2NNN некритичность -из практики, долговечность - учитывая, что говорят о "старении" ПП и как ледствие хрупкость + напряжённое состояние
20.04.2009 в 16:55:45
2NNN некритичность -из практики, долговечность - учитывая, что говорят о "старении" ПП и как ледствие хрупкость + напряжённое состояние
20.04.2009 в 17:15:14
Я бы переделал. Там делов-то на 10 минут. Уж лучше снова напрокат взять паяльник, чем всё время думать, потечет, не потечет. Лопнет, не лопнет? Зачем Вам эта ромашка и лишняя головная боль?:)
20.04.2009 в 17:29:39
шпийон написал : Я бы переделал. Там делов-то на 10 минут. Уж лучше снова напрокат взять паяльник, чем всё время думать, потечет, не потечет.
Поддерживаю. Если есть возможность переделать, то лучше переделать и спать спокойно. Тем более цена вопроса - копейки (200руб за прокат сварочника + сколько-то копеек за новую водорозетку и муфту).
20.04.2009 в 17:36:57
шпийон написал : Зачем Вам эта ромашка и лишняя головная боль?
Ну вот-с - счет 2:2. собираю статистику... В идеале-то да, шпийон прав. Но при вварке муфты, надо будет развести отрезки трубы на 7-8 см , а тут вылезают пространственные местные ограничения,- так можно у меня сделать оттянув от стены трубу на см 3 ... возможность другой ошибки... переделывать больший участок, еще докупать трубы... Ожидал больше услышать отзывов - забей.:) , учитывая еще и тот момент, что труба германская... А интересно, кто-нибудь сталкивался с тем, чтоб ППР от аналогичной косячной "сборки" у кого-нибудь трескался-лопался? (Хотя внешне-то не видно у меня, что косячок зарыт).
20.04.2009 в 23:55:19
А нельзя ли попробовать прикрутить розетку как надо(со скручиванием) к стене, а потом участок трубы прогреть строительным феном? думаю, что труба встанет на своё место и внутреннее напряжение уйдёт. Это всё ИМХО, но думаю, что про канает.
21.04.2009 в 11:36:05
Новости! Случайным образом удается и мне внести свои 5 копеек в исследование свойств ППР-водопровода при "нештатной" сварке. Помнится, по-моему, ДОКА заливал в отрезки ППР-труб с фитингами воду, заваривал заглушками и в морозилку. ППР выдержал; (а вот в var c СU рвало на изгибе уголков). Кстати, по его совету я и взял на ГВС немецкую трубу Father Wefatherm, армированную стекловолокном. Так вот, вчера вечером я снял кухонный смеситель, лицевую панель мойки, и открутил 3 самореза, удерживающих "искрученную" водорозетку... Спустя 2 суток после завершения ППР-работ... Посмотреть еще раз на проблемный участок... Какого же было мое удивление, - когда водорозетка осталась на месте! Пригляделся, есть зазорчик 2 мм слева (вместо 8-10!), который при прижатии к стене никакого напряга не создает! ВЫВОД: ППР "прощает" небольшие ошибки и на "искручивание". Строго говоря, это касается ГВС и немецкой трубы (ну, то что я фактически "невольно" испытал).
Daimonn написал : участок трубы прогреть строительным феном? думаю, что труба встанет на своё место и внутреннее напряжение уйдёт.
Daimonn, Вы оказались близки к истине. Только "роль фена" в моем случае, очевидно, сыграла сама горячая вода. Мой респект, конечно, и немецкой трубе, ну и ДОКЕ (который ее рекомендовал) ! :applause: Удачи Всем и, все равно, внимательности при работе!!!