mitin написал :
Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать? Система длиной метров 100, объем с полкуба где-то..
Подать временным насосом небольшое давления и открывая маекских на радиаторах (поочередно) наблюдать напор, под которым из маевского течет вода. На участке между батареями, где напор из маевского сильно изменится и застряла тряпка. Для пущей точности можно временно запустить циркуляцию в обратном направлении и еще раз убедиться, что перепад напора будет на том же участке.
Если тряпка застряла в байпасе или радиаторе, то этот участок можно определить, организовав циркуляцию с горячей водой - байпас, в котором тряпка, будет существенно холоднее, чем батарея. И наоборот, если тряпка в батарее.
Т.е. по Козьме Пруткову: "Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустою забавою!" (с)
:)
PS если локализуете, может и химия не понадобится - так вытащите. Либо химию можно будет применять локально.
PPS или я что-то упустил? Система без радиаторов, на "регистрах"?