Вывел кухонную вытяжку в вентканал, находящийся в санузле. Для обеспечения естественной вентиляции поставил обратные клапаны. Но выяснил, что система не рабочая, ибо

  1. Лепестковый ОК не герметичен, и потому запахи кухни будут в санузле.
  2. Естественной вытяжке просто не хватает сил раскрыть лепестки клапана. ...

В связи с этим хочу поставить сервопривод заслонки, перекрывающей естественную вентиляцию.

Порывшись в инете, был неприятно поражён ценами на сервоприводы, это раз. И потом, время закрытия заслонок этими моторчиками примерно 30 - 40 сек. Это много. Хочется побыстрее уберегать санузел от гадостей с кухни.

По моему разумению, это призван делать электромагнитный привод. Но таковых нет вааще... за одним исключением... http://redmotors.ru/privod\_pruzhinnyy\_s\_elek

Но сдаётся мне, что этот девайс лишь отпускает пружину при подаче напряжения, а взводить надо ручками....

Никто не пользовал это? А моторчики этого нашенского завода работоспособные?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

21.05.2009 в 23:04:09

YuryS написал : Хочется побыстрее уберегать санузел от гадостей с кухни.

Прошу без обид, но что же вы готовите на кухне, что в туалете кажется гадостью ? :eek:

0
Аватар пользователя
YuryS

Местный

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

22.05.2009 в 09:10:12

StanislavZ написал : Прошу без обид, но что же вы готовите на кухне, что в туалете кажется гадостью ?

Селёдку жарим ежедневно... :).

А по существу вопроса ? Никто не ставил ЭМ привод? :( . Ну кроме центральных замков от жигулей...

0
Аватар пользователя
eXelenz

Местный

Регистрация: 18.03.2009

Лида

Сообщений: 310

22.05.2009 в 11:08:51

Впечетление, что ошибка в схеме. При работающей кухонной вытяжке обратный клапан кухонной вытяжки должен быть открыт, а обратный клапан туалета закрыт. При неработающей - наоборот. Т.е. управление клапанами идет током воздуха кухоной вытяжки, естественная вентиляция обратный клапан не откроет.

0
Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

22.05.2009 в 11:36:58

А в канал санузла глубже задвинуть подводку от кухни не пробовали?

0
Аватар пользователя
eXelenz

Местный

Регистрация: 18.03.2009

Лида

Сообщений: 310

22.05.2009 в 11:40:00

ТОже вариант, при этом можно вообще обойтись без ОК.

0
Аватар пользователя
YuryS

Местный

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

22.05.2009 в 18:24:43

Вот схема... Воздух из кухни подаётся с помощью канального вентилятора ( Вент 1 ) в выход естественной вентиляции ( Выпуск 1 ). После канального вентилятора стоит обратный клапан ( ОК 1 ).

Для обеспечения естественной вентиляции стоит тройник и на нём обратный клапан ( ОК 2 ).

Вот с ним то и проблема...

  1. Он пропускает воздух из кухни... в силу своей негерметичности. ( он нормально захлопывается при включении Вент 1 )
  2. Когда Вент 1 выключен, то тяги из ( Выпуск 1 ) не хватает для раскрытия лепестков ОК2.

ОК типа этих http://www.nimal.ru/catalog/productCard/&vgrzfGnoyr=gehr?catid=f81r94

Ось расположена вертикально...

Может конечно что и не так... но основная проблема - запахи кухни в ванной. Как решить, пока не знаю. Помогайте. Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.05.2009 в 18:58:27

YuryS написал : Как решить, пока не знаю.

Честно говоря обратный клапан между вентом и стояком обычно не ставят. Сами же и пишите что передавливается через ОК. Я бы попробывал сделать так:

  • ОК2 заглушил бы
  • на участке между Вентом 1 и стеной ближе к вентилятору поставить тройник с выходом влево (если смотреть на чертеж)
  • к этому выходу подсоединить воздуховод d100 не более и проложить воздуховод в сторону нижней стены (как бы вернуться назад если идти от кухни к выхлопу)
  • желательно чтобы этот воздуховод был не менее 1,5м.
  • если опять будет передавливание на этот воздуховод поставить обратный клапан К Вам вопрос - на зонте есть вентилятор или как вытяжка работает Вент1?

Должно получится

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
YuryS

Местный

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

22.05.2009 в 19:26:27

Спасибо , что снова мне помогаете, КИМ.

Не очень понял...Тройник между Вент 1 и левой на чертеже стеной есть... ОК 2 как раз в тройник вставлен...синий.

Общий Смысл я кажется понял....удлинить и заузить воздуховод в надежде что венту будет проще продавить "кухонный" воздух в выход, чем в канал, обеспечивающий естественную вентиляцию....

В принципе, рассчитываю в том месте где сейчас ОК2 удлиннять ВВ, чтобы вывести решётку в центре санузла. ( Примерно 0.5 метра )... Но боюсь, это не спасёт... Вент TD500/160 дует он сильно. Поэтому и думаю про привод.

На зонте нет ( не будет, если точнее ) вентилятора. Вент это вытяжка и есть.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.05.2009 в 22:04:32

Что-то типа так

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
YuryS

Местный

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

22.05.2009 в 23:04:41

ОК1 не откроется...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.05.2009 в 23:08:41

YuryS написал : ОК1 не откроется...

Забыл написать. Ок1 надо развернуть так чтобы ось была к горизонту градусов 45. В этом случае верхняя ламель приоткроется за счет веса. Но в случае если второй вент запустится - то она закроется.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
YuryS

Местный

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

23.05.2009 в 09:00:02

Понял. спаисибо. К сожалению, не получится наверное.... потолок в месте отвода 100 ого канала от 160 ого уже зашит... люки остались в месте где вентиляторы и где ОК2 :( Других вариантов нету?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

23.05.2009 в 09:27:20

YuryS написал : Других вариантов нету?

Самое главное это убрать выход ОК2 "после" вента(то что сейчас) и установить его "до" вента. А там уж как получится тогда.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
YuryS

Местный

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

24.05.2009 в 10:14:19

Да. понял вроде. Спасибо. Но потолок разбирать и перелопачивать трубы уже очень проблемно... Вариант с моторчиком плохой?