05.07.2013 в 14:02:58
UncleSam976 написал : ток через него пускать нельзя.
Конечно, он же диэлектрик! ;) А конкретно, почему? Из-за того, что способен вызывать остаточную поверхностную проводимость?
05.07.2013 в 14:36:37
psnsergey, уходим в жуткий оффтоп. Верно, он не 100% диэлектрик, для ВЧ схем он вообще противопоказан.
06.07.2013 в 01:10:30
Доброго здоровья всем! Ребята буду паять систему отопления, трубы у меня двух диаметорв 22, и 28... трубы покупал год назад, сегодня начал собирать систему на сухую пока без пайки, и обнаружил несколько пятен, в основном на 28 трубе, пятна такие темные с характерной зеленцой:mad:пятна только снаружи трубы, внутри вроде чисто и блестит что тут можно предпринять? зачистить и покрыть чем нибудь? или как?...труба SANCO, вот пара фоток, правда с мобильника качество не очень.......:help
06.07.2013 в 01:30:19
xariton написал : ....пятна только снаружи трубы, внутри вроде чисто и блестит
мелочи. Можно и не зачищать, главное защитить трубу от влаги (снаружи).
06.07.2013 в 01:50:39
Korni написал : мелочи. Можно и не зачищать, главное защитить трубу от влаги (снаружи).
а вот эти пятна корозийные не пойдут дальше вглубь трубы? может зачистить и покрыть каким нибудь лаком или эмалью?
06.07.2013 в 01:54:41
Окислы меди являются хорошей защитой. Просто внимательно отнеситесь к мерам по предотвращению намокания труб.
Зачистить можно, покрывать не надо - окислится, патина защитит.
06.07.2013 в 13:27:33
Korni написал : Окислы меди являются хорошей защитой. Просто внимательно отнеситесь к мерам по предотвращению намокания труб.
Зачистить можно, покрывать не надо - окислится, патина защитит.
А если они будут намокать это как то отразится на долговечности системы? Много людям приходиться паять в подвалах в ваннах при отрытой разводке... Как тогда быть?
06.07.2013 в 18:55:02
Ченя написал : А если они будут намокать это как то отразится на долговечности системы? Много людям приходиться паять в подвалах в ваннах при отрытой разводке... Как тогда быть?
СП 40-108-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯИ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ
9 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ... 9.3 Рекомендуется избегать постоянного воздействия влаги на внешнюю поверхность трубопровода. В помещениях повышенной влажности (бассейн, сауна, баня) необходимо принимать меры по изоляции таких труб. В любых помещениях нежелательно образование конденсата на поверхности трубопровода.
Я использую ПЭ-утеплитель (типа туболит). Хотя, всё-же, лучше на основе каучука.
08.07.2013 в 19:53:28
с момента монтажа сразу потекло (не заметил) одно цанговое соединение (подводка для бачка), оно с гильзой, труба 10мм, как лечить? надо подрезать трубку и вставить новую гильзу и цангу накрутить или можно разобрать и собрать попробовать? течь в месте резьбы.
спасибо за идею с акриловым лаком
нешлифованные тоже неплохо выглядят, хотя подшлифую перед покрытием конечно, спасибо
08.07.2013 в 20:25:17
sad1002 написал : одно цанговое соединение (подводка для бачка), оно с гильзой, труба 10мм,
Есть похоже недокументированная особенность медных цанговых соединений. Цанговое кольцо уже сцепляется с трубой. Потому не продвигается внутрь фиттинга, а лишь продолжает сужаться в диаметре под действием накидной гайки. Потому при начале затяжки имеет смысл сохранить зазор между трубой и упором в фиттинге ок 1 мм. Этот зазор будет выбран в процессе затяжки гайки. Протекающее соединение, собранное без такого предварительного зазора можно вылечить, отрезав лишний миллиметр от торца трубы. Гильзу и кольцо при это менять не нужно, да и невозможно их сменить после затяжки.
08.07.2013 в 23:09:44
cineman написал : Есть похоже недокументированная особенность медных цанговых соединений. Цанговое кольцо уже сцепляется с трубой. Потому не продвигается внутрь фиттинга, а лишь продолжает сужаться в диаметре под действием накидной гайки. Потому при начале затяжки имеет смысл сохранить зазор между трубой и упором в фиттинге ок 1 мм. Этот зазор будет выбран в процессе затяжки гайки. Протекающее соединение, собранное без такого предварительного зазора можно вылечить, отрезав лишний миллиметр от торца трубы. Гильзу и кольцо при это менять не нужно, да и невозможно их сменить после затяжки.
Небольшое уточнение для чайника: сливаю, откручиваю и подтачиваю край трубы например напильничком 1мм? После скручиваю всё и проверяю. Так?
08.07.2013 в 23:15:34
Болгаркой сточите, это же металл.
09.07.2013 в 01:49:18
sad1002 написал : Так?
Так. При сборке можете использовать смазку. Уже не помню точно, кажется Литол не окисляет медь.
09.07.2013 в 23:16:17
Подтачивание не прокатило, решение - пайка.
09.07.2013 в 23:25:34
sad1002 написал : Подтачивание не прокатило, решение - пайка.
Последний довод королей - намотайте ФУМ ленту поверх компрессионного кольца и затяните в последний раз.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.