арсентий написал : вчера помогли добрые люди и сделали мне форсунки как положено с отверстием 0,75 котел стал работать намного тише и пламя горелки стало синим. балон стоит вторые сутки и внем все еще есть газ. возникла другая проблема котел молотит не переставая и не нагревается больше 60 .это щас хорошо а в -30 может не хватить

На насосе скорость убавить надо.Поставить на минимум.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

08.01.2011 в 21:18:33

мвс
Янн:-Это для того что бы АГВ нагреть? Так можно и батареи отключить. Только дома от этого теплее не станет.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.01.2011 в 21:45:31

Это для того что 24квт нормально работает с 1000литров воды в час.А это 15 л/мин.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

08.01.2011 в 22:36:57

мвс написал : Это для того что 24квт нормально работает с 1000литров воды в час.А это 15 л/мин.

арсентий написал : вчера помогли добрые люди и сделали мне форсунки как положено с отверстием 0,75

Янн:- Котёл удавлен,поэтому он и не выдаст 23 кВт.А вода всего навсего теплоноситель.Вы и 100 литров не нагреете если теплоотдача системы будет большой. Кинте пару батарей в пруд и посмотрим как у Вас температура на АГВ изменится. Если температура на АГВ не растёт,то здесь может быть только две причины или теплопотери большие или кВт тепла, что вырабатывает АГВ, по тем или иным причинам не достаточно.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

09.01.2011 в 09:12:41

арсентий написал : сделали мне форсунки как положено с отверстием 0,75

А какой диаметр отверстия форсунки был под сетевой газ?

0
арсентий
арсентий
Новичок

Регистрация: 14.12.2010

Красноармейск

Сообщений: 33

09.01.2011 в 22:52:20

1.35. насос работает на 1 скорости но он 32-80 поэтомуменьше не зделаешь. когда ставили то думали второй этаж тоже будем подключать завтра сверло о.85 привезут мош получше станет

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

09.01.2011 в 23:20:39

арсентий написал : 1.35

У меня получилось, что для замены форсунки 1,35 под жидкий газ должен быть диаметр 0.78 Кстати, в котлах аристон 23 кВт в горелке 12 форсунок диам. 1.3 , а под жидкий - 0.77

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2012 в 23:57:55

термопара даёт 30мв но клапан не фиксируется в чем может быть проблема?заранее спасибо.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.11.2012 в 00:17:10

alex efimenk написал : в чем может быть проблема?

Котел, пенсионер?

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

17.11.2012 в 15:20:32

alex efimenk написал : термопара даёт 30мв но клапан не фиксируется в чем может быть проблема?заранее спасибо.

Либо отсутствует цепь термопара-магнитный клапан, либо проблема в самом клапане. Сложного как бы нет, но лучше зовите спеца...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.12.2012 в 20:55:16

Установил новый жуковский 23-й аогв "комфорт" с honywell. горелка горит, но не оключается. что не так, где смотреть?