Аватар пользователя
Ольга F orc

Местный

Регистрация: 17.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.11.2020 в 23:11:56

Всем здравствуйте! Читаю форум (сами делаем ремонт), очень много полезной информации! Спасибо! Появилась проблема с ГКЛ. Сделали перегородки и зашили одну стену с трубой (толщина от стены пустота см 10) Собственно вопрос. Крепили всё на стяжку после выравнивания пола. Перегородки «скрипели», когда наступаешь рядом. Причём проблема была временная, потом полдня ходишь всё нормально. Возвращаешься с работы, прошёл рядом - «шумят». После шпаклёвки и штукатурки перегородки, к счастью, шуметь перестали от слова совсем. Осталась такая «шумная» проблема со стеной, которой просто зашили трубу. К полу она вообще не крепится.. не понимаю в чём проблема. Может кто-то сталкивался с таким?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

18.11.2020 в 00:33:03

Ольга F orc написал: К полу она вообще не крепится..

Если стена не крепится к полу, значит шумит не стена а пол... :confused: Вообще- какого рода шум? Когда и каким образом он происходит? Очень велика вероятность что проблема не с перегородками, а с полом!.. :nо:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Ольга F orc

Местный

Регистрация: 17.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

18.11.2020 в 12:59:41

ИгорьPurnesh, шум как будто перегородка (сам гипрок) двигается. Те, наступая рядом, сам лист чуть меняет положение (это как раз мысли о том, что он упирается в стяжку новую), и как бы звук потрескивания идёт. Потом, видимо, какое-то время стяжка обратно выпрямляется в этом месте и тишина. Когда не наступаешь туда пару часов стяжка опять выравнивается и при надавливании на пол лист снова «двигается». Извините за сумбур, самой сложно понять, что за проблема и как ее убрать

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

18.11.2020 в 22:23:08

Ольга F orc написал: наступая рядом, сам лист чуть меняет положение

Это значит что лист должен двигаться и по вертикали. Короб отшпаклёван, покрашен, обои? Под обоями может и не видно трещин, но по остальным покрытиям при таких подвижках должны пойти трещины... Наступаете на стяжку или на чистовое покрытие? Если на чистовое, то какое? Есть доступ к стыку ГКЛ-пол?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

18.11.2020 в 22:38:34

Вопрос уважаемым профи по плоскому стыку ГК и бетонной стены в дверном проёме. Наверняка вопрос обсуждался сто раз, но я полчаса ковырял эту тему и не нашёл. Для наглядности привожу рисунок. Петли двери показаны условно, чтобы было понятно, как дверь открывается (на себя влево относительно смотрящего на рисунок) и куда делает хрясь (в район несущей стены).

Подскажите, как оформить стык бетонной стены (16 см толщина, оштукатуренная) и ГК-перегородки, чтобы не пошли трещины в этом самом стыке? Перегородку придётся делать на двойном каркасе, раз такая толщина, ну и там пирог с каждой стороны ГВЛ10+ГКЛ12,5 ("Сапфир")

Сделать перегородку Уже, чем стену, снять часть штукатурки со стены, наклеить фасадную сетку на стык и заново всё заштукатурить? Ничего кроме такого в голову не приходит.

Финишное покрытие планируется обои под покраску (более-менее рельефные, чтобы скрыть недостатки предыдущих этапов отделки, ибо я тот ещё мастер-золотые руки).

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

18.11.2020 в 22:51:01

Денис Лобко, справа надо небольшой выступ сделать, чтоб наличник гармонично смотрелся, там как раз и будет боковой профиль.

0
Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

18.11.2020 в 22:56:40

Ничего не понял, извините

0
Аватар пользователя
Ольга F orc

Местный

Регистрация: 17.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

18.11.2020 в 23:12:25

ИгорьPurnesh,сейчас просто стяжка, чистового покрытия нет. Звук был и до шпатлёвки. Все перегородки тоже «шумели» между комнатой и кухней, но после монтажа потолка из гкл и оштукатуривание и шпатлевки звук ушёл. Думаю потолком и штукатуркой мы немного добавили жёсткости каркасу, поэтому проблема ушла. А в этом месте лист один и он гуляет и шумит из-за стяжки (почитала тут на форуме, что такое бывает если крепить каркас к стяжке, а не к бетону). Уточнила у человека, который делал - всё-таки он крепил профиль к полу, те стяжке

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

18.11.2020 в 23:26:05

Денис Лобко, Скорее всего AndyMirror имел ввиду ответную часть проёма в перегородке. Так делают когда перегородка примыкает к угловой стене. Тогда наличник с видимой стороны ложится полностью, а с обратной стороны вашего рисунка его приходится подпиливать. Чтобы наличники везде смотрелись одинаково симметрично, и дверь открывалась полностью на 90 градусов (а не только до упора ручкой в стену) обычно в таких проёмах строится мини перегородка глубиной от 50мм. Но у вас (если я правильно понял) толщина перегородок будет одинаковая и длинна продолжается за дверной проём. В вашей ситуации возникновение трещины маловероятно, но если хотите перестраховаться, нужно срубить участок штукатурки, чтобы ГКЛ нахлёстывался на капитальную стену сантиметров на 10-15. Его необходимо будет наклеить целиковым куском с заходом и на перегородку 20-25см минимум, и на стену 10-15см минимум.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

18.11.2020 в 23:36:01

Ольга F orc, Очень много нюансов всплывает... Какой профиль (все параметры: от производителя, до толщины и размеров)? Какой ГКЛ (так-же все параметры)? Какая стяжка (состав, толщина, армировка, время сушки)?

Ольга F orc написал: такое бывает если крепить каркас к стяжке

К стяжке крепятся 99% всех ПН профилей, и почему-то у кого-то на форуме бывает шум от этого? Хотелось-бы взглянуть на работу этого "мастера"! :net: :nо: Видите-ли, это технология такая. ПН крепится к стяжке и потолку. И не важно из какого они материала, но скрипеть и шуметь они не должны хотя-бы потому, что это одна из звукоизоляционных технологий. :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Ольга F orc

Местный

Регистрация: 17.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.11.2020 в 02:08:53

ИгорьPurnesh, профиль 50 Кнауф, лист тоже Кнауф 12,5мм, как для перегородок так и для вот этого «куска», который остался шуметь. Перегородки строили сами, мастера из нас слабые, делали по видео, поэтому накосячить могли)) По поводу стяжки - изначально была от застройщика (наверняка,не очень качественная), сверху ровняли смесью Ветонит под ламинат По поводу 99% к стяжке мастер, который ставил этот кусок гипсокартона, который шумит, говорит, что это из-за стяжки как раз. Те наступаешь рядом - стяжка «прогибается» чуть в этом месте, НП соответственно с ней и мы слитии этот шум. Потом часов 5-10 всё ок, и по кругу

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

19.11.2020 в 08:35:02

Ольга F orc, Итак, мы снова возвращаемся к стяжке, как к самому слабому и подозрительному элементу в конструкции. Видимо, вы если где-то и накосячили, то не с материалами, а с тем что оставили плавающую (во всех смыслах стяжку). Да ещё и к подвижной стяжке привязали конструкцию из ГКЛ. Дилемма... Имхо- два "колхозные" варианта которые нарушают технологии:

  1. Нагрузить стяжку в месте скрипа (короб; перегородка) и заполнить пространство между ГКЛ и стяжкой плотным герметиком (жидкие гвозди; МС полимер). Минусы- нагрузка перейдёт на в распор на ГКЛ и возможны трещины на стыках и швах коннтсрукции.
  2. Нагрузить стяжку в местах скрипа (-\-) и притянуть стяжку к перекрытию саморезами с широкой шайбой (лучше даже с металлической арматурной сеткой). Минусы- если в стяжке была звукоизоляция она будет потеряна. Возможны трещины стяжки в местах притягивания к перекрытию... Как-то так... :confused:
0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Ольга F orc

Местный

Регистрация: 17.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.11.2020 в 12:02:30

ИгорьPurnesh, большое спасибо за подробный ответ! Извините сейчас за, наверное, очень глупый вопрос, но что значит «оставили плавающую». Те либо стяжка от застройщика, которую мы оставили была некачественная и она может давать такой эффект проседания либо проблема может быть даже в слое пола с Ветонитом (который мы заливали для выравнивания пола?) Это вопрос скорее мне понять должен ли мне мой мастер (который делал пол и зашивал эту стену) помочь мне в этом или эта ситуация не его вина и это было не предугадать?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

19.11.2020 в 22:11:01

Ольга F orc написал: е либо стяжка от застройщика, которую мы оставили была некачественная и она может давать такой эффект проседания либо проблема может быть даже в слое пола с Ветонитом

Здесь скорее всего не "либо", а именно стяжка от застройщика. А мастер виноват в том, что не проконтролировал (или смолчал) про подвижность стяжки.

Ольга F orc написал: Это вопрос скорее мне понять должен ли мне мой мастер (который делал пол и зашивал эту стену) помочь мне в этом или эта ситуация не его вина и это было не предугадать?

Попробуйте оставить в покое этот участок, часа на три-четыре. Затем попросите стороннего наблюдателя посмотреть на движение стяжки когда вы наступаете. Насколько велика будет амплитуда движения? Мастер мог и не заметить 1-2мм просадки стяжки. (Но при этом, не должно быть скрипов в конструкции ГКЛ) Либо мастер просто некомпетентен в таких делах, или решил что "А... И так прокатит!..", тогда пусть помогает в исправлении. :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

19.11.2020 в 23:14:26

ИгорьPurnesh написал: А мастер виноват в том, что не проконтролировал (или смолчал) про подвижность стяжки.

Он не обязан это знать.

Ольга F orc написал: А в этом месте лист один и он гуляет и шумит из-за стяжки

Подрезать ГК на 5мм от пола до профиля, и все проблемы с шумом должны исчезнуть. Реально технология требует больше - 10мм. Но почти никто это не делает... Все ставят плотно по полу.

Денис Лобко написал: , снять часть штукатурки со стены

Если толщина штукатурки толще листа ГК, тогда стоит предложить реальный вариант, хотя обои терпят на трещины...

0

Баш майсторът

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.