GVK
GVK
Старожил

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

21.04.2009 в 15:55:19

Спасибо Генеральному директору за личный ответ в нашем форуме!:applause:

Сунержа написал : Есть даже локальные районы массового проявления этого явления (Химки, Домодедово, Магнитогорск, Уфа) Вся беда в том, что заранее, по месту установки полотенцесушителя практически нереально, что либо спрогнозировать (нет методик) и действительно можно заказывать шаманские пляски, колдунов, экстрасенсов и т.д., чтобы разогнать злых духов коррозии.

Вопрос. Поскольку уже выявлены локальные (!!!) районы массового(!!!) проявления явления коррозии, то это судя по всему уже не прогноз, а произошедшее событие? Поделитесь пожалуйста, в чем же причина этих "эпидемий"? Это вызвано химсоставом воды? Особенностями монтажа электропроводок в этих районах? (ДСУП например) Материалом стояков? Массовым завозом контрафакта? Или не контрафакта, но поставка изделий из одной "неудачной" партии?

Интересует, как и в любой эпидемии, как приобрести "иммунитет".
Спасибо! С уважением, GVK

PS нахожусь в состоянии выбора ПС, вопрос не риторический.

0
lex2202
lex2202
Старожил

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

21.04.2009 в 16:14:28

форум сила!

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.04.2009 в 16:23:44

2Сунержа Спасибо, что ответили.
Посмотрев ещё раз фото 31-го поста, заметил, что ржа на шве внутри а не снаружи. В смысле там, где должно возникать наибольшее механическое напряжение. Имею в виду, что коллектор "лесенки" должен стать "бананом" после сварки, а у Сунержи он прямой. Может, тут собака порылась?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117161

21.04.2009 в 16:33:58

Сунержа написал : Кстати вся продукция компании «Сунержа» застрахована в страховой компании «Ингосстрах».

Увидеть бы условия возмещения ущерба (договор)? Или получить компенсацию НЕРЕАЛЬНО?

Сунержа написал : Насчет «подреза» понятно, что при сварке «тело в тело», т. е. без присадки, металл должен заполнить зазоры и его (подреза) не избежать.

Ну вот собственно и ответ :) Вопрос к Сунерже - проверяли насколько сильно истончается металл?

Хотите жить спокойно - не покупайте сварные ПС.... :)

Сунержа написал : Но уверяю вас это разумный компромисс,

Ну да... если принять во внимание, на сколько выкатят ИСК жильцы нижних квартир.... :(

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.04.2009 в 16:43:24

BV написал : Ну да... если принять во внимание, на сколько выкатят ИСК жильцы нижних квартир....

Да ни насколько не выкатят...Шов так и будет сочиться годами. Это ж не пластмасса.

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

21.04.2009 в 19:09:13

Спасибо Сунерже за внимание к Мастерсити. Из ответа я сделал следующие выводы: Сварные швы выполнены не по ГОСТу, так как никогда на ответственных трубопроводах металл шва не имеет право быть тоньше основного металла, и трубу с толщиной стенки до 3 мм. запрещено сваривать без присадочной проволоки. ПС лесенка - компромис между эстетикой и качеством сварного шва. ПС лесенка - продукт массовый и не расчитанный на длительное - от 10 лет - использование. Для тех, кто хочет надёжности - не использовать сварные ПС, а только из цельной трубы - эмки. Справедливости ради нужно отметить, что если бы Сунержа изготавливала свои изделия по ГОСТу, то стоили бы они значительно дороже, не были бы массовым продуктом и не продавались бы в больших кол-вах.

0
Капитошка
Капитошка
Старожил

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

21.04.2009 в 19:33:28

Вот тото и оно - технология не доработанная.Почему же у других производителей,изделия которых доводилось устанавливать и встречать в работе,небыло ни одного случая некачественного змеевика?И стоят благополучно.Та же история с водогреями ТЕРМЕКС из нержавейки \срок службы от 1 мес. до 1 года\.Все та же несовершенная технология.И как уже писал выше , нержавейка есть разная и разная у нее область применения.А отписки писать - дело не мудренное.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

21.04.2009 в 19:40:32

Сунержа написал : так как это делается человеком, то человеческий фактор исключить нельзя, и у плохого сварщика процент брака выше, а сварщика даже очень высокой квалификации этот процент хоть и мизерный, но все-таки присутствует. Поэтому в случае протечки по шву в первый раз мы без проблем производим замену.

Сунержа написал : а при существующему на производстве двойному контролю попадание в продажу этого безобразия практически исключено

зачем производить замену, если на производстве двойной контроль?

0
petter031
petter031
Новичок

Регистрация: 06.04.2009

Москва

Сообщений: 15

21.04.2009 в 19:53:52

{{{{{{{Капитошка. Почему же у других производителей,изделия которых доводилось устанавливать и встречать в работе,небыло ни одного случая некачественного змеевика?И стоят благополучно}}}}}}}}}}}

Полная Ерунда,итальянские изделия у нас в россии стоят от 1 месяца до 2 лет так что ,пацаны всё уже хорош бредни разводить.

0
petter031
petter031
Новичок

Регистрация: 06.04.2009

Москва

Сообщений: 15

21.04.2009 в 19:55:45

Вам же написал человек,что ставьте Прямоточные или электрику и проблем небудет.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16800

21.04.2009 в 20:16:38

petter031 написал : итальянские изделия у нас в россии стоят от 1 месяца до 2 лет

а можно подробнее? есть факты протечек? любых других не сунержа.

Сунержа написал : Химки, Домодедово, Магнитогорск, Уфа

есть на форуме? откликнитесь владельцы иномарок.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу