Daimonn
Daimonn
Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

30.03.2009 в 02:59:08

SER2009 написал : а вы уверенны что там квач !!!!!! проверте расширительный бак есть ли там вода Обратите внимание на уклоны (возможная воздушная пробка)

Вот-вот, и я о том же. Это ж как надо умудриться запихнуть в трубу кляп, чтоб его потом не увидеть и не вытащить?

0
GVK
GVK
Резидент

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

30.03.2009 в 09:55:57

mitin написал : Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать? Система длиной метров 100, объем с полкуба где-то..

Подать временным насосом небольшое давления и открывая маекских на радиаторах (поочередно) наблюдать напор, под которым из маевского течет вода. На участке между батареями, где напор из маевского сильно изменится и застряла тряпка. Для пущей точности можно временно запустить циркуляцию в обратном направлении и еще раз убедиться, что перепад напора будет на том же участке.

Если тряпка застряла в байпасе или радиаторе, то этот участок можно определить, организовав циркуляцию с горячей водой - байпас, в котором тряпка, будет существенно холоднее, чем батарея. И наоборот, если тряпка в батарее.

Т.е. по Козьме Пруткову: "Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустою забавою!" (с) :)

PS если локализуете, может и химия не понадобится - так вытащите. Либо химию можно будет применять локально.

PPS или я что-то упустил? Система без радиаторов, на "регистрах"?

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

30.03.2009 в 16:33:17

Да, без радиаторов. Одни трубы

0
ValerV
ValerV
Новичок

Регистрация: 12.02.2009

Сургут

Сообщений: 89

30.03.2009 в 16:41:28

mitin написал : Да, без радиаторов. Одни трубы

Позвать пожарников с машиной и дунуть в обратку!:p

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124015

30.03.2009 в 17:05:24

Может жидкость для биотуалетов подойдёт? :)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2009 в 23:44:05

Мне кажется, проще всего будет отсоединить котел и вытащить сталькой тряпку из подачи

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

31.03.2009 в 00:06:24

Палецкий написал : Мне кажется, проще всего будет отсоединить котел и вытащить сталькой тряпку из подачи

Не могла она далеко уйти.И с обратки ещё давануть.Приплывёт наверняка.

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

01.04.2009 в 21:49:36

Ок, спасибо всем

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

01.04.2009 в 23:13:49

mitin написал : Ок, спасибо всем

незачто пока, не забудьте отчет по результатам сделать :)

0
Porto
Porto
Новичок

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 12

02.04.2009 в 15:20:49

У меня было такое)))). Так мастера 4 раза разрезали трубы, искали тряпку. Нашли))). ТОлько удалять физически, без химии.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу