23.12.2023 в 03:28:42
sanchez521 написал: Я понимаю, что столько времени усаживается бетон,
столько времени бетон высыхает, испаряя воду.
sanchez521 написал: Если этот клей заменить на какой-то эластичный, это уменьшит риски растрескивания керамогранита?
риски растрескивания керамогранита и так минимальны, и с хорошим клеем они ещё уменьшатся, конечно
sanchez521 написал: накрыты пленкой.
уберите плёнку, пусть подсохнут хотя бы сверху.
23.12.2023 в 10:19:28
Грэй, спасибо! Имеет ли смысл см11 pro заменить на litokol k80? И нужно ли в моем случае грунтовать бетон перед укладкой КГ или просто пропылесосить?
21.02.2024 в 06:15:11
Грэй, да норм вышло
21.02.2024 в 09:45:26
sanchez521 написал: Грэй, спасибо! Имеет ли смысл см11 pro заменить на litokol k80? И нужно ли в моем случае грунтовать бетон перед укладкой КГ или просто пропылесосить?
sanchez521, лучше клей С2S2 и швы не затирать пока. Свежий бетон - это до 6ти месяцев, но площадь у вас небольшая. Можно промыть керхером и чуть подсушить чтоб был влажный, но не мокрый. Если на поверхности есть пленка цементного молока - чистить алмазной чашкой - убрать молоко.
21.02.2024 в 09:48:36
sanchez521 написал: Залили небольшие по 1,5 кв.м платформы из бетона и нужно положить на них керамогранит 40х40. Купили клей CM11 Pro, на нем написано, что плитку на бетон можно класть через 3 месяца. Я понимаю, что столько времени усаживается бетон, но у нас нет 3х месяцев. Если этот клей заменить на какой-то эластичный, это уменьшит риски растрескивания керамогранита? Если эта информация хоть как-то поможет: бетон заводской М400 с противоморозной добавкой на довольно мелком гравии, кажется камней больше 2-3см не видел. Плитку планируется класть на 10й день после заливки. На 3й день платформы уже не впитывают налитую в них воду (они ниже уровня пола, на платформах около 1см воды) + накрыты пленкой. Одна платформа 0,8 куба, вторая - 0,3. Площадь обеих одинаковая.
sanchez521, это на улице?
21.02.2024 в 14:41:03
Есть кухня в панельке с нишей 80 см, ниша зашита двойным слоем ГВЛ (облицовка, опирающаяся по бокам стоечным профилем). ГВЛ стыкуется с отштукатуренной стеной Ротбандом. Планируется облицовка керамогранитом 120*60 на Ceresit CM 17 с толщиной шва в 1 мм. Можно ли поверх этого стыка наклеивать плитку? Не порвет ли? Или следует на этом стыке разместить плиточный шов? На стыке как правило зазор в 5 мм заделан фугеном, согласно рабочим чертежам Кнауфа.
21.02.2024 в 14:47:41
В последнее время активно наблюдается на ютубе использование гидроизоляции по гипсовой штукатурке перед нанесением плиточного клея для укладки керамогранита. Но кухня не является зоной повышенной влажности, чаще авторы обосновывают это тем, что необходимо разделить слои гипса и цемента. Это действительно необходимая операция в сухой зоне или просто? Собираюсь уложить фартук на кухне, время подходит, спустя недели поисков конкретного ответа так и не нашел. В работе использую Ротбанд, клей Ceresit CM17, керамогранит 120*60. Если всё-таки необходимо, то из доступных в городе из гидроизоляций есть только Ceresit CL51.
21.02.2024 в 17:15:48
Разделительный грунт необходим, гидра - нет необходимости. См техдоки клея, основания и грунт для них
22.02.2024 в 00:11:03
BV, а, ну гпп Ceresit CT17
22.02.2024 в 00:11:08
Nkey написал: , чаще авторы обосновывают это тем, что необходимо разделить слои гипса и цемента.
это тупой маркетинг. скоро выпустят ролик про агдезионный обрызг по гидре перед укладкой плитки- и я догадываюсь кто :)
22.02.2024 в 00:12:20
тема гидроизоляции слишком раздута и надуманна
22.02.2024 в 00:13:07
Nkey, под плитку церезит хорош
22.02.2024 в 10:53:53
Nkey, по новому СНиП на полу кухни нужна гидра