Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1101961

Лопнула гайка на гибкой подводке горячей воды на кухне через пару-тройку месяцев после того, как приходил сантехник из ДЕЗа установить шаровые краны.
Что могло послужить причиной разрыва?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Куда шаровые краны ставились?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Siria написал :
как приходил сантехник из ДЕЗа

это-причина

на трубы перед гибкой проводкой, но между ними снова поставил старый кусок трубы (сгон что-ли называется, не знаю правильно как)

гайку он перетянул и все.Затягивать надо было не на сгон,а на ниппель.У ниппеля плоскость прилегания прокладки намного больше,на нем прокладка не режется.
Так же еще как вариант-надломил гайку крутя разбитыми ключами,а она какое -то время еще продержалась...
Третий варивнт-подводка либо дешевый китайский шланг,либо просто срок замены ее давно уже истек....

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Пижон написал :
это-причина

От чего такой вывод?

Siria написал :
Кто виноват?

вы конечно , ваша гайка и лопнула у вас

В далеком детстве, по неопытности, ломал гайки на подводке. Но почему-то гайки ломались только на явном барахле.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

ваша вина.
нормальная гайка не лопнет, попробуйте кстати счас ваш шланг рукой порвать................. 80% что получится

Залили мы парикмахерскую. Гипсокартонный потолок они поменяли, еще что-то сделали. Теперь выкатили счет на 140 тыс. руб. Уже в суд подали. В него включили упущенную выгоду (типа простаивали и не было дохода), мебель частично, ремонт.
Не хочется стоко платить. Вот и ищем причину Нужно будет обосновывать отсутствие нашей вины.
Мы ж не спецы, чтоб отличать нормальную гайку от х***вой.

Тычоблин написал :
Куда шаровые краны ставились?

Не могу ответить, т.к. вопрос не поняла.
То, что поняла: под мойкой на кухне, на водопроводные трубы, вместо старых совковых вентелей.

Siria написал :
Нужно будет обосновывать отсутствие нашей вины.

это будет сложно сделать

  1. даже если сантехник приходил к вам по оф заявке и допустим подломал вам гайку
    то в жеке чётко прописанно замена кранов и всё
  2. в бумагах даже хорошей подводки есть такая фраза
    (как то так) не допускается замена постоянного водопровода
    фраза не о чём но всё объясняет

здавайте шланг на экспертизу ищите чек и если что выстовляйте притензию производителю

Zhek@ написал :
гайку он перетянул и все.Затягивать надо было не на сгон,а на ниппель.У ниппеля плоскость прилегания прокладки намного больше,на нем прокладка не режется.
Так же еще как вариант-надломил гайку крутя разбитыми ключами,а она какое -то время еще продержалась...

Хорошо, если так. а ДЕЗ все перейдет. Сантехнику ничего не будет, ДЕЗ возместит мамо-мальский ушерб и все. Вконце концов перед сантехником и извиниться можно

Сколько лет подводке?

сансэй написал :
это будет сложно сделать

  1. даже если сантехник приходил к вам по оф заявке и допустим подломал вам гайку
    то в жеке чётко прописанно замена кранов и всё
  2. в бумагах даже хорошей подводки есть такая фраза
    (как то так) не допускается замена постоянного водопровода
    фраза не о чём но всё объясняет

здавайте шланг на экспертизу ищите чек и если что выдвегайти притензию производителю

  1. Да, все именно так.
  2. Шланг давненько куплен (пару лет назад) вместе со смесителем. Не получица

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

а я как раз думаю ставить ли мне нептун или нет.... наверное, надо всё же

Siria написал :
Не получица

вам с юристами нужно общатся а не здесь
горантия на шланги у всех разная смотрите

сансэй написал :
вам с юристами нужно общатся а не здесь

У юристов свое, здесь меня интересует вероятность того, что вины нашей нет.
Посмотрел ведь сантехник на эту подводку и ничего не сказал, что плохая, знач нормальная. Так?

Siria написал :
Так?

нет не так , сантехник не обязан думать плохая она или хорошая для этого у нас разно всякие сертифицирующие итд органы есть
подсказать мог конечно если сам разбирается
вы же её сами покупали
по чему плохую купили?
по этому, так же и он вам её и поставил как вы в своё время купили и поставили

Siria написал :
вероятность того, что вины нашей нет.

я ж вам раньше написал
такую вероятность может оприделить только экспертиза гайки
сломана она механически или заводской брак
а дальше вам юристы подскажут
что в суде перевесит ваши доводы или сантехника если сломана им
или и как вам взыскать с производителя если это его вина

а вообще вероятность чего либо вывел Эйнштейн
всё относительно

Удачи!

Спасибо!

Siria написал :
Шланг давненько куплен (пару лет назад) вместе со смесителем.

А что за смеситель и сколько стоил?

Siria написал :
Посмотрел ведь сантехник на эту подводку и ничего не сказал, что плохая, знач нормальная. Так?

Так он только посмотрел на гайку??? Или при замене крана он эту гайку откручивал/прикручивал?
Кстати, фотки - рулят!

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

Siria написал :
. Шланг давненько куплен (пару лет назад) вместе со смесителем. Не получица

Это ключевое предложение.
если кран куплен и шланги оригинальные от крана то шансы есть.........
а если шланги леввые с рынка............. то вы в многотысячной очереди затопителей

BV написал :
Цитата:
Сообщение от Siria
Шланг давненько куплен (пару лет назад) вместе со смесителем.

А что за смеситель и сколько стоил?

Беру свои слова обратно: смеситель покупался в октябре 2008 г. Супербюджетный вариант. Подводка одновременно со смесителем. Сантехник вызывался сразу же, но для замены вентилей.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

Siria написал :
Супербюджетный вариант. Подводка одновременно со смесителем.

дык вы можете и по гарантии пойти если повезёт

Вот.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

lex2202 написал :
если кран куплен и шланги оригинальные от крана то шансы есть.........
а если шланги леввые с рынка.............

ага при супербюджетном варианте со смесителем идет такое Г в виде шлангов: брал себе как то один из дешевых смесителей чуть больше 300ре, отработал он пару лет , коррозия съела седла пришлось менять ( материал корпуса - оч похоже на цинкоалюминиевый сплав сверху покрытый хромом..) так вот родные шланги от него задубели так, что резина стала как пластик и ломалась от сгибания шланга как все это не лопнуло удивляюсь.
ПС с тех пор смесители беру только с латунными корпусами не дешевле 1000р. а вместо гибкой подводки где можно ставлю медь

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Siria написал :
Вот

если я что то понимаю на правом фото явно видна деформация плоской части гайки, видимо либо был гидроудар либо перетяг при монтаже.