vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.06.2009 в 09:59:58

на сколько я понимаю от режима котла потери не зависят а зависят сугубот от съема тепла с трубопровода т е его "мощности как радиатора" посчитать потери сейчас как не знаю, водой же пользуюсь был период когда система работала без насоса, так вот за 3-4 часа вода в системы остывала до комнатной температуры, длина трубопровода примерно 17 метров ппрс 32 наружний, внутренний диаметр вроде 20
в тот период обратка стояла всегда холодная . т.е. нужно считать объем только в подаче остается высчитать объем воды в подаче и теплоемкость ее при остываний с 60 до 20 град что-то я сам не могу посчитать , нужно формулы знать... начал изолировать углы и краны, пока только 4 этаж сделал, остались одни барашки от кранов снаружи

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.06.2009 в 10:31:41

vkis написал : посчитать потери сейчас как не знаю, водой же пользуюсь

На часок-другой обесточить весь дом, кроме бойлера, водой не пользоваться (например, когда уезжаете куда-нибудь). Посмотреть, сколько намотает счетчик за это время.

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.06.2009 в 11:07:02

холодильник же не выключишь

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.06.2009 в 11:43:19

vkis написал : холодильник же не выключишь

А Вам это и не надо. Электрическая мощность написана на насосе. Он работает 24 часа в сутки. Подогрев идёт от котла, т.е. от газа. Вот и посмотрите расход. Всё просто. Оптимальный вариант- недельный таймер за 250руб. на розетку насоса. Нет никого дома, так и нечего ничего насосить. А перед приходом хозяев, за 15 минут всё включается и прогревается... У меня котел так включен. 12 часов стоИт, а когда все дома- работает.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.06.2009 в 11:45:06

vkis написал : холодильник же не выключишь

Почему? За пару часов ему совершенно ничего не сделается.

Михалыч написал : Подогрев идёт от котла, т.е. от газа.

У автора темы котел электрический.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.06.2009 в 12:03:25

bc---- написал : У автора темы котел электрический.

Упс! Просмотрел...

bc---- написал : Начните с подсчета потерь. А то может вообще нет смысла дергаться.

А вот это правильно! И ещё- таймер на розетку. -:) Т.к. комфорт трудно выразить в цифрах, но очень нужен. А когда нет никого в доме, то и нечего счетчику мотаться...

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.06.2009 в 12:22:55

vkis написал : был период когда система работала без насоса, так вот за 3-4 часа вода в системы остывала до комнатной температуры, длина трубопровода примерно 17 метров ппрс 32 наружний, внутренний диаметр вроде 20 в тот период обратка стояла всегда холодная . т.е. нужно считать объем только в подаче остается высчитать объем воды в подаче и теплоемкость ее при остываний с 60 до 20 град что-то я сам не могу посчитать , нужно формулы знать...

Мало данных. Вам нужно сделать 2 измерения.

  1. Сколько потребляет котел с включенным насосом
  2. То же самое с выключенным насосом Вычитаете 2 из 1, получаете, сколько тепла у вас рассеивается в трубах (причем, теплопотери сразу получите в рублях, безо всяких промежуточных рассчетов). По крайней мере, будет видно, насколько велика эта цифра, и есть ли смысл заморачиваться ее уменьшением.

В плане экономии тепла прислушайтесь к совету Михалыча. Поставьте таймер на насос. Основные потери тепла идут именно при циркуляции воды. Если циркуляция отключена, объем воды в трубе 17 метров диаметром 20мм равен всего 5.3 литра. Пускай они во время вашего отсутствия спокойно остынут, и все. Нагреть их обратно до 60 градусов - это затрата энергии всего 0.23 кВт*ч. На поддержание 60 градусов в трассе у вас потратится всяко больше.

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.06.2009 в 18:53:50

когда брал насос решил что таймер не нужен, и взял только стермостатом...

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.06.2009 в 18:55:40

нереально спрогнозировать когда вода понадобиться, разве что с часу ночи до 7 ненужна, надо было сразу с таймером брать, причем по цена руб на 200-500 отличались

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

07.06.2009 в 21:08:31

vkis написал : нереально спрогнозировать когда вода понадобиться,

Ну так и поставьте локальные проточники.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.06.2009 в 21:10:31

vkis написал : когда брал насос решил что таймер не нужен,

Бывает... Я купил такой: http://shop.rifpark.ru/index.php?mode=5&tovar=2648 За 240 рублей...-:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу