VN8 написал : меня насторожила редкость применения подобных узлов в работах,

Под него нужно дополнительное штрабление. иногда оно нецелесообразно, иногда - вредно. А, вообще, как человек монтирующий скрытые водорозетки под отопление, скажу - я бы, наверное, не задумываясь взял бы одинарные (без планки). Если опыта нет, ясное дело, нужно брать на планке. Только проследите, чтобы расстояние между центрами водорозеток соответствовало таковому у смесителя. Иначе будет конфуз :)

0
Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

06.03.2013 в 00:43:33

AlexMax написал : Только проследите, чтобы расстояние между центрами водорозеток соответствовало таковому у смесителя. Иначе будет конфуз

в том-то и дело, что проследить - это легко сказать. не знаю, как бы я на неровно уложенном кирпиче нормально смог установить одинарные водорозетки. я и с планкой-то умудрился перекос сделать на 1 мм - дюбель в шве между кирпичами повело не туда :o

0
VN8
VN8
Местный

Регистрация: 12.09.2010

Тюмень

Сообщений: 483

06.03.2013 в 00:54:10

AlexMax написал : Под него нужно дополнительное штрабление.

На сколько понимаю, для узла с изогнутой планкой, фото которого я привёл, можно обойтись без доп. штробления: "коромысло" монтируется непосредственно на предварительно выровненную поверхность стены (что, ИМХО, ещё более упрощает монтаж), а после закрывается слоем плиточного клея и плиткой, штробы нужны только под сами водорозетки с подводимыми трубами. Доп. штробление придётся применять для монтажных узлов с плоской планкой.

AlexMax написал : Только проследите, чтобы расстояние между центрами водорозеток соответствовало таковому у смесителя.

Про это в курсе.

0
Антон1986
Антон1986
Местный

Регистрация: 25.02.2013

Киров

Сообщений: 123

07.03.2013 в 14:32:36

Все тут прочитал но так и не понял чем варить мягким припоем или же твердым, может вобще на сопли)))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2013 в 15:08:16

VN8 написал : что вдруг что не так с данными узлами, решил уточнить.

я пользуюсь только уровнем для водорозеток. приимщество - возможность монтажа по уровню во всех направлениях плюс выбор дистанции между розетками по своему усмотрению

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

07.03.2013 в 15:09:08

VN8 написал : Из личного опыта? Можно и так будет попробовать, но, как и Slob, что-то сомневаюсь я в этом фокусе.

Именно из личного опыта. Забыл когда последний раз брал ёршики на "15", постоянно пользуюсь просевшими "18".

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

08.03.2013 в 20:48:51

VN8 написал : Ещё такой вопрос. Чем удобнее делать выводы под умывальник и ванну: отдельными водорозетками или так называемыми монтажными узлами ?

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.03.2013 в 21:37:08

VN8 написал : я прекрасно понимаю, что в теории готовый монтажный узел проще и удобнее устанавливать, меня насторожила редкость применения подобных узлов в работах,

Достаточно часто планки попадаются не очень жесткие и водорозетки всё равно приходится дополнительно крепить. В этом случае, смысл в готовом узле теряется, т.к. возиться приходиться почти столько же, сколько с отдельными водорозетками.

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

14.03.2013 в 23:08:38

виктор1 написал : Сейчас предлагают пайку трассы- кондиционеров.Условия пайки под азотом.Для того чтоб флюс не оставался.Хотя сколько паял трубки кондиционеров -но без азота.Азот закачивали потом при опрессовке, закольцевав трассу и поставив клапан Шредера.

вот наткнулся на видео ротенбергера, как раз про азот говорят http://www.youtube.com/watch?v=0HXE3BQgT3w

0
dakota
dakota
Новичок

Регистрация: 26.09.2006

Саратов

Сообщений: 69

15.03.2013 в 14:14:53

Знающие,подскажите-как лучше газовую колонку прицепить к медному водопроводу? Я вижу два варианта-

  • на американки,типа как к коллектору,но это же надо точно все размечать.А если вдруг колонку менять-и подводы перепаивать?
  • водорозетки +гибкая подводка-удобнее,но как то при медном водопроводе гибкие шланги,да еще один на горячую воду... может есть еще какие варианты?Кто как делает?
0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

15.03.2013 в 14:16:37

dakota написал :

  • на американки,типа как к коллектору,но это же надо точно все размечать.А если вдруг колонку менять-и подводы перепаивать?

самое надёжное, перепаивать только если выход у колонки другой будет

dakota написал :

  • водорозетки +гибкая подводка-удобнее,но как то при медном водопроводе гибкие шланги,да еще один на горячую воду...

медная трубка на цангах вместо гибкой подводки, тоже вариант