Max S
Max S
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 12:36:20

Сделали сами разводку воды в квартире сшитым полиэтиленом Rehau + фитинги Rehau, арматура, гребенки - viega, far; редукторы honeywell. Брали все у офиц. дилера FAR.

Все замуровали в стены. Управляющая компания заставляет делать опрессовку, стоимость 4000 руб. Я вот думаю - а обязательно ли это? Делали все аккуратно, все фирменное, метод соединения у рехау простой - по идее не ошибешься. плюс редуктор - после него давление 3 бар.

P.S. поискал по поиску на форуме не нашел.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 12:51:23

Max S написал : стоимость 4000 руб.

В смысле: упр.к. требуя опрессовку, при этом предлагает свои услуги. Подробнее можно, кто чего требует и кто чего предлагает?

0
Max S
Max S
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 12:55:17

Да - упр.к. требует опрессовку и предлагает свои услуги - цена 4к. Привлекать сторонних спец-ов не запрещается.

Если это все-таки необходимо делать, есть ли где-то инструкция (там вроде разное давление разное время надо держать) - чтобы проконтролироть чтобы правильно сделали. Раз уж делать то по уму.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 13:03:58

Скорее всего у них там со страховщиками какие-то цивилизованные отношения налажены. Немного в сторону от темы: в случае потопов и прочих неприятностей, страховщики обычно не выплачивают компенсации, так-как проведённые работы не имеют должного документального сопровождения. К теме: запросите у упр. к. ту форму акта гидравлических испытаний, которая их удовлетворила бы. Форма не должна противоречить ГОСТовской. Разводку делали своими силами, или наёмными?

0
Max S
Max S
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 13:07:32

Своими

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 13:16:23

Попросите их актик. Непонятно что они вкладывают в понятие опрессовка. Может быть их сантехник, в присутствии их-же техника-смотрителя, на некоторое время перекроет врезки в вашей квартире, после чего "комиссия" составит некое подобие акта. Попробуйте узнать у них, как это всё будет происходить. Если у Вас есть свой страховщик, то обязательно поинтересуйтесь у НЕГО, устроит-ли его такой порядок.

0
Max S
Max S
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 13:20:55

Опрессовку они будут делать насосом для опрессовки.

Честно говоря мой вопрос немного в другом - нужно ли реально делать опрессовку системы водоснабжения, даже если бы не было управляющей компании. Иными словами, обязательно ли ее делают грамотные сантехники?

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 13:23:21

Реально опрессовку делать обязательно нужно. Вот возможный пример формы акта:

0
Max S
Max S
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 13:53:08

Понятно спасибо! Есть ли четкая инструкция типа довести давление до X бар, держать Y часов, потом увеличить до , держать ... ?

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 14:03:39

Опоздал с вложением. По последнему посту: во вложенном файле всё это есть. Но акт по испытаниям трубопровода а не системы. В этом случае, требуется составить к акту приложение с описанием системы.
По полной программе, на объекте ведётся общий журнал работ (в Питере такой стоил 1300 по безналу, 3 года назад), в этом журнале (пронумерованном, проштампованном, прошнурованном) ведётся запись всех событий на объекте, с ведением параллельного журнала специальных работ с фотофиксацией скрытых работ, со ссылками на проект и привязками к строительным отметкам и осям. Проводятся не только испытания напорных систем, но и канализации (метод проливки). После окончания строительства, общий журнал хранится у собственника объекта, или в упр. компании. В общем, "по уму" у требующей стороны уже не получится:) . К этому журналу, обычно покупается сборник актов (в Питере такой стоил 1500 по безналу, 3 года назад).
Грамотным сантехникам, всем этим заниматься не под силу, да и времени нет. У строительных компаний на это всё, есть и силы и средства и время. За то, с грамотными сантехниками напряжёнка перманентная:) . Пардон за многословие.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.05.2009 в 14:15:50

Max S написал : Есть ли четкая инструкция типа довести давление до X бар, держать Y часов, потом увеличить до , держать ... ?

В техдокументации на Rehau есть.

7.7.2 Опрессовка трубопровод- ных систем (согласно требованиям к проведению гидравличес- ких испытаний в Германии) Собранные, но еще не замоноличен- ные трубопроводы следует заполнить водой таким образом, чтобы в них не оставалось воздуха. При гидравлическом испытании сис- тем водоснабжения из труб RAUTITAN компании REHAU следует, согласно нормам DIN 1988, проводить обяза- тельные предварительное и основное испытания. При этом для небольших узлов системы, таких как распреде- лительные коллекторы и врезки в магистрали, в „мокрых” помещениях достаточно провести только предва- рительное испытание. Предварительное испытание: в ходе предварительной проверки в системе устанавливается пробное дав- ление, учитывая допустимое рабочее давление (10 бар), напр., 15 бар (кото- рое в 1,5 раза больше рабочего избы- точного давления), и поддерживается в системе в течение 30 мин, а при его снижении с интервалом в 10 минут дважды доводится до требуемого уровня. В дальнейшем, в течение последующих 30 мин., давление не должно снизиться более, чем на 0,6 бара, при этом в системе не должно быть утечек. Основное испытание: непосредственно после предваритель- ного испытания следует провести глав- Рис. 113. Диаграмма гидравлического испытания ное испытание, продолжительность которого составляет 2 часа. При этом давление, оставшееся в системе после предварительного испытания, не должно снизиться за 2 часа более, чем на 0,2 бара. Утечек в системе, выявляе- мых визуальным контролем, при этом быть не должно. Замечания к проведению гидравлического испытания: на результат испытания может оказы- вать воздействие разница температур между теплоносителем и материалом трубы, которая вызывает температур- ные удлинения трубопроводов. При этом разница температур в 10 К вызывает изменение давления в диапазоне от 0,5 до 1 бара. Поэтому при проведении гидравличес- кого испытания трубопроводных систем из полимерных труб следует стремиться к поддержанию постоянной температуры теплоносителя в системе. Важно в этой связи, чтобы наряду с контролем давления обязательно про- водился визуальный контроль мест соединения, т.к. опыт показывает, что небольшие утечки не могут быть выяв- лены только наблюдением за измене- нием давления в системе. Непосредственно после монтажа трубопроводов и завершения гидрав- лического испытания система питье- вого водоснабжения должна быть основательно промыта, исходя из гигиенических соображений.