jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

15.06.2009 в 18:41:59

Ким написал : У Арктики что-то на сайте не могу открыть раздел "Оборудование", поэтому взял с другого сайта: http://www.vent-vektor.ru/catalog/item/69/ Это как пример потому что дороговат.

Да! Я тоже такую заслонку видел, но сайт не вспомню. Цена, если не соврать, около 1200 рублей. Но, возможно, я ошибаюсь.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

15.06.2009 в 22:05:32

jek написал : А это из какой темы взято?

Соседняя, где приточку в однушке поставили.

jek написал : Я тоже такую заслонку видел,

Это фото Арктического клапана, но он непонятнопочемудорогущий (по-другому и не напишешь как только все слитно). Я тоже видел но у кого не помню, если не ошибаюсь у WHEILa. Надо просто поикать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

15.06.2009 в 23:28:26

У этого клапана по окружности заслонки закреплено резиновое кольцо?

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

15.06.2009 в 23:42:30

jek написал : У этого клапана по окружности заслонки закреплено резиновое кольцо?

Да, закреплено на диске клапана

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

16.06.2009 в 00:34:56

А сам диск - однослойный или с теплоизоляцией?

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

16.06.2009 в 19:25:49

склепаны два оцинкованных диска,уплотнение обычно резиновый профиль пустотелая трубка с ножкой.Защемлен между дисками.У нас силиконовая.Но думаю разницы особой нет.Была мысль между дисками ставить проставку из вспененного ПВХ.Но развитие не получила из-за ничтожной пользы последней.

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

16.06.2009 в 19:29:27

Диски склепаны?

GEMINI написал : Была мысль между дисками ставить проставку из вспененного ПВХ.Но развитие не получила из-за ничтожной пользы последней.

Почему?

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

17.06.2009 в 11:39:01

jek написал : Почему?

из-за ничтожной пользы последней.:)Более эффективно покрывать краской типа ТЕПЛОС-топ ,но нужно несколько слоев и она на водной-акриловой основе.Да и сама проблемма возникает при высокой влажности в холодное время,а это либо кухня-вытяжка(а у меня приточные установки)Либо квартира после ремонта и очень высокая влажность в помещении.

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

01.08.2009 в 18:43:46

2GEMINI Кстати, я не упомянул, что у меня заслонка будет работать на выпуск от вытяжного зонта. А ведь там будет и копоть и липкие частицы. Я посмотрел описание заслонок, там указано, что не допускается присутствие липких веществ, волокнистых частиц и абразивных материалов. Но выхлопы от газовой плиты как раз все это и содержат! Как в таких условиях все это будет функционировать?

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

02.08.2009 в 21:11:57

jek написал : Как в таких условиях все это будет функционировать?

Заслонка позиционируется как устройство на входе "чистого воздуха".На вытяжке из кухни все перечисленное понятное дело там будет присутствовать,единственная причина по которой навернется заслонка ИМХО-залипнуть в растительном масле(со временем оно как и олифа густеет и твердеет)и вырвется уплотнитель,но это врятли.Это надо все хорошо пролить маслом и оставить на пару лет без движения. К тому же таких условиях работают "бабочки "и не сразу портятся,а это более капризный узел.

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

02.08.2009 в 22:38:26

GEMINI написал : единственная причина по которой навернется заслонка ИМХО-залипнуть в растительном масле(со временем оно как и олифа густеет и твердеет)и вырвется уплотнитель,

Во-во, я это и имел ввиду, особенно в зимнее время. А как быть? Есть ли какие-нибудь решения для таких случаев?