Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.05.2009 в 13:07:59

avmal написал : На каждую фазу по УЗО, а после них соответствующие распределению по фазам нагрузки с соответствующими автоматами.

Поддержу. А на варку при стационарном подключении - просто АВ, хватит с нее и вводного диффа. Ну можно еще добавить персональный дифф на холодильник.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

14.05.2009 в 14:00:18

Smily написал : В серии ЮК500 шитки на 13 модулей в раду, т.е максимальный 4х12=48 модулей. Но... допускается во 2 автомата в каждом ряду добавить (расширить ряд), выломав соответствующие заглушки на лицевой панели, и тогда в щит можно "впихнуть" 56 модулей.

Это понятно. Я лишь имел в виду, что щиток на 48 модулей (расширяемый до 56 модулей) нельзя назвать щитком на 54 модуля.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.05.2009 в 14:10:06

Юрка написал : Я лишь имел в виду, что щиток на 48 модулей (расширяемый до 56 модулей) нельзя назвать щитком на 54 модуля.

Поддерживаю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2009 в 14:34:36

В данной схеме есть грубое нарушение - согласно ПУЭ 2006, осветительная сеть должна подключаться до УЗО и никак после. Я сам проектировщик и получил поначалу подобное замечание от инвестэкспертизы...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.05.2009 в 14:43:13

fisiologija написал : согласно ПУЭ 2007, осветительная сеть должна подключаться до УЗО и никак после

Да-а-а? А где можно скачать? А то в редакции ПУЭ-7 99-го года значится:

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

"Не обязательно", а не "запрещается".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2009 в 14:56:01

Камикадзе!!! Оговорюсь сразу, что нормы для Украины, Российских не знаю. Привожу п.6.2.8 ПУЭ 2006: 6.2.8. У місцях приєднання ліній живлення освітлювальної мережі до ліній живлення електросилових установок або до силових розподільних пунктів (6.2.5) необхідно встановлювати апарати захисту і керування. У разі живлення освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких безпосередньо приєднано силові електроприймачі, освітлювальну мережу слід підключати до ввідних затискачів цих пунктів.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

14.05.2009 в 15:19:15

Не понятно, почему требуют IP31, если ГОСТ требует IP30 или IP40 (в зависимости от класса защиты).

AirUser написал : Критично ли, что рабочий ноль в обход вводного выключателя?

Мне как-то уже попадался проект той же организации и я спрашивал у них о том же (давайте, мол, поставим рубильник 4п?). Мне передали ответ проектировщика:> Все группы, кроме освещения и кондиционеров защищены УЗО. Поэтому рабочий ноль в проекте не размыкается.

Я, честно говоря, не понял логики (и бодаться с ними не стал). Может, кто-нибудь из проектировщиков пояснит?..

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.05.2009 в 15:29:55

fisiologija написал : 6.2.8. У місцях приєднання ліній живлення освітлювальної мережі до ліній живлення електросилових установок або до силових розподільних пунктів (6.2.5) необхідно встановлювати апарати захисту і керування. У разі живлення освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких безпосередньо приєднано силові електроприймачі, освітлювальну мережу слід підключати до ввідних затискачів цих пунктів.

Мне кажется, вы не совсем равильно трактуете термин "осветительная сеть", и термин " силовая установка". И пункт 6.2.8 ну никак не подходит для жилых зданий, где вся проводка - осветительная. Более, того, "замечание от инвестэкспертизы" противоречит рекомендациям ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2009 в 16:07:52

Smily, пожалуйста, поподробнее насчет "замечание от инвестэкспертизы" противоречит рекомендациям ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16.
Какой пункт? Это важно. И еще вопрос немного не по теме:ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16 если не ошибаюсь сейчас называется НПАОП 40.1-1.32-01

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2009 в 16:45:09

Юрка написал : Я лишь имел в виду, что щиток на 48 модулей (расширяемый до 56 модулей) нельзя назвать щитком на 54 модуля.

В таких случаях я обычно использую бокс АВВ UNIBOX на 54 модуля.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.05.2009 в 17:17:27

fisiologija написал : ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16.
Какой пункт? Это важно.

2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Пожарникам, этот пункт очень нравиться, а с пожарниками лучше не ссориться :)

fisiologija написал : И еще вопрос немного не по теме:ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16 если не ошибаюсь сейчас называется НПАОП 40.1-1.32-01

Поправлю, не ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16, а ДНАОП 0.00-1.32-01. И если совсем уже дотошно, то НПАОП 40.1-1.32-01 имеет дополнительное (специализированное или отраслевое) название ДНАОП 0.00-1.32-01, т.е эти два названия равнозначны.

УЗО, в отличие от автомата выполняет "противопожарную" функцию, поэтому все линии должны быть им защищены. Если предполагается установка общего УЗО 0,3А на вводе, то удобнее когда оно селективное и все остальные линии защищены своими, не селективными УЗО 0,1А 0,03А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу