martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 17:16:38

Посмотрите пожалуйста, будет ли прогреваться полотенцесушитель при таком подключении?

Подключать планирую обычной оцинковкой 3/4", как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?

0
Вложение
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

19.04.2009 в 17:45:37

2martinen розлив сверху?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.04.2009 в 17:47:48

Может НЕ греться: в верхнем участке верхней по схеме трубы соберется пузырь воздуха, и кирдык. Лучше пустить эту трубу наискосок (напрямик). Да и нижнюю тоже - прямиком. Можно и нижнее подключение сделать, главное чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме, где воздух соберется

0
martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 18:22:46

Подача сверху. Насчет воздушной пробки не подумал, можно решить пролему установкой маевского?! Нижнее подключение проще реализовать, будет ли оно эффективно? Верхний участок можно сделать как на фото ниже, так лучше?, опять же маевского на полотенчике будет достаточно?!

0
Вложение
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

19.04.2009 в 18:32:53

2martinen подачу в ПС -прямо и наверх... обратку вниз и налево, прям в ПС

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.04.2009 в 18:39:45

2martinen Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.

0
Вложение
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16928

19.04.2009 в 18:45:36

2martinen идеальное местоположение пс -низ между отводами на стояке(не ниже нижнего отвода) пр верхней подаче. и конечно

Prok12 написал : чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме

а маевский уже есть(на пс). зачем еще один и где его ставить?

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

19.04.2009 в 19:29:14

masters написал : зачем еще один и где его ставить?

Если не будет переваривать - то на "горке".

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.04.2009 в 19:36:28

NNN написал : Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.

Не соглашусь. Боковое подключение лесенки не всегда обеспечивает её ПОЛНЫЙ прогрев. Производители рекомендуют только снизу или по диагонали. У импортных лесенок - только снизу (сверху там даже один торец трубы заглушен, во второй остаётся Маевского крутить - видно на этой фотке http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=72463&d=1238914906)).

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

19.04.2009 в 20:02:49

martinen написал : как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?

Вот инфа - изучайте
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72648&highlight=%EE%F6%E8%ED%EA%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E5

0
martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 20:55:44

Всем спасибо за советы.

Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.

Как переварить чтобы работал гарантировано я догадываюсь, сделал бы как на фото (ниже). Вопрос в том можно ли при данных условиях получить рабочую схему?, или только варить??

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу