24.03.2009 в 00:12:40

2Folias отводик с трапа надо по прямой или даже чуть вверх до лежака.2см на метр в лежаке нормально.т.е-увеличить гидрозатвор.на форуме много раз обсуждалось это в отношение слива для ванны.

MIB написал : тут без "раздолбай"-сервиса не обойтись

+1

0
Folias
Folias
Новичок

Регистрация: 28.04.2008

Москва

Сообщений: 72

24.03.2009 в 09:02:54

друзья, все оказалось не так плохо. причина была в песке, как указал уважаемый Agnostig. Большущее ему за это спасибо! :)

0
Agnostiq
Agnostiq
Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

24.03.2009 в 11:03:09

К этим трапам монтажная крышка идет в комплекте, желтая такая, чтобы при заливке стяжки трап закрывать, но не всегда ей почему-то пользуются, а кроме того, бывает что выливают воду штукатуры после мытья своего инструмента. Да мало ли откуда грязь на стройке может в трап попасть

0
Hubble
Hubble
Местный

Регистрация: 12.01.2009

Самара

Сообщений: 195

24.03.2009 в 11:28:22

http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100017472&l=ru&k=ru-prices.html&b=40250002002000&i=40250002002126&z=new

Знающие подскажите плиз конструктивную разницу этих моделей.

http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100017463&l=ru&k=ru-prices.html&b=40250002002000&i=40250002002125

из очевидных - понятно что плоский меньше по высоте и видимо с меньшим гидрозатвором? Есть ли у них "стакан" у обоих? Обеспечивает ли этот "стакан" - сухое запирание запахов?

0
Agnostiq
Agnostiq
Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

24.03.2009 в 11:47:30

Стакан есть, но сухого запирания нет. А величина гидрозатвора одинаковая. Когда будете ставить, убедитесь, что заглушка с "глухого" конца не пропускает воду. Если у вас трап не проходной, конечно

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

24.03.2009 в 13:38:53

Folias написал : друзья, все оказалось не так плохо. причина была в песке

повезло. а мне вот трап пришлось менять под душевым поддоном.

0
Hubble
Hubble
Местный

Регистрация: 12.01.2009

Самара

Сообщений: 195

25.03.2009 в 11:47:24

masters написал : отводик с трапа надо по прямой или даже чуть вверх до лежака.

в случае такой виеги - у него же на шарнире отвод вроде ...есть смысл малость приподнять значит?

И еще кстати, при замоноличивании трапов есть ли смысл вывод этот шарнирный оставить к нему доступ? ...или зафиксировать трап, протестить ...позаливать воды и монолитить полностью и забыть?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17726

25.03.2009 в 12:26:50

2Hubble по прямой можно.в любом случае должен быть гидрозатвор.надо проверять перед замуровкой.

0
Hubble
Hubble
Местный

Регистрация: 12.01.2009

Самара

Сообщений: 195

25.03.2009 в 22:12:00

masters написал : 2Hubble по прямой можно.в любом случае должен быть гидрозатвор.надо проверять перед замуровкой.

спсиб