Аватар пользователя
Sergio_2009

Местный

Регистрация: 01.05.2009

Москва

Сообщений: 7

01.05.2009 в 09:39:33

Вот такую разводку сделали знакомой, хотел у них же заказывать работы и материалы, вообщем "под ключ", НО! сначала хочу узнать Ваше авторитетное мнение!!!

Спасибо заранее!!!

0
Вложение
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

01.05.2009 в 10:29:29

Проще уже некуда.Самый бюджетный вариант. Отвод на холодной воде слева вверху криво спаян.Не страшно конечно,но в глаза бросается.

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

01.05.2009 в 11:10:03

Нее, самый бюджетный вариант - это без коллекторов. А тут не поленились поставили.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.05.2009 в 11:17:29

А гибкой подводкой что подключено? Будет ли возможность её заменить в случае чего?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.05.2009 в 12:56:11

если себе будешь заказывать подобное-пусть горячий коллектор наверх поставят, а ХВ -вниз. Поясню: кусок ПП по ГВ сейчас длинный -а ему "гулять" от температуры предстоит. Вверх перенесешь-меньше гульбы.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.05.2009 в 13:27:36

Agnostiq написал : А тут не поленились поставили.

Лучше бы не ставили. Китай.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

01.05.2009 в 13:51:53

Опытные мастера (н-р, Technik-San,( ну и я по его подсказке):) не используют в ППР-разводке узел "ППР-накидная гайка", которыми Вы к коллектору подсоединяетесь, в силу возможной усадки, да и непрочности ППР-буртика. Вместо этого "обычная американка+ переход 1/2"-ПП".

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

01.05.2009 в 20:59:03

аналогичный пример "бюджетной" разводки воды....:) 2Peterjela обратите внимание на подсоединение ПП к коллектору, абсолютная надёжность!

и ещё зачем все выносят коллектора на передний план? на переднем плане должны быть счётчики, запорные краны и фильтры. имхо

0
Вложение
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

01.05.2009 в 21:05:54

Сан-Сан написал : аналогичный пример "бюджетной" разводки воды....

Ну да.Правда я предпочитаю дюймовые коллекторы в таких же случаях.Просто пунктик такой.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

01.05.2009 в 21:08:44

fontanero написал : Правда я предпочитаю дюймовые коллекторы

+1 НО, это бюджетный вариант.... еле уговорил на редуктор....

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

01.05.2009 в 21:26:12

Сан-Сан написал : еле уговорил на редуктор....

Да,это очень знакомо:) . Думаю дело здесь в некоторой инертности сознания .Жили мы все раньше в 5 и 9 этажках,привыкли что давления хватает.Да и потребителей было - кран на кухне,кран в ванной,да унитаз.А сейчас высотки,с насосами,потребителей больше в квартире, ну и перепады.Но большая часть ,пока не ошпарится,заявляет что раньше жили без редуктора и на фиг его ставить.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.05.2009 в 22:15:13

Сан-Сан написал : зачем все выносят коллектора на передний план?

Как зачем? :) Чтобы открывать лючок и любоваццо ;)

Сан-Сан написал : еле уговорил на редуктор....

Надо думать. Хороший редуктор - дорогой редуктор. А если 4 стояка - тем более.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

01.05.2009 в 22:24:05

Сан-Сан написал : 2Peterjela обратите внимание на подсоединение ПП к коллектору, абсолютная надёжность!

Не могу въехать, что за способ, - расскажите! А чо гибкая - к бачку или для опрессовки временно?

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.05.2009 в 22:54:20

Peterjela написал : А чо гибкая - к бачку или для опрессовки временно?

К толчку конечно. Слава богу, халтурщику хоть на паяльник хватило - какой там к чертям пресс...

Интересно, сколько стоила эта работа.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

01.05.2009 в 23:02:42

2Peterjela про подсоединения к коллектору, я выкладывал фотки (пост №9) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72118&highlight=%EE%F6%E5%ED%E8%F2%E5+%E2%EE%E4%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4 на унитаз пойдёт гофрированная нержавейка гайка-гайка

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу