08.06.2009 в 15:30:38
Сам понимаю, что начинаю огород городить, но если нет в продаже нормальных вентов?
08.06.2009 в 15:58:54
Короче, два варианта - либо два последовательно по 44 Па, либо один со вставкой 102 Па. Кто что скажет? На 33 куба помещения? А то сам в неопределенности, а после работы в магазин бежать, вент покупать.
08.06.2009 в 16:35:49
Из того, что есть все таки лучше на 102 Па т.к. 2х44 будет меньше 88.
08.06.2009 в 16:46:22
Возьму на пробу, если не пройдет - верну. Попытка с инет-магазинами не прошла, надо ехать в Минск. Пока нет возможности.
08.06.2009 в 18:08:54
мда,я так понимаю осевые вентиляторы?
09.06.2009 в 08:43:04
eXelenz написал : Короче, два варианта - либо два последовательно по ..., либо один
эффективность двух последовательных будет значительно меньше чем их суммарная мощность, если есть возможность, перейдите на больший диаметр для установки вента помощнее, а дальше можете снова вернуться на 100 - у Вас же всё в закрытом исполнении, лишь бы влезло. Я бы ставил S&P TD350 не меньше, с Вашей фильтрацией даже он под сомнением.:)
09.06.2009 в 09:21:22
Поставил большего диаметра, на 102 Па, на чистых фильтрах без проблем. Как будет на грязных, пока не знаю.
Кинул на ОК витую пару, поставлю магнитик и три геркона - закрыто, открыто и грязный фильт, по углу ОК. Три светодиода разных цветов, для индикации.
Вопрос только, насколько часто придется менять фильтр, а это покажет только практика.
09.06.2009 в 09:24:41
2GEMINI Вентилятор осевой, на спальню особо производительность не требовалась, на общую вентиляцию - зал, кухня - буду ставить скорее всего ракушку. Придется драконить списанное оборудование, т.к. нужной производительности, скорее всего, не найду.
09.06.2009 в 10:11:10
eXelenz написал : а это покажет только практика.
А она покажет: надо ж было такое нагородить... вот сделал бы традиционно, шел бы сейчас на рыбалку или ..., а тут донимают короба, клапана, фильтр с реле...:)
09.06.2009 в 10:55:23
Перемелется, мука будет. Отрабатывал схему и получал навыки. Можно было проще и грамотнее, но грамотность приходит в процессе. Схема рабочая, а это главное. Проблем с эксплуатацией быть не должно. Замена фильтра раз в месяц - это нормально.
09.06.2009 в 10:56:08
А короба все равно бы донимали - комната голая, делаю потолок, потом шпаклевка и т.д.
09.06.2009 в 11:42:55
Кстати, вариант с использованием ОК в качестве датчика засорения фильтра, мне кажется, неплохой и нигде не предлагался. Вместо дорогих датчиков - пара герконов и магнит. Можно было бы поставить оптический, с измерением угла, но с учетом того, что ОК стоит до пылевого фильтра, от оптики отказался.
09.06.2009 в 13:02:24
eXelenz написал : ОК в качестве датчика засорения фильтра, мне кажется, неплохой и нигде не предлагался
Мне тоже эта идея видится оригинальной:applause: Беру себе на заметку :) Только у меня будут сложности с ее использованием т.к. присутствует регулировка потока. Кстати, вы тоже писали про использование регулятора оборотов.
09.06.2009 в 13:10:58
Регулятор оборотов буду использовать, но только две скорости - максимальная и бесшумная.
А использовать можно и с регулятором оборотов, достаточно на максимальной скорости в ручном режиме проверить уровень открытия клапана (загрязненность фильтра), или нормировать (выставить положение геркона) на одной из фиксированных скоростей.
09.06.2009 в 13:25:20
Все, идею понял :) Откалибровать положение клапана ОК на одной фиксированной скорости, а для оценки загрязненности фильтра нужно перейти на эту скорость и оценить как изменилось положение клапана. Я у себя думал применить пружинку с лепестком на выходе канала.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу