frostow
frostow
Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

16.04.2009 в 11:54:47

Байпасс написал : нет-нет да и попадаются великие открытия...

Читайте суть вопроса!..ато иж...

0
Dend
Dend
Новичок

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 68

16.04.2009 в 12:26:29

кансан написал : если не хватает воды холдной-ставьте на дом насос второго подъема,

Подскажите пожалуйста, что это такое - "насос второго подъема", и какие насосы можно рекомендовать при слабом давлении хол. воды для раздачи на трех этажах? У нас таунхауз, основные точки на втором и третьем этажах. Горячая вода идет от котла своего, а напор холодной воды совершенно ненадежен - скачет в течение суток неимоверно. ЗЫ: Я обращал внимание на Grundfos MQ 3-45.

0
кансан
кансан
Новичок

Регистрация: 07.04.2009

Геленджик

Сообщений: 12

16.04.2009 в 13:25:28

Dend написал : Grundfos MQ 3-45.

да это хорший выбор ,но только для ограниченного числа пользователей,похожий есть-джилекс 50/70

0
Dend
Dend
Новичок

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 68

16.04.2009 в 14:27:30

Ограниченного числа - какого? У меня будут жить пять человек: два санузла, кухня и стиралка. На это Грюндфоса хватит?

0
кансан
кансан
Новичок

Регистрация: 07.04.2009

Геленджик

Сообщений: 12

16.04.2009 в 15:16:54

Dend написал : два санузла, кухня и стиралка. На это Грюндфоса хватит?

вполне-д.выхода3/4" и бак 25л.-это даже с запасом

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

16.04.2009 в 21:55:42

Насчет аналога у джилекса сомневаюсь, поскольку у MQ охлаждения мотора водяное а у джилекса воздушное, кроме этого у MQ в схеме управления одновременно задействовано реле протока и реле давления. (если сравнивать Джилекс и Грундфос то аналогом будет скорее JP)
При повышении давления воды в таунхаусе надо оценить входное давление в магистрали (в первую очередь!) поскольку максимально допустимое давление для MQ - 7,5 бар (после него) т.е. для MQ 3-35 максимально допустимое давление на входе 4 бар и для 3-45 3 бар соответственно.

0
кансан
кансан
Новичок

Регистрация: 07.04.2009

Геленджик

Сообщений: 12

16.04.2009 в 22:59:07

kzh написал : Насчет аналога у джилекса сомневаюсь,

я имел ввиду -общее назначение(сейчас много марок )джилекс -это экономкласс по цене.я ставил джилекс 50/70 на прошлой неделе -на входе 1-1,2кг на выходе требовалось не меньше 2кг,15 точек ,паралельно работают 4,сегодня заезжал-все нормально.

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

23.04.2009 в 20:20:34

Общее назначение этих насосов - перекачивать воду... если так, то они аналоги))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.