10.04.2006 в 10:26:12
Developer написал : Если не секрет, то кто вам порекомендовал такой способ?? :)
Я сам когда то делал таким способом. Работал раньше с этими материалами.
Между прочим, шов становится более прочный, нежели сама стяжка. Даже если стяжка все равно не готова, в ней есть внутренние напряжения, то лопается не заделанный шов, а в другом месте.
11.04.2006 в 01:01:25
Prok12 написал : Заблужаетесь. Испытания каждой из добавок проводят заново для каждого поставщика цемента, а главное - для каждого типа инертных заполнителей (песка в нашем случае). Результат неоднозначен.
А что значит результат неоднозначен?? Для стяжки в квартире и тех ЦП смесей, с к-рыми довелось работать или контролировать результат, настоящий С-3 даёт положительный результат + легче работать. При этом В/Ц ещё не приблизилось к минимально возможному. Потом у производителей суперпластификаторов лично я не встречал такой общедоступной информации, что их продукция имеет особенности или ограничения в использовании, связанные с составом и маркой ПЦ, а также песка
Prok12 написал : В ряде случаев упомянутая фибра дает нулевой эффект.
Если речь не идёт об очевидных условиях, когда фибра ничего не даёт (просто не нужна), то что это за случаи?? :)
11.04.2006 в 01:17:44
Creat написал : Я сам когда то делал таким способом.
В компаниях, занимающихся ремонтом стяжек/бетонных полов, а также в представительствах той же ХЕНКЕЛЬ рекомендуют использовать соответствующий рем.состав. Просто заливать их смолой на эпоксидной основе достаточно дорого, т.к. все качественные смолы известных производителей стоят в разы дороже (700-1000 р. за 1 кг), чем всякие российские noname продукты. Основной плюс смол - то, что не нужно грунтовать или наносить "мост" (адгезионный слой) как в случае с рем.составами на основе цемента при этом хорошее сцепление с основанием. Поэтому смолы очень хороши для
[*]заливки швов под закладные элементы, т.к. швов может быть достаточно много; [*]заполнения узких трещин или бухтящих пустот без вскрытия, т.е. делается "инъекция"; [*]упрочнения поверхности бетона, когда много нитевидных трещин.
Creat написал : Работал раньше с этими материалами.
В России у них даже представительства нет. Удивительно, вроде UZIN старейший европейский бренд, делающий продукцию для полов (ровнители, клеи, гидроизоляции и т.п.), но линейка для ремонта у них какая-то странная. Например, смолы их UZIN KR 416 (акриловая, ~900 р. за 0,75 кг), 419 (акриловая), 521 (полимерная) - прочность сцепления не указана, можно ли с ТП использовать?? Рем.составы вроде есть, а прочность на сжатие, сцепления не указаны - нужно лезть в их евро стандарты, к-рым он соответствует, и смотреть таблицу. Фигня какая-то :)
Creat написал : Между прочим, шов становится более прочный, нежели сама стяжка.
Возможно, это из-за того, что их материалы используются не только для ремонта, извиняюсь, всяких стяжек в квартире, а гораздо более критичных конструкций и промышленных полов, т.е. там прочность бетона выше, воздействие внешних факторов (вибрации, погода и т.д)
Creat написал : Даже если стяжка все равно не готова, в ней есть внутренние напряжения, то лопается не заделанный шов, а в другом месте.
Здесь как бы компромисс: чем раньше начнёшь ремонт, тем легче будет расшивать трещины, вскрывать пустоты и т.д., но чем позже, тем больше шанс, что серьёзных трещин больше не будет + нек-рые материалы требуют определённый возраст бетона и влажность не более 3% как, например, материалы ХЕНКЕЛЬ. ИМХО оптимально - 3-4 недели, т.е. все сложные участки уже проявились и в принципе через сутки после ремонта уже можно класть ту же плитку
07.11.2017 в 11:33:07
у меня тоже трещины в новостройке по стяжке, но они прямые что странно. например ровно посередине зала проходит, ровно посередине кухни и под каждым дверным проёмом где то толщиной было 1 мм за пол года стало 2 мм. вот тоже думаю что делать. хочу керамогранит под дерево длинной 1 м 20 см и получается что эти листы как раз будут поперёк трещин, то есть если плитка вылетит, то вылетит аж на пол зала и кухни возни будет много. 1 кто нибудь знает что это за трещины в стяжках в новостройках они ведь не случайно посередине комнат и проёмов ? и это не демпферные швы. хотя по всему периметру стяжки рабочие клали демпферные ленты. тут не то совсем именно трещины но по прямой. 2 даже если я идеально заделаю их ( болгаркой и поперечные надрезы и туда саморезы в качестве арматуры ) то какие шансы что эту массу, а комната 18 метров разделённых пополам то есть 9 метров бетонной стяжки в 5 см толщиной удержит такая штопка ? 3 мне надо было протянуть кабель и я его пустил прямо по трещине под дверным проёмом, расшил болгаркой положил кабель плоский заподлицо с поверхностью такая резиновая дорожка в 3 мм толщиной (на ребро проложил) и замазал м 150. прошёл месяц и я смотрю и удивляюсь всё монолитно и идеально получилось. и подумал, а что если я так кабелем заделаю и все остальные трещины ? он ведь на себя все деформации возьмёт. или это глупо ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.