fox.msc написал : "если вход и выход 3/4", а ответвления 1/2", и открыть все краны ответвлений и не "заглушать" выход, то как отличается давление на выходе от давления на ответвлениях???
Зависит от расхода на выходе.
kosmatch написал : есть желание добавить в систему манометр. Очень удобно получается воткнуть его в один из выходов коллектора - будут ли в этом случае показания адекватными?
В каждой точке системы давление свое.
Если вода в системе не течет, то разница давлений чисто гидростатическая, то есть обуславливается только разностью высот.
Если вода течет, то к гидростатическому давлению добавляется гидродинамическое (закон Бернулли), а также трение.
Манометр, подключенный в любой точке системы, покажет "адекватное" давление в этой точке системы.
Кстати, манометр вместе со своим штуцером и прочими трубками, через которые его подключают, также является частью системы и может влиять на давление. В общем, манометр всегда показывает давление внутри своего чувствительного элемента.