Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

28.06.2009 в 20:50:18

avmal написал : Лично для меня они отличаются тем, что с Legrand я работаю, а АВВ стараюсь избегать. Не очень размыто?

У вас плохое качество АВВ?

Alex_Penza написал : Меня вот это тоже как-то покоробило немного

А смысл ставить защиту номеналом больше чем вводной автомат?И у нас в квартирах и домах ставят автоматы класса В.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2009 в 20:55:45

sakrej написал : У вас плохое качество АВВ?

У нас нормальное качество АВВ.

sakrej написал : у нас в квартирах и домах ставят автоматы класса В.

Выходит, у вас плохое качество сетей.

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

28.06.2009 в 21:02:37

avmal написал : Выходит, у вас плохое качество сетей.

Просто класс В производителем расчитан на такое потребление.Они быстрее срабатывают при перегрузке.А класс С расчитан на потребители типа движков с пусковым током превышающим номинальный на несколько секунд. И качество сети тут непричем

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2009 в 21:14:04

sakrej написал : И качество сети тут непричем

Характеристика автомата выбирается, как правило, после измерения петли фаза-ноль и влияет на срабатывание при КЗ.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

28.06.2009 в 21:20:03

sakrej написал : А смысл ставить защиту номеналом больше чем вводной автомат?

Уважаемый, это не защита, а нагрузочная способность контактов УЗО. Почитайте любое руководство - чёрным по белому написано - берётся на ступень выше номинала автомата.

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

28.06.2009 в 21:29:06

Alex_Penza написал : Уважаемый, это не защита, а нагрузочная способность контактов УЗО. Почитайте любое руководство - чёрным по белому написано - берётся на ступень выше номинала автомата.

Ну да.... я и забыл, что диф и УЗО разные вещи......

avmal написал : Характеристика автомата выбирается, как правило, после измерения петли фаза-ноль и влияет на срабатывание при КЗ.

При КЗ класс С на доли секунд дольше думает чем В....

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2009 в 21:36:39

позволю повторить свой вопрос

greg111 написал : Цитата: Сообщение от sakrej автоматика у всех фирм одинаковая впринципе.... отличие тока в названии и качестве продукта....
__________________

простите великодушно, но как это понимать??????

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2009 в 21:39:20

sakrej написал : При КЗ класс С на доли секунд дольше думает чем В....

При нормальной проводке время срабатывания при КЗ одинаковое. "Думать" может только селективный автомат.

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

28.06.2009 в 22:10:19

avmal написал : При нормальной проводке время срабатывания при КЗ одинаковое. "Думать" может только селективный автомат.

sakrej написал : Просто класс В производителем расчитан на такое потребление.Они быстрее срабатывают при перегрузке.А класс С расчитан на потребители типа движков с пусковым током превышающим номинальный на несколько секунд.

Тогда в чем разница между В и С классами, если я неправ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2009 в 22:13:01

sakrej написал : Тогда в чем разница между В и С классами

В электромагнитном расцепителе. Но не в тепловом ...

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

28.06.2009 в 23:28:19

avmal написал : В электромагнитном расцепителе.

я примерно это и сказал

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2009 в 23:46:59

sakrej написал : я примерно это и сказал

Тогда, как я понял, вы имеете ввиду автомат с неисправныт тепловым расцепителем и вы правы в своих рассуждениях. Я же рассматривал исключительно исправные автоматы.

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

29.06.2009 в 01:10:33

avmal написал : Тогда, как я понял, вы имеете ввиду автомат с неисправныт тепловым расцепителем и вы правы в своих рассуждениях. Я же рассматривал исключительно исправные автоматы.

Вобщето о тепловой защите я неговорил вобще!!!!!Я говорил классификации автоматов!!!!!

avmal написал : В электромагнитном расцепителе. Но не в тепловом ...

И кстати так оно и есть. И вобще вы тут раскритиковали мои знания, а сами несмогли ответить на элементарный вопрос... В чем разница между автоматами класса В и С?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2009 в 01:19:05

2sakrej
У современных бытовых автоматов - два расцепителя максимального тока:

  1. тепловой (ТР) (биметаллическая пластина) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель. Нормируемые параметры для B, C и D следующие:

    • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
    • при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
  2. электромагнитный (ЭмР) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3

Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл. При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно.

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

29.06.2009 в 01:38:04

greg111 написал : В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3

Вот внятный ответ один знает :) только я знаю класс ABCD ,a GKLZ для меня новость если честно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу