1) Как защитить гофру от порезов?
2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП?
Спасибо.
наденьте в отверстие профиля теплоизоляцию для сантех труб и в нее гофру с проводкой.она не шевелится в процессе эксплуатации так что ей ничего не станет...
0
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
ни чего не используем если кабель в гофре то нужно приложить не мало усилий чтоб прорезать гофру а потом еще 2 оболочки кабеля так что ваши опасения напрасны
ну.. тех дырок иногда оказывается мало, и прорезают свои - корявые..только я не слышал чтобы саму гофру пытались защитить от порезов. обычно именно гофрой защищают от порезов кабель.. как следствие из вышесказанного - гофру от порезов можно защитить другой гофрой - большего диаметра..