01.05.2009 в 09:39:33
Вот такую разводку сделали знакомой, хотел у них же заказывать работы и материалы, вообщем "под ключ", НО! сначала хочу узнать Ваше авторитетное мнение!!!
Спасибо заранее!!!
01.05.2009 в 10:29:29
Проще уже некуда.Самый бюджетный вариант. Отвод на холодной воде слева вверху криво спаян.Не страшно конечно,но в глаза бросается.
Сантехнические работы Москва и область
01.05.2009 в 11:10:03
Нее, самый бюджетный вариант - это без коллекторов. А тут не поленились поставили.
01.05.2009 в 11:17:29
А гибкой подводкой что подключено? Будет ли возможность её заменить в случае чего?
01.05.2009 в 12:56:11
если себе будешь заказывать подобное-пусть горячий коллектор наверх поставят, а ХВ -вниз. Поясню: кусок ПП по ГВ сейчас длинный -а ему "гулять" от температуры предстоит. Вверх перенесешь-меньше гульбы.
01.05.2009 в 13:27:36
Agnostiq написал : А тут не поленились поставили.
Лучше бы не ставили. Китай.
in my humble opinion
01.05.2009 в 13:51:53
Опытные мастера (н-р, Technik-San,( ну и я по его подсказке):) не используют в ППР-разводке узел "ППР-накидная гайка", которыми Вы к коллектору подсоединяетесь, в силу возможной усадки, да и непрочности ППР-буртика. Вместо этого "обычная американка+ переход 1/2"-ПП".
01.05.2009 в 20:59:03
аналогичный пример "бюджетной" разводки воды....:) 2Peterjela обратите внимание на подсоединение ПП к коллектору, абсолютная надёжность!
и ещё зачем все выносят коллектора на передний план? на переднем плане должны быть счётчики, запорные краны и фильтры. имхо
01.05.2009 в 21:05:54
Сан-Сан написал : аналогичный пример "бюджетной" разводки воды....
Ну да.Правда я предпочитаю дюймовые коллекторы в таких же случаях.Просто пунктик такой.
01.05.2009 в 21:08:44
fontanero написал : Правда я предпочитаю дюймовые коллекторы
+1 НО, это бюджетный вариант.... еле уговорил на редуктор....
01.05.2009 в 21:26:12
Сан-Сан написал : еле уговорил на редуктор....
Да,это очень знакомо:) . Думаю дело здесь в некоторой инертности сознания .Жили мы все раньше в 5 и 9 этажках,привыкли что давления хватает.Да и потребителей было - кран на кухне,кран в ванной,да унитаз.А сейчас высотки,с насосами,потребителей больше в квартире, ну и перепады.Но большая часть ,пока не ошпарится,заявляет что раньше жили без редуктора и на фиг его ставить.
01.05.2009 в 22:15:13
Сан-Сан написал : зачем все выносят коллектора на передний план?
Как зачем? :) Чтобы открывать лючок и любоваццо ;)
Сан-Сан написал : еле уговорил на редуктор....
Надо думать. Хороший редуктор - дорогой редуктор. А если 4 стояка - тем более.
in my humble opinion
01.05.2009 в 22:24:05
Сан-Сан написал : 2Peterjela обратите внимание на подсоединение ПП к коллектору, абсолютная надёжность!
Не могу въехать, что за способ, - расскажите! А чо гибкая - к бачку или для опрессовки временно?
01.05.2009 в 22:54:20
Peterjela написал : А чо гибкая - к бачку или для опрессовки временно?
К толчку конечно. Слава богу, халтурщику хоть на паяльник хватило - какой там к чертям пресс...
Интересно, сколько стоила эта работа.
in my humble opinion
01.05.2009 в 23:02:42
2Peterjela про подсоединения к коллектору, я выкладывал фотки (пост №9)