Судя по тому что тема слегка утихла, немного подогреею интерес к ней следующими глупыми вопросами.. :)
Итак, сначала думал прикупить мобильный кондиционер, который бы был не стационарен.. Но многоуважаемые собеседники, не совсем чтоб отговорили, но заставили здраво подумать, а нафига.. Спасибо, собственно..:) пришел к выводу что сплит все же лучше..
Ну тогда начну с малого - квартирка не большая, 3 комнатушки до 15-18 метров. Отсюда следует, что по идее надо 3 отдельных друг от друга сплита. МультиСплит (когда один блок снаружи и несколько внутренних блоков) не рекомендуют, если не ошибаюсь AMA3OH был в их числе. А кстати, почему? Дороже? Какие минусы у мультисплитов? Ну по сравнению, конечно же..
Значит три комплекта, по одному в каждую комнату. Ок, я согласен, но все таки есть еще вопросы:
1. Оборудование какой фирмы подойдет для реализации сей структуры? В золоте конечно не надо, но чтоб работало и работало.. Осушка очень живо интересует, но это так.. опосля можно утрясти.
2. Комнаты не большие, на такие размеры что можно тут порекомендовать, исходя из личного опыта? Я имею ввиду не только охлаждаемую площадь, но и размеры самого внутреннего блока, ведь большую хреновину, не повесишь в каморке, сами понимаете..
3. Каково максимальная длина труботрассы от блока на улице, до блока что установлен внутри? Много не надо, но так на всякий все же надо знать..
4. Есть какая либо формула по расчету оборудования исходя из охлаждаемого пространства (площади)?
Пока наверно все. Обдумать еще надо следующие вопросы.
Спасибо.
Ну тогда начну с малого - квартирка не большая, 3 комнатушки до 15-18 метров. Отсюда следует, что по идее надо 3 отдельных друг от друга сплита. МультиСплит (когда один блок снаружи и несколько внутренних блоков) не рекомендуют, если не ошибаюсь AMA3OH был в их числе. А кстати, почему? Дороже? Какие минусы у мультисплитов? Ну по сравнению, конечно же..
Мультсплит система - 1 внешний, до 4 внутренних блоков.
В случае неисправности внешнего блока - нет климата во всех помещениях, где стоят внутренние блоки.
Обычная сплит система - 1 вышла из строя, остальные работают.
Значит три комплекта, по одному в каждую комнату. Ок, я согласен, но все таки есть еще вопросы:
Оборудование какой фирмы подойдет для реализации сей структуры? В золоте конечно не надо, но чтоб работало и работало.. Осушка очень живо интересует, но это так.. опосля можно утрясти.
Gree, Midea, Dantex.
Комнаты не большие, на такие размеры что можно тут порекомендовать, исходя из личного опыта? Я имею ввиду не только охлаждаемую площадь, но и размеры самого внутреннего блока, ведь большую хреновину, не повесишь в каморке, сами понимаете..
Midea, Gree, Dantex
Каково максимальная длина труботрассы от блока на улице, до блока что установлен внутри? Много не надо, но так на всякий все же надо знать..
не более 10м.
Есть какая либо формула по расчету оборудования исходя из охлаждаемого пространства (площади)?
Стандартная заводская поставка в 99% случаев это внешний внтренний блоки. За монтаж отдельно, за медную трубу, теплоизоляцию, кранштейн, гофру дренажную.. при необходимости еще какие то приблуды отдельно! кому интересно в подробностях пишите в личку. всё расскажуу
Каково максимальная длина труботрассы от блока на улице, до блока что установлен внутри? Много не надо, но так на всякий все же надо знать..
klimatec написал :
не более 10м.
Это смотря для какой техники.
У Panasonic, например, для китайских моделей - до 7, 10 или 15 м (в зависимости от мощности), для малайзийских - до 15, 20 или 30 м.
Инверторная "девятка" Mitsubishi Electric позволяет нарастить фреонопроводы до длины 20 м, и т.д.
И имейте в виду, что эти метры - условно прямая (горизонтальная) трасса. Каждый поворот будет уменьшать максимально возможную длину.
По перепаду высот между блоками также есть ограничения.
Дядька Глюк написал :
Оборудование какой фирмы подойдет для реализации сей структуры? В золоте конечно не надо, но чтоб работало и работало.. Осушка очень живо интересует, но это так.. опосля можно утрясти.
Любой кондиционер сушит воздух (за исключением, разве что Ururu Sarara от Daikin, прецизионных кондиционеров и некоторых моделей "мобильников", в которых сконденсированная влага подается на теплообменник-конденсатор и успешно испаряется).
klimatec написал :
Мультсплит система - 1 внешний, до 4 внутренних блоков.
В случае неисправности внешнего блока - нет климата во всех помещениях, где стоят внутренние блоки.
Обычная сплит система - 1 вышла из строя, остальные работают.
Это предельно ясно. Просто думал может еще есть какие скрытые "+" и "-", в процессе, так сказать использования - например, что в мультисплите не возможно одновременно и охлаждать и греть воздух. Если еще есть такого плана "тонкости", было бы интересно узнать.
veterburg написал :
Любой кондиционер сушит воздух (за исключением, разве что Ururu Sarara от Daikin, прецизионных кондиционеров и некоторых моделей "мобильников", в которых сконденсированная влага подается на теплообменник-конденсатор и успешно испаряется).
А как же по вашей ссылке текст: "Ururu Sarara – единственная в мире система кондиционирования воздуха, которая увлажняет и осушает воздух в помещении без использования дополнительного источника воды" Наверно не понял чего-то..:confused:
5. Как идет разводка трубок трассы у мультисплита на внутренние блоки (3 шт)? Тройник какой или они (внутр.блоки) последовательно идут по трассе? Если что-то типа тройника, то на каком месте он устанавливается?
6. Существует серии моделей с подмесом воздуха из вне? Как это вообще происходит, и при каких случаях, уточните, если не трудно..
Спасибо
Как идет разводка трубок трассы у мультисплита на внутренние блоки (3 шт)? Тройник какой или они (внутр.блоки) последовательно идут по трассе? Если что-то типа тройника, то на каком месте он устанавливается?
Во внешний блок мультисплита под одной крышкой засунуты несколько обычных внеш. блоков - потому монтаж предельно простой как у обычных моно систем. Нет никаких тройников, выведены места подключения медных трубок в одно место.
Дядька Глюк написал :
Существует серии моделей с подмесом воздуха из вне?
Да делают: Haier, Hitachi... подробнее чуть позже!
klimatec написал :
Во внешний блок мультисплита под одной крышкой засунуты несколько обычных внеш. блоков - потому монтаж предельно простой как у обычных моно систем. Нет никаких тройников, выведены места подключения медных трубок в одно место.
То есть в каждую из комнат, где будет висет блок, надо тянуть от одного внешнего блока 6 труботрасс, по 2 трубки на блок, верно я понимаю?:o
klimatec написал :
Да делают: Haier, Hitachi... подробнее чуть позже!
да, спасибо. почитал по понасам, но не совсем понял как это происходит.. этот самый подмес воздуха извне..:o
Еще один вопрос назрел, коли уж дело пошло :)
7. Не могу сопоставить мощность внешнего блока с мощностями одного или нескольких внутренних!
Допустим, 3 комнаты по 15 м2 - и, условно, требуется по 4 кВт на каждую комнату (подсчитано программой приведенной выше, не знаю, много это или мало для такой площади), тогда 4 кВт * 3 комнаты = 12 кВт холода необходимо для поддержании заданной температуры сразу во всех 3-х комнатах. Верно я считаю иль уже в дебри залез?
Следовательно внешний блок необходим выдающий примерно ~12 кВт или нет?
И допустим блок мульти сплит-системы TOSHIBA RAS-3M23GACV-E с характеристиками:
Мощность холод (кВт) : 6,7
Потребл. мощность (кВт) : 2,1
Размеры внешние (ШхВхГ) : 780x695x270
Площадь помещения (м.кв.) : 67
Цена ($) : 1463
будет для меня совершенно бесполезен при одновременном охлаждении 3-х комнат сразу, потому как по мощности он не тянет? Так иль нет? Может иначе как-то считается, поправьте!:confused:
спасибо