06.05.2009 в 22:47:25
Имеется система (на фото):
Как обращаться с такими редукторами и фильтрами представляю смутно. Помогите, пожалуйста, разобраться: есть следующая проблема - при появлении дополнительного разбора хол.воды (унитаз, стиралка) вода в душе или умывальнике становится сильно горячей. Из-за чего это и можно ли что-то сделать, чтобы такого не было? (До ремонта такой проблемы не было.) И еще вопрос: как часто нужно промывать имеющиеся фильтры и как это правильно делать?
09.05.2009 в 00:41:26
I need help...
09.05.2009 в 14:15:28
SAVa888 написал : Из-за чего это и можно ли что-то сделать, чтобы такого не было? (До ремонта такой проблемы не было.)
Причин может быть несколько. Вначале закройте входной кран, открутите пробку на косом фильтре, вытащите сеточку и промойте, подставьте под фильтр емкость и откройте кран промойте фильтр, закройте кран и произведите сборку косого фильтра, откройте кран. Второе откройте краник промывки фильтра тонкой очистки и промойте его. Проследите чтоб не сорвало шланг со штуцера или не вырвало шланг из слива. Третье прочтите инструкцию настройки редуктора на сайте производителя, и согласно её произведите настройку. Если все действия не привели к положительному результату откройте воду в душе, посмотрите какое давление, не выключая душ слейте унитаз и посмотрите какое давление у вас при этом. Была ли у вас замена стояков или ремонт стояков в доме во время ремонта у вас в квартире, какова ситуация с водой у ваших соседей, какой душ у вас установлен и что было до него.
09.05.2009 в 14:26:42
Спасибо за подробную инструкцию. Сейчас и займусь чисткой. Не подскажите, на какое давление нужно настраивать редуктора?
09.05.2009 в 14:39:40
возможны заужения диаметра при монтаже ПП... давление важно, но и про расход нельзя забывать.
"поиграйте" с придавливанием на коллекторе некоторых потребителей (кроме душа)
09.05.2009 в 14:40:42
SAVa888 написал : Не подскажите, на какое давление нужно настраивать редуктора?
Ставьте чуть меньше давления ХВС.Манометры у вас есть.
09.05.2009 в 14:48:28
SAVa888 написал : Не подскажите, на какое давление нужно настраивать редуктора?
3,5-4 атмосферы.
09.05.2009 в 14:50:18
Сан-Сан написал : "поиграйте" с придавливанием на коллекторе некоторых потребителей (кроме душа)
с этого начал - никакой разницы
09.05.2009 в 15:11:31
Выявилась проблема с редуктором ХВС. Редуктор ГВС настраивается без проблем, а регулир.винт редуктора ХВС отказывается крутиться. В чём может быть дело? - умер или можно реанимировать? Имеет смысл разобрать, там что-нибудь почистить? или "умерла, так умерла"? Кстати, уважаемые знатоки, можете идентифицировать производителя редукторов на фотках? Манометры на них FAR, а вот редуктора без опознавательных знаков и на сайте FARа я таких не нашел.
10.05.2009 в 11:04:54
SAVa888 написал : редуктора без опознавательных знаков и на сайте FARа я таких не нашел.
Судя по фото у Вас стоят Honeywell D04 FS старого образца. Даже оригинальные барахло еще то, а про подделку и говорить нечего.
in my humble opinion
13.05.2009 в 16:31:30
Всем спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу