ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

29.03.2015 в 23:29:39

Славик64 написал : А я даже не пойму что вы хотите? По части колонки/фитиля, что есть, то есть. Не устраивает фитиль? Менять на колонку без фитиля.

Не коси:) Ты тему читал вообще? В 2-ух словах: у Андрея стоит идрабанье 11. И тока один запал- накручивает по 14 кубатых в месяц. Вопрос: Як таке мoже бути?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

29.03.2015 в 23:39:56

ПРОСТО САНЯ написал : И тока один запал- накручивает по 14 кубатых в месяц

Во первых не известно 14 кубов или 0,014. Во вторых какой это процент от общего расхода колонки, когда горелка в разы больше жрёт?

ПРОСТО САНЯ написал : Вопрос: Як таке мoже бути?

На зонун!:confused:

0

10-40-99@mail.ru

ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

29.03.2015 в 23:44:03

Славик64 написал : На зонун

Это по-каковски?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

29.03.2015 в 23:46:12

ПРОСТО САНЯ написал : Это по-каковски?

По дигорски!

0

10-40-99@mail.ru

ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

30.03.2015 в 00:11:01

АндрейДнепр написал : Может надо взять счетчик G4 подсоединить для теста последовательно для калибровки?

Попробуйте, если времени не жалко. Но смысл?:confused: Вы же не будете в суд подавать на ДнепроГаз?:D А поэтому есть два логичных решения проблемы: 1.

Славик64 написал : Менять на колонку без фитиля.

  1. Менять счетчик на G-4
0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

30.03.2015 в 00:28:44

Славик64 написал : Во первых не известно 14 кубов или 0,014.

АндрейДнепр написал : Счетчик установлен 4 месяца назад. Показания на сегодня 00215670,где 670 находятся в красном сегменте.Средняя цифра за месяц порядком 50 кубов.Счетчик САМГАЗ G2,5

ЧТОБЫ Славик 64 не сомневался!!!:mad:
И внимательней читал!!!!!

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

30.03.2015 в 00:51:13

САНЯ, ничего по расходу учётчика не могу сказать, т.к. никогда не приходилось подглядывать.

0

10-40-99@mail.ru

internet_
internet_
Новичок

Регистрация: 03.04.2015

Днепропетровск

Сообщений: 12

03.04.2015 в 11:08:53

Добрый день. Я являюсь обладателем Beretta IDRABAGNO 11 (пьезорозжиг). Недели 4 назад колонка стала выключаться, т.е. работает минут ~10, выключается, НО включить можно сразу же. Первое,что сделал, это проверил тягу - есть. Далее подумал, что нужно её почистить, в принципе я это делаю каждую весну, на этой неделе вызвал газовщика, он её разобрал, почистил теплообменник, горелки и запальник. Но сегодня отключение повторилось, может кто-то уже сталкивался с таким, в чем может быть проблема? P.S. Отключается, если переключатель газа стоит на максимуме, если на минимуме, то такого не замечал.

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

03.04.2015 в 11:54:23

internet_; Мало информации. Тухнет и горелка и запальник?

0
internet_
internet_
Новичок

Регистрация: 03.04.2015

Днепропетровск

Сообщений: 12

03.04.2015 в 11:58:42

ПРОСТО САНЯ; Да, полностью (и горелка, и запальник), приходится поджигать заново, но поджигается сразу и без проблем, пламя голубое, искор на теплообменнике нет.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

03.04.2015 в 11:59:19

internet_ написал : Отключается, если переключатель газа стоит на максимуме, если на минимуме, то такого не замечал.

Нет тяги/притока. И/или теплообменник забит. Дайте фото решётки теплообменника во время работы, при

internet_ написал : переключатель газа стоит на максимуме

Фото запальника тоже не помешает.

0