SAVa888
SAVa888
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 22

06.05.2009 в 22:47:25

Имеется система (на фото):

Как обращаться с такими редукторами и фильтрами представляю смутно. Помогите, пожалуйста, разобраться: есть следующая проблема - при появлении дополнительного разбора хол.воды (унитаз, стиралка) вода в душе или умывальнике становится сильно горячей. Из-за чего это и можно ли что-то сделать, чтобы такого не было? (До ремонта такой проблемы не было.) И еще вопрос: как часто нужно промывать имеющиеся фильтры и как это правильно делать?

0
Вложение
SAVa888
SAVa888
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 22

09.05.2009 в 00:41:26

I need help...

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

09.05.2009 в 14:15:28

SAVa888 написал : Из-за чего это и можно ли что-то сделать, чтобы такого не было? (До ремонта такой проблемы не было.)

Причин может быть несколько. Вначале закройте входной кран, открутите пробку на косом фильтре, вытащите сеточку и промойте, подставьте под фильтр емкость и откройте кран промойте фильтр, закройте кран и произведите сборку косого фильтра, откройте кран. Второе откройте краник промывки фильтра тонкой очистки и промойте его. Проследите чтоб не сорвало шланг со штуцера или не вырвало шланг из слива. Третье прочтите инструкцию настройки редуктора на сайте производителя, и согласно её произведите настройку. Если все действия не привели к положительному результату откройте воду в душе, посмотрите какое давление, не выключая душ слейте унитаз и посмотрите какое давление у вас при этом. Была ли у вас замена стояков или ремонт стояков в доме во время ремонта у вас в квартире, какова ситуация с водой у ваших соседей, какой душ у вас установлен и что было до него.

0
SAVa888
SAVa888
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 22

09.05.2009 в 14:26:42

Спасибо за подробную инструкцию. Сейчас и займусь чисткой. Не подскажите, на какое давление нужно настраивать редуктора?

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

09.05.2009 в 14:39:40

возможны заужения диаметра при монтаже ПП... давление важно, но и про расход нельзя забывать.

"поиграйте" с придавливанием на коллекторе некоторых потребителей (кроме душа)

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

09.05.2009 в 14:40:42

SAVa888 написал : Не подскажите, на какое давление нужно настраивать редуктора?

Ставьте чуть меньше давления ХВС.Манометры у вас есть.

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

09.05.2009 в 14:48:28

SAVa888 написал : Не подскажите, на какое давление нужно настраивать редуктора?

3,5-4 атмосферы.

0
SAVa888
SAVa888
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 22

09.05.2009 в 14:50:18

Сан-Сан написал : "поиграйте" с придавливанием на коллекторе некоторых потребителей (кроме душа)

с этого начал - никакой разницы

0
SAVa888
SAVa888
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 22

09.05.2009 в 15:11:31

Выявилась проблема с редуктором ХВС. Редуктор ГВС настраивается без проблем, а регулир.винт редуктора ХВС отказывается крутиться. В чём может быть дело? - умер или можно реанимировать? Имеет смысл разобрать, там что-нибудь почистить? или "умерла, так умерла"? Кстати, уважаемые знатоки, можете идентифицировать производителя редукторов на фотках? Манометры на них FAR, а вот редуктора без опознавательных знаков и на сайте FARа я таких не нашел.

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

10.05.2009 в 11:04:54

SAVa888 написал : редуктора без опознавательных знаков и на сайте FARа я таких не нашел.

Судя по фото у Вас стоят Honeywell D04 FS старого образца. Даже оригинальные барахло еще то, а про подделку и говорить нечего.

0

in my humble opinion

SAVa888
SAVa888
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 22

13.05.2009 в 16:31:30

Всем спасибо!

0