ВасяДжон написал : Чтобы такой иллюзии не возникало, трос обычно вращают при чистке.:)

У меня заросли внутренние пластиковые трубы-полташки так качественно, что трос от кухни до тройника-чугунины проходил со свистом, с вращением и без него. Вода только не уходила. Помогла полная разборка и прочистка труб ершом. Заросли жиром почти доверху. Пару раз использовал химические гадости для растворения засоров. Говорят, химия и способствовала полному забитию труб. Уклон при монтаже приличный - на три метра перепад 50 см.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

31.12.2012 в 01:48:06

Makc75 написал : Заросли жиром почти доверху.

Makc75 написал : Уклон при монтаже приличный - на три метра перепад 50 см.

правильный уклон 0.02... 0.03, то есть на Ваши три метра от 6 до 9см. Поэтому и заросло. А еще потому, что много жира в пище используете и моете посуду маленькой струйкой не горячей воды.

А с таким кол-вом жира в еде у Вас не только трубы зарастут, но еще и сосуды и печень .... и "трос" в виде таблеток не поможет, поможет только "полная разборка" и замена на новые .... если денег хватит, и если успеете :)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

31.12.2012 в 01:56:48

В непроходимых ситуациях использую кислотный очиститель для керамической плитки Керанет (Keranet) от Мапей. Содержимое бутылки заливаю в каналию на ночь ..да, дорого, но эффективно!

0
Аватар пользователя
Makc75

Местный

Регистрация: 04.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

31.12.2012 в 10:28:19

BV написал : равильный уклон 0.02... 0.03, то есть на Ваши три метра от 6 до 9см. Поэтому и заросло.

Разве больший уклон хуже? По вашей логике - вертикальный стояк должен зарасти мгновенно. А "много жира в еде" это сколько? Еда совершенно среднестатистическая :) Была пара засоров, которые пытались заливать "кротом" на ночь. Несколько опытных сантехников в один голос говорили, что "крот" и был причиной глобального засора.

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

31.12.2012 в 10:56:02

Makc75 написал : Разве больший уклон хуже? По вашей логике - вертикальный стояк должен зарасти мгновенно. А "много жира в еде" это сколько?

Тяжёлые фракции, при бОльшем уклоне оседают на стенках труб, не "успевают" за водой. Если ещё и трубы с не совсем гладкой внутренней поверхностью( самые дешёвые), то "холодный" жир быстро заиливается. Наполовину может сузить просвет. Крот сбивает первые лохмотья грязи, которые дальше благополучно застряют. Опытные сантехники должны были прочистить трубу механическим способом. В идеале, до стояка. В качестве троса хорошо подходит многожильный телефонный кабель, толщиной с большой палец, с распушённым концом.

0
Аватар пользователя
viktor48

Местный

Регистрация: 18.11.2009

Москва

Сообщений: 1376

31.12.2012 в 13:23:14

waw0375 написал : В качестве троса хорошо подходит многожильный телефонный кабель, толщиной с большой палец, с распушённым концом.

Такой кабель еще и поискать надо, да и в стояках под углом 90 градусов он вред ли пройдет. Не лучше ли использовать гибкий шланг от душа? У меня двойной такой шланг так что протягивает сразу все от кухни через ванну и туалет до фановой трубы.

0
Аватар пользователя
Liza45

Местный

Регистрация: 25.12.2012

Кривой Рог

Сообщений: 29

02.01.2013 в 03:03:50

Сегодня снова пошла вода,вызвали аварийку прочищали с первого этажа боялись кидать с крыши трос чтоб снова не пробить трубу,вода ушла ну смывает плохо.Снова будем вызывать с ЖЕКА посмотрим что сделают.Уже позвонила на горячую линию Вилкула нашего мера города,говорят что там прочищают,у женщины было тоже такое,тоже приходили с ЖЕКА 4 дня лило и не чего не могли сделать,а приехали от Вилкула то сразу устранили засор.Будем надеется на них но они будут аж 14,15 января.А позвонила в частную фирму по прочистке то сказали что стоить будет прочистить аж 2000 гривен.:cool:

0
Аватар пользователя
Paradoxx

Местный

Регистрация: 23.12.2015

Алматы

Сообщений: 1

23.12.2015 в 22:48:01

Та же фигня с унитазом Della - куплен в Алматы в магазине Реиз - запах канализации из чаши унитаза. После длительных разбирательств, магазин не усмотрел наличие брака, ссылаясь на то, что "такого никогда не было, и завод тоже говорит что таких случаев не было, видимо вы установили неправильно", директору магазина было предложено расфигачить унитаз об пол в торговом зале, после некоторых препирательств деньги вернули. Унитаз Dellа не рекомендую - кривая основа, немного шатался на основании, кривое посадочное место под бачок, после установки вода хлестала при сливе из посадочного места, прокладка не помогала слишком велика щель из за кривизны основы - пришлось разобрать, и жирно намазать герметиком посадочное место бачка. Потом выяснилась проблема с запахом из чаши. Месяц мучений - аромат в туалете неописуемый, ночью затягивало по квартире. После возврата купил Jika в другом магазине - и никаких проблем.

0
Аватар пользователя
Igryk

Местный

Регистрация: 01.06.2016

Москва

Сообщений: 12

18.06.2016 в 11:43:24

Стоит запах канальи в СУ. Если кинуть кусочек бумаги на дно унитаза и дождатся смыва сверху то кусочек начинает покачиватся на воде, я так понимаю забрасывается воздух из фановой трубы. Но как он попадает через гидрозатвор? И как это исправить?

0
Аватар пользователя
вэл

Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

18.06.2016 в 23:50:48

Ведь срыва гидрозатвора не происходит. Наверняка надо смотреть вход сливного шланга стиральной машины и сифон ванной.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3606

19.06.2016 в 06:42:28

Сейчас появились бачки с частичным сливом и они практически не подтекают, как это было в древних унитазах А еще есть унитазы из фаянса которые удерживают больше влаги чем их фарфоровые братья. Так вот из за недостатка сливной воды и некачественного ополаскивания они пахнут. Фарфоровые унитазы в тех же условиях пахнут меньше. Отличить по внешнему виду унитаз который держит запах мочи от того который его не держит невозможно. И никак это не связано с фановой трубою.

0
Аватар пользователя
Igryk

Местный

Регистрация: 01.06.2016

Москва

Сообщений: 12

27.06.2016 в 21:21:06

вэл, а что конкретно смотреть?

0
Аватар пользователя
Igryk

Местный

Регистрация: 01.06.2016

Москва

Сообщений: 12

27.06.2016 в 21:22:49

Aтос, запах именно канальи, а не продуктов жизнедеятельности))) Я просто ума не приложу как запах через гидрозатвор проходит...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

27.06.2016 в 22:48:35

Igryk написал: ума не приложу как запах через гидрозатвор проходит....

А может гофра дырявая?

0
Аватар пользователя
green01

Местный

Регистрация: 13.05.2014

Москва

Сообщений: 12

18.01.2017 в 23:09:49

Друзья, помогите локализовать проблему. Сегодня, внезапно появился запах мочи в туалете и частично распространился на ванную. Вводные данные следующие: Дом II-18/12 Этаж 4 Ремонт сделан 2 с лишним года назад. До этого таких запахов не было. Осмотрел все трубы и унитаз - подтеков нет. Заткнул вентиляцию - тоже безрезультатно, хотя она и тянет в себя, как положено. И запах именно мочи протухшей - я когда сифоны чистил до этого, запах канализации вкушал, неприятный, но не такой. Закрадывается лишь мысль о том, что запах, через неплотности идет от соседей снизу или сверху. Хотя на вид проходы между этажами сделаны герметично и качественно. Уже весь нос снюхал пытаясь локализовать источник, но никак.